目前,我们做的一个住宅楼设计,在验收的时候发现没做卫生间局部等电位联结,监理方认为做了没必要,现在领导叫我找一下这个要求是不是强制性的规范。小弟找了很久没找到,不知在那本规范里。谁知道麻烦说说?在线等!!!
论文简介:卫生间等电位端子箱没有必要和防雷引下线相连,防止将室外雷电引入室内,引起电击,发生人身伤亡事故,详见下面误区五、六的分析。由于省标O2D50 投稿网友:a1247597315 上传时间: 2013-03-19
等电位的要害是均电位,而不是要0电位,因此洽洽不能与总等电位直接相联。否则当高层因某种原因(如感应雷)在局部形成高电位时,因局部等电位接点趋近于0电位,二者之间的电位差反而会带来巨大的危害!同时,由于现在卫生间普遍属于框剪结构,其剪力墙竖筋也应通过卫生间圈梁与局部等电位箱可靠联结。而在标准图集中没明确的卫生间底板部分,个人认为由于卫生间柔性防水材料属绝缘性质,因此在底板筋上不需进行任何处理。此外,根据标准图集要求,卫生间的局部等电位箱一定要与卫生间的内部插痤的PE线直接相连,以防止外部PE线带电导致的触电。
一、卫生间局部等电位联结重要性 近年来,屡屡发生在住宅卫生间的洗浴电击事故已引起全世界高度重视,每年因为卫生间触电事故造成的伤亡人数逐渐增加,为什么卫生间触电事故高发?真凶竟然是被人忽略的“等电位”装置。 二、认识:卫生间与等电位 如今卫生间承载的功能越来越多,各类电器进入卫生间也给用电安全带来隐患。人体洗浴时人体阻抗会降低,且浴室内有各种用电器具,所以浴室必须做局部等电位联结。 2011版《住宅设计规范》也对卫生间的电气设计给予高度重视。明确规定住宅卫生间必须安装“等电位” 在卫生间内作“局部等电位联结”,可使卫生间处于同一电位,有助于减少电位差,防止出现危险的接
本帖最后由 hao2302 于 2014-7-28 08:58 编辑 请问各位大侠:设计院出的图。卫生间等电位的引入线是从户内照明箱接地排内引一根6平方的线即可。而不再与建筑钢筋网连接。我知道图集上是要求连接钢筋网的。我想问的是他这种做法对吗?好像也没觉得有问题。哪条规范有说明这样不正确的吗?
卫生间局部等电位,需不需要引至防雷引下线?我看过图集,应该是不用啊,为什么监理要这么要求?如果和防雷引下线相连通,在雷电打击的时候,洗澡的人会不会有被电击的危险?在线等,挺急的。
现在卫生间水管基本上都是PPR管,不知道现在卫生间的局部等电位还有没有做的必要,业主装修时大多数都用瓷砖将其封盖,这样就废掉了,不知大家怎么看
最近在干一个项目,项目是一个公建,卫生间大概布局如图,里面LEB是我自己画的。请教一下需要这样每间都设置一个LEB吗?出线需要连接哪些东西?
现在有洗浴功能的卫生间一般都做局部等电位联结,平时做的时候到底该怎么做?方法1、卫生间内该连的金属设备同卫生间底板钢筋网、卫生间插座内PE线及卫生间内局部等电位端子板相连。方法2、卫生间内该连的金属设备同卫生间底板钢筋网、卫生间插座内PE线及卫生间内局部等电位端子板相连,并且底板钢筋网还要同防雷引下线相联结。我觉得按方法1即可了,但是审图的要求方法2,不是很明白,因为既然是局部等电位联结,我们只要把卫生间这一片联结成为一个等电位体即可,没有必要和防雷引下线相连了。不知道大家如何理解?请教!
现有一酒店安装工程..地下室、首层为KTV包房..都各带卫生间..卫生间内仅有洗手盆和坐厕..需做局部等电位联结么?规范要求带洗浴设施的卫生间做局部等电位联结..那么洗手盆算不算洗浴设施呢??本工程设计很草率..设计说明只列出:卫生间做局部等电位联结。
各位大侠:卫生间的插座PE线是从局部等电位连接,还是是从总等电位连接的啊?安装图集上有两个关于卫生间等电位的连接,是不是卫生间有插座的,插座PE线是从局部等电位连接而不是从总等电位连接的,可是我看了我们这的图纸全部是从总等电位连接的局部等电位根本就没有用,只是放在那,很迷茫啊,望大侠们能指点谢谢
不知谁了解山东省标L96D502.我想问一下该图集中卫生间局部等电位联结和02D501-2中卫生间局部等电位联结的区别。谁能将两者比较一下。
本人刚接手的项目在做基础时完全没做卫生间的局部等电位连接,楼层为十一层.有什么补救措施?卫生间内所有管道都是塑料管,可否不做?请大家指教!
卫生间局部等电位LEB箱如果与户内开关箱连接,是不是可以不做总等电位联结?如与户内开关箱连接,那开关箱与总进线箱是否也用BV-1X4平方的线连接?/
摘要: 住宅楼的安全用电是关系到千家厅户的大事,采用总等电位联结和局部电位联结是很重要的措施。IEC标准把等电位联结作为电气装置最基本的保护,我国有关电气装置设计规范已将建筑物内作等电位联结规定为强制性的电气安全措施。2002年建设部发布实行了新的《等电位联结安装》标准设计图集,详尽介绍了设计、施工的具体方法、质量检验标准……住宅楼的安全用电是关系到千家厅户的大事,采用总等电位联结和局部电位联结是很重要的措施。IEC标准把等电位联结作为电气装置最基本的保护,我国有关电气装置设计规范已将建筑物内作等电位联结规定为强制性的电气安全措施。2002年建设部发布实行了新的《等电位联结安装》标准设计图集,详尽介绍了设计、施工的具体方法、质量检验标准。在住宅设计和施工中,我们发现对作总等电位联结能认真执行,但对局部等电位联结不够重视,甚至还存在一些误解,施工人员对怎么作局部等电位联结还存在一些疑问。 卫生间内局部等电位联结是将卫生间内的金属管道、金属构件等通过等电位联结线在等电位联结端子板处联结起来,使卫生间内的电位处在同一电位上,即使此电位高于地电位,在该范围内是不会产生电
卫生间局部等电位是不是可以取消?根据现在的实际情况,卫生间很少有金属的管件,按照图集上所示,仅有建筑物钢筋网可以连接,这样LEB是不是可以取消?
看了卫生间局部等电位做法图集,各个金属构件包括埋地的金属管,都要接至LEB端子板上,试问这么多的连接线在哪个施工阶段来做,由水电施工单位来做的话,有可能在装修的时候被装修公司破坏,由装修公司来做的话,可能不专业。如果管道采用非金属管道,使用塑钢门窗,是不是可以不用做等电位?
卫生间壁灯和防水插座接导线时都已经接了PE线,做局部等电位联结时是否还需要与之连接?图纸审查时要求连,为何?请各位同行帮忙解答一下,俺困惑了很久了,谢了先!!
住宅家里面卫生间的局部等电位该怎么做?能否参考国标图集02D501-2的16页浴室局部等电位连接示例上面的做呢?还有以下疑问: 1、LEB端子板通过连接线(镀锌扁钢)与本层建筑物钢筋网连接,本层建筑物钢筋网是否应与基础接地网通过避雷引上线做焊接? 2、卫生间内的插座回路是否应与LEB端子板做连接? 3、如果,卫生间内没有金属管,LEB端子箱是否没有做的必要? 4、哪个规范里有明确说明什么场合的卫生间应做LEB?
卫生间局部等电位的扁铁是直接和梁主筋焊接吗?还是怎么做?如果是直接焊的话焊缝要多长?