就我自己做过的项目,我觉得住宅建筑的局部等电位一般是浴室卫生间等容易漏电的场所需要安装,尽量安装在洗脸池下方,不易经常被水淋的位置,0.3m的暗装,总等电位一般就安装在楼内配电房或者一楼总配电箱下方(没有配电房时),那么工厂等工业建筑的等电位该怎么安装?有淋浴的卫生间肯定要局部等电位的,生产场所的局部等电位和总等电位该怎么安装?我目前只看到02D501-2等电位联结安装图集有提到等电位安装的规定,其他的说的都不够详细,希望大家一起讨论讨论PS:我还是新手,开始入门半年,还请大家多多支持
等电位联结安装(02D501-2)1/6
论文简介:等电位联结,pdf格式,绝对超值,有需要的速下载 投稿网友:kongli19820128 上传时间: 2013-12-02
电梯井接地系统图纸中未说明电梯门要求每层做可靠接地,是否需要在每层电梯门处增加等电位端子箱?如果不是,那一般放在哪边,需要几个?
D501-2_等电位联结安装
02D501-2等电位联结安装.zip
02D501-2第6页中LEB与插座中的PE线相连02D501-2第16页中LEB不与插座中的PE线相连!我认为应该按第16页中的做法做!
请问各位大虾有无听过等电位联接箱的安装高度要求1.5米以上这个问题呢?有独到见解可回复或发邮件:caozhicong@163.com多谢支持!
请问等电位联结端子板在预算中套那部分的定额(我是广东的)?在广东的定额中没有等电位联结端子板的分项,请教各位到底应该怎样算?谢了
在日常生活中,我们时常会在卫生间的墙面上看到一个凹进去的盒子,上面有“等电位联结端子箱,不可触动”的字样。什么是等电位联结端子箱?为什么不可触动?不知你可否与小编一样有着这样的疑问。 关于这个概念,我们不明白的也许只是“等电位”。等电位即是等电势。在一个带电线路中如果选定两个测试点,测得它们之间没有电压即没有电势差,则我们就认定这两个测试点是等电势的,它们之间也是没有阻值的。没有电势差也就意味着没有电流的流动,也就是在等电位的情况下人体不会触电,类似于鸟儿站在高压线上不会触电。建筑中的等电位联结,是将建筑物中各电气装置和其它装置外露的金属及可导电部分与人工或自然接地体用导体连接起来,以减少电位差。这样,等电位联结端子箱的含义就显现出来了:将设备等外壳或金属部分与地线联结,从而减少电位差实现等电位的端子箱,其作用就是防止触电,保护人身安全。 根据GB50096—2012《住宅设计规范》6.5.2规定:住宅供电系统应采用TT、TN—C
局维变电所和自维变电所都在地下车库内,一类高层的局维配电间和自维配电间单独设置,都在地下车库负一层,问一下,两个配电间是否要单独设置MEB。
卫生间局部等电位端子箱现在在市场上的成品很少,参照图籍做的话,觉得有点浪费材料,不知道哪为有没有经验可以传授一下!能够有示意图更好了!
等电位联结安装(02D501-2)18页喷水池里的水泵的外壳不需要接LEB吗?还是水泵外壳没有这个接线端子,不需要接?
做水厂建筑物时能用得上的好东西
作者:徐华 摘要 作者结合对《等电位联结安装》(97SD567)国标图的修编,谈了对等电位联结的一些新认识,同时对实施过程中出现的问题作简要探讨。关键词 等电位联结 接地故障 防雷等电位 电涌防护器 IEC 目前,我国许多新修订的规范、标准逐步同国际电工标准(IEC标准)接轨。等电位联结在电气设计中,是一种行之有效的安全措施,早已为国际上许多国家所采用。我国对等电位联结的作用在认识上也有了长足的进步,1997年编制的《等电位联结安装》提出了一些基本做法,自试用以来收到了施工过程中对许多实际问题的反映,特别是信息技术的迅猛发展,对防雷、接地、等电位有了更高的要求,因此我们参考国际、国内的新标准、新做法对原标准图97SD567作了修编,新的图集号是02D501-2,下面主要对新图册做一些说明 1 等电位联结的分类笔者在编制97SD567时,曾对"等电位联结"和"等电位连接"分析比较,决定本图册采用"等电位联结"这一名称,但现实工作中,这两个词往往还混
指导书关于低压系统接地故障中,说“设置不接地的等电位联结”,不接地的等电位联结是怎么定义的啊?“将建筑物电气装置内外露可导电部分、电气装置外可导电部分、人工或自然接地体用导体连接起来以达到减少电位差称为等电位联结。等电位联结也有不与人工或自然接地体连接的,称为不接地的等电位联结。” 这段话是说不和接地体联结,还是我的LEB可以喝MEB相连接,MEB可以和接地体相连?
搜集的有关等电位联结的相关资料,有专业的论文,有王厚余先生的讲解;
1、降低预期接触电压以接地形式TN-C-S系统为例加以说明,图11.4.20为常用的TN-C-S系统,在电源进线处PEN线分成PE线和N线(N线从此处开始与PE线绝缘),设有重复接地,不安装总等电位联结,如果设备发生接地故障,忽略接地故障点的阻抗,RA与RB串联后再与Z PEN并联,RA+RB〉〉ZPEN;人体阻抗Zh与鞋袜和地板电阻Rp串联后再与ZPE并联,Zh+Rp〉〉ZPE,接地故障电流犐 Id流经相线和PE线、PEN线,返回变压器低压绕组, 即
等电位联结端子箱安装
等电位联结端子箱安装专题,为您提供等电位联结端子箱安装相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与等电位联结端子箱安装 相关的专业交流讨论,更多等电位联结端子箱安装相关内容请访问
土木在线论坛相关帖子
分享用户量
下载热度