请问等电位联结端子板在预算中套那部分的定额(我是广东的)?在广东的定额中没有等电位联结端子板的分项,请教各位到底应该怎样算?谢了
以下是我理解的不知对否:卫生间等电位连接目的是让处在其中的人所接触到的正常情况下不带电的设备在等电位,所以等电位端子板一方面把卫生间里所有的金属导体联结,另一方面和卫生间内带电设备的配电箱的pe线相连接,使连接此pe线的卫生间设备外壳也和其余金属导体等电位。还有就是端子板要和建筑物内的钢筋网相连接,可以保证卫生间的人接触的地面与手接触的设备等等电位。但是如果这样,端子板和卫生间内设备内的pe线相连接不知可以吗?还有就是说如果有几个卫生间的话要各个卫生见得端子板都连接起来,这个是为什么?
1、每层局部等电位的连接问题:施工时已经预留了40*4的镀锌扁铁,现施工单位安装局部等电位箱的时候里面配的铜板为40*1的,比较薄,个人认为不行,但是又找不到依据,就是局部等电位箱里面所配备的铜板为多大比较合适。2、卫生间的局部等电位箱可以配扁钢的吗?如可以,扁钢应该用多大?如用铜板,应用多大尺寸的,谢谢。
工程做完后想增加卫生间局部等电位端子板,能把卫生间的局部等电位端子板就近连到避雷引下线上吗?有没有别的处理增加的局部等电位的方法?
请教卫生间的LEB放什么位置比较合理?有什么要求?对于住宅卫生间,我一般习惯将LEB安装在浴池旁边.个人觉得浴池是卫生间发生触电危险性最大的地方.请问下面这幅图中LEB装什么位置比较合适?谢谢!
知道总等电位联结端子板尺寸等见02D501-2。上有联结端子板的深度和宽度, 说长度是根据需要选择? 怎么个根据需要选择, 举个例子, 最好!:) 谢谢了!
请教总等电位联结中的各个被联结装置是独自联结到总等电位联结端子板?还是可个别多个装置串联后在联结到总等电位联结端子板上?提前谢谢您的回复。
02d501图集上说端子板用铜排,一个40*4,一个10*10。但是等电位设计规范上是宜用铜,也可以用钢或者铝构建。一般施工从引下线用直径12的镀锌圆钢,40*4的扁钢引到卫生间。如果用40*4的铜排,这个载流比扁钢干线还大这是浪费啊。很多项目施工铜排都没有按02d501采购。请问大神门,有没有规范确定这个铜排的尺寸,或者有哪些硬性规定?请指点。
卫生间局部等电位联结的接地端子板底边距地应该多高?有的图纸上是距地0.3米,有的图纸上是距地0.1米,我是个新手,大家帮帮忙
总等电位联结的问题.有二路电源的住宅楼,两个总等电位箱是分别于综合接地装置联结,还是总等电位箱之间相互联结再与综合接地装置联结?它们还需要与局部等电位箱联结吗?
在电气领域,总等电位联结(MEB)是指 在保护等电位联结中,将总保护导体、总接地导体或总接地端子、建筑物内的金属管道和可利用的建筑物金属结构等可导电部分连接到一起(取自GB 50054-2011) ,以确保它们在电气故障或雷击等情况下保持相同的电位。有助于减少电流通过人体的可能性。显然,总等电位联结是保护等电位联结的一种。 但是,近些年的国际、国内标准,MEB越来越少的被引
根据02D501-2等电位联结安装图集第16页“浴室局部等电位安装示例”中的图示,LEB排与“本层建筑物钢筋网”的联结,只与局部范围内本层钢筋网的两根筋相联结,即最外面一根纵筋和与该纵筋中部相交的那根水平筋,附注中要求“地面内钢筋网宜与等电位联结线连通,当墙为混凝土墙时,墙内钢筋网也宜与等电位联结线连通”。我认为:这样的交代都太简单了,施工中容易造成混乱,做出的局部等电位联结往往不可靠。理由如下:1、 图集并没有要求地面内及墙内钢筋网焊接,那只能是通常的扎丝绑扎,打混凝土时,混凝土完全有可能将该两根与LEB端子板联结的钢筋与其它所有钢筋隔离开,这样就会导致等电位的愿望落空。2、 现场实际施工过程中,很多作业电工甚至都不找交点,随意用25*4扁钢从就近最外一根底板筋上焊接引入LEB盒,可靠性更差。我认为可靠的做法是:沿局部范围的最外面做一圈25*4热镀锌扁钢;在每一边上,都错开并与底板纵横钢筋交点内至少三个点焊接联结;经过有钢筋的墙时,也至少与其三根立筋焊接连接,该三根立筋与水平筋的交点处再选至少三个进行焊接。
请教大家一个问题,我现在有一工程,原来三层,现在上面加一层,后加的一层也就是四层从变电室单独引一回路电源,那么怎么实现整个建筑物的总等电位联结呢?希望大家能提供解决方法,谢谢!:)[ 本帖最后由 xinhuishiyouds 于 2009-3-6 15:06 编辑 ]
我做的工程,一般都进行了总等电位联结,比如住宅.但一直不知道根据什么这样做,具体是哪条规范规定的?是所有的工程都要求做吗?谢谢!
是建筑物内的各个金属管道联结到MEB箱中的接地母排然后从接地母排在联结到电源进线的总配电箱中的PE排上吗?
局维变电所和自维变电所都在地下车库内,一类高层的局维配电间和自维配电间单独设置,都在地下车库负一层,问一下,两个配电间是否要单独设置MEB。
看张图纸,等电位联结端子板,到各个金属管道等的接线 是BV-1*6PC16-FC?就是1根线, 这根线是不是就是地线, 保护地线PE?谢谢了!
新版《工业与民用配电设计手册》等电位联结(884页)中,分配电盘PE线需通过接地线与总等电位端子箱连接。但实际设计中,有些厂房面积很大,配电箱很分散,这么做成本太高。TN-S系统中分配电箱进线电缆已有PE线引入(此PE线已经与总等电位端子箱连通),为何还需要重复从总等电位端子箱引出接地线到分配电盘?如果不引,而是直接把分配电盘PE线就近与建筑钢筋连通接地是否可行?(此钢筋已与基础接地连通)谢谢~~!
真的需要有好师傅请教请教了,我知道所有进出建筑物的金属管道都要和总等电位连接,可我不知道怎么连接,用BV铜线和管道连接吗?如果可以的话,那么不知道铜线怎么和进出建筑物的管道连起来,是管子上焊个头子,再把铜线装上个铜鼻子,然后连接到那个焊上去的头子上吗?还是用什么卡子先抱在金属官子上,然后铜线装上铜鼻子再和卡子连起来?如果是这样的话,那这种卡子有的买的吗?真的很希望有人可以告诉我,先谢谢了
等电位联结安装(02D501-2)1/6