真的需要有好师傅请教请教了,我知道所有进出建筑物的金属管道都要和总等电位连接,可我不知道怎么连接,用BV铜线和管道连接吗?如果可以的话,那么不知道铜线怎么和进出建筑物的管道连起来,是管子上焊个头子,再把铜线装上个铜鼻子,然后连接到那个焊上去的头子上吗?还是用什么卡子先抱在金属官子上,然后铜线装上铜鼻子再和卡子连起来?如果是这样的话,那这种卡子有的买的吗?真的很希望有人可以告诉我,先谢谢了
如果卫生间做了等电位连接,那么什么情况下会触电?人体直接触摸到相线会触电吗?本人非电气专业,望高手不吝赐教。[ 本帖最后由 weihaojie 于 2008-12-31 13:57 编辑 ]
在《民规》和《低压配电设计规范》等中,用的是等电位联结,而《建筑物防雷设计规范》和新出的《人民防空地下室设计规范》等中,用的是等电位连接,是否后面的错了,还是都一样?
我做的住宅楼设计遇到这样问题,请各路大虾建议:各楼层的金属栏杆防雷怎样连接?与避雷带还是引下线?等电位连接具体怎样连阿?谢了
我们这里做一个酒店工程。委托当地防雷所的关系部门 @@防雷工程有限公司施工。酒店主体工程施工时候,我部相应工程管理人员与防雷工程公司沟通,要求其负责相应的防雷设计图纸内,所含所有局部等电位连接装置的施工。防雷公司按照相关的合同条款解释 局部等电位连接装置的联结端子板,端子板与墙面钢筋网的焊接连同,端子板与地面钢筋网的焊接联通等焊接铁件部位,而不包含各种导电管线等向该局部等电位联结端子板联结的地线的埋管,连线部分,该部位埋管,连线部分不属于防雷工程施工合同的工程范围。防雷公司是不是在逃避责任?? 防雷工程合同中是按¥¥/平米 造价包干结算的。我师傅说防雷工程的潜规则是图纸上有等电位的东东,画是画出来的,不过实际工程中好多都不做了,一般做个简单的接地。¥¥造价也比实际的底来报价。现实工程中是不是这样呢》??搞的我迷迷糊糊的,规则问题?和大家探讨一下。。
小弟前些日子在电气论坛里发表过类似的帖子,前一篇帖子只是问等电位没有安装怎么办,会有什么后果。以及有没有补救措施,我之前以为水电施工班组会对存在质量问题之处进行整改,或许只是时间问题。可是今天上施工现场去看,我已经绝望了、电工班组对所有住户卫生间的等电位进行全部造假。没有任何圆钢或者扁铁进入等电位盒。今天来到这里,没有其他的目的。我只是想问一问 ,这种情况,该怎么弄?下面有图
请教各位高手: 我家在收楼的时候发现,开发商在主卫墙壁上预留一截扁铁,而公卫则没有,开发商的施工人员也没有找到,我们就要求开发商给公卫装一个,施工人员就在公卫的圈梁上焊了一条扁铁,当时我看不懂的是,焊工在用电焊机的时候,把一个连了电线的铁块放在主卫的扁铁上,则在公卫的圈梁上找到一个较粗的钢筋上,把扁铁焊在上面,就说可以了,我不知道是不是这样的。由于本人胆小,考虑到家
细心的读者可能已经注意到了,《民用建筑电气设计标准》GB 51348-2019第11.1.3条规定,在建筑物的地下一层或地面层处,下列物体应与防雷装置进行 防雷等电位联结 : 1 建筑物金属构件; &
本人刚接手的项目在做基础时完全没做卫生间的局部等电位连接,楼层为十一层.有什么补救措施?卫生间内所有管道都是塑料管,可否不做?请大家指教!
《接地》规范:8.5.1 等电位联结主母线的最小截面应不小于装置最大保护线截面的一半,并不应小于6mm2。当采用铜线时,其截面不宜大于25mm2。当采用其他金属时,则其截面应承载与之相当的载流量。 《防雷》规范:第6 .3. 4条 穿过各防雷区界面的金属物和系统,以及在一个防雷区内部的金属物和系统均应在界面处做符合下列要求的等电位连接。铜或镀锌钢等电位连接带的截面不应小于 50mm2。以哪个为准?
建筑物等电位联结验收规范第27.1.1条说建筑物等电位联结干线应从与接地装置有不少于2处直接连接的接地干线或总等电位箱引出,等电位联结干线或局部等电位箱间的连接线形成环形网路,环形网路应就近与等电位联结干线或等电位箱连接。支线间不应串联连接。我对建筑物等电位联结干线应从与接地装置有不少于2处直接连接的接地干线或总等电位箱引出这句不是很理解,请各位高人指点指点,如有实例对照就更好理解了!接地干线与总等电位箱是什么关系?接地干线与接地支线又是怎么分的?请各位前辈指点!
电流互感器的等电位连接型号:LMZBJ9-12 4000/5 10KV 圆桶型穿心式发现圆桶内有一编织线引出来,连接在穿过其内的相线上,听说是等电位连接。不明白,请教一下。
昨天因为有人在浴室被电击而引发了朋友的一些麻烦事!这里强烈建议浴室等电位的连接!!!理由:端于箱在住宅的卫生间洗澡时,人体皮肤因潮湿而阻抗下降,这时若有沿金属管道传来的较低电压亦可引起电击伤害事故。因此.对卫生间作等电位联结是大有必要的。GB50096—1999《住宅设计规范》6.5.2规定:卫生间宜作局部等电位联结。目前在建的宾馆和高级住宅楼,卫生间必须作等电位联结,对普通住宅的卫生间若有洗澡设备亦应作花费不多的等电位联结。同意的一起来顶!
电子信息系统防雷接地一般是接在机房或者强弱电井的等电位连接端子上,请问由等电位连接端子到总接地端子必须单独敷设主干线吗?可以直接将等电位连接端子焊接在楼层的均压钢筋网上吗?谢谢!
我在做一层楼的照明线路和插座线路时,那业主要求作等电位连接箱。这等电位连接是什么意思呢?请高人赐教。我看到论坛里有关于等电位连接的帖子,里面的人也讨论的很热烈,可是就是没看懂这等电位连接是什么意思。请高人帮忙!感激涕零!
套房电气安装时,无PE线,怎么做到卫生间的等电位连接,具体接法怎么来操作?金属龙头,热水器,淋浴龙头等都要连接吗? 谢谢各位!
套房电气安装时,无PE线,怎么做到卫生间的等电位连接,具体接法怎么来操作?金属龙头,热水器,淋浴龙头等都要连接吗? 谢谢各位!
1、TN-C-S供电系统的用户,浴室是否一定须作等电位连接?2、等电位连接是否需与供电系统的PE线连通?3、若不能与供电系统的PE线连通,那么如浴室的电热水器的金属外壳也接到等电位连接排上,电源线的PE线也接到热水器的外壳上,这样又如何处理?
如题,多层金属门窗是否需要做等电位连接,如果不需要请说明理由,本人觉得从安全角度来看,是应该做的,但是未找到具体有力依据。