首页 课程 资料 论坛
  • 关于不接地的等电位联结

    指导书关于低压系统接地故障中,说“设置不接地的等电位联结”,不接地的等电位联结是怎么定义的啊?“将建筑物电气装置内外露可导电部分、电气装置外可导电部分、人工或自然接地体用导体连接起来以达到减少电位差称为等电位联结。等电位联结也有不与人工或自然接地体连接的,称为不接地的等电位联结。” 这段话是说不和接地体联结,还是我的LEB可以喝MEB相连接,MEB可以和接地体相连?

  • 等电位联结的作用是什么?

    等电位联结的作用是什么?

    1、降低预期接触电压以接地形式TN-C-S系统为例加以说明,图11.4.20为常用的TN-C-S系统,在电源进线处PEN线分成PE线和N线(N线从此处开始与PE线绝缘),设有重复接地,不安装总等电位联结,如果设备发生接地故障,忽略接地故障点的阻抗,RA与RB串联后再与Z PEN并联,RA+RB〉〉ZPEN;人体阻抗Zh与鞋袜和地板电阻Rp串联后再与ZPE并联,Zh+Rp〉〉ZPE,接地故障电流犐 Id流经相线和PE线、PEN线,返回变压器低压绕组, 即

  • 关于等电位联结的专题资料

    搜集的有关等电位联结的相关资料,有专业的论文,有王厚余先生的讲解;

  • 等电位联结安装(02D501-2)

    等电位联结安装(02D501-2)1/6

  • 等电位联结与接地的辨析

    等电位联结与接地的辨析 2005-6-20 随着国家气象法的实施和标准GB50057—1994推广工作的深入,我国新建建筑物中实施等电位联结的比例大幅度提高。但在实践中,发现现场技术人员对于等电位联结与接地概念的区别及检测方法的区别等问题理解得不够清楚,导致错误使用检测仪表,检测结果欠真实,并致使用户对检测结果信任度不够,阻碍了标准的执行。一、概念辨析 等电位联结与接地是两种保证电气安全的理论及措施,我国过去强调的是接地,而国际电工委员会更多强调的是等电位联结,并在上世纪八十年代引入我国国家标准中。 电气设备采用接地保护时,为保证人身安全,接地电阻要求很低,甚至低至l欧姆以下。因土壤电阻率不同,有时需花费很大的力气做接地装置,接地电阻却很难降下来,使得接地保护的效果不好,所以,接地往往只能降低人被伤害的程度,而不能完全保证人身安全。 实施等电位联结就可以避免土壤电阻率的影响,对接地电阻甚至可不提要求,并且应用范围更广。等电位联

  • 等电位联结浅释--讲座

    等电位联结浅释一、 总等电位联结比接地更有效地降低接触电压 过去的老概念是凡电气装置都要打人工接地极,将设备的金属外壳接地或重复接地,这样人身就安全了,现在这一概念是多少已经过时了。按等电位理论,接地不过是以地电位作参考电位的一种等电位联结,但在许多情况下它并非等电位联结的最好形式,也即它并不能最大限度地防范人身电击事故。 这可用图1来说明,在图1(a)中,电源处作有系统接地,其接地电阻为RB,但建筑物内电气设备未作保护接地,即未与地作等电位联结。如图所示,当设备绝缘损坏时,其外壳将对地带220V的UO相电压,此电压即人体的接触电压UC,人体触及该外壳时电击致死的危险很大。在图1(b)中设备外壳经保护线(PE线)接地,即与地作了等电位联结,其接地电阻为RA,如发生上述接地故障,将有一接地故障电流Id经RA、RB返回电源,设备外壳对地电压也即人体接触电压UC′将自220V降为Id(RA+ZPE),Id还能使线路上的保护电器切断电源。对比图1(a),电击致死的危险大大减少。如果按图1(c)所示在建筑物中作总等电位联结,即在电源进线处将PE母

  • 关于等电位联结的一点疑问

    新版《工业与民用配电设计手册》等电位联结(884页)中,分配电盘PE线需通过接地线与总等电位端子箱连接。但实际设计中,有些厂房面积很大,配电箱很分散,这么做成本太高。TN-S系统中分配电箱进线电缆已有PE线引入(此PE线已经与总等电位端子箱连通),为何还需要重复从总等电位端子箱引出接地线到分配电盘?如果不引,而是直接把分配电盘PE线就近与建筑钢筋连通接地是否可行?(此钢筋已与基础接地连通)谢谢~~!

  • 关于不接地的等电位联结的问题

    将建筑物电气装置内外露可导电部分、电气装置外可导电部分、人工或自然接地体用导体连接起来以达到减少电位差称为等电位联结。等电位联结也有不与人工或自然接地体连接的,称为不接地的等电位联结。 二类及一下的防雷建筑不是共用接地体么 那很难做到不和接地体相连啊

  • 低压系统的接地及等电位联结(一)

    1 概述 根据规定,凡属于发电、变电、输电且又属电力部门管理的电气装置(电压达1000kV及以下)为A类电气装置,而工业与民用的电气装置,由用户管理与使用的建筑物内外的电气装置为B类电气装置,俗称建筑物电气装置,本文讨论由用户管理使用的建筑物电气装置低压配电接地及等电位问题。 低压系统的接地及等电位联结,是关系到低压系统的正常运行及设备与人身安全问题,也牵涉到保护方式的确定,这些表面上看是很通俗的问题,实际上对一些电气设计人员及用户尚不完全了解,尤其对安装调试及运行管理人员,对上述问题更是比较模糊。在现实中,笔者经常遇到这种有人不加分析,却常拿情况接地问题、接零问题及所谓中性点偏移问题说事。由于对上述问题的机理不清,往往对事情的分析及事故处理南辕北辙,由此可见,对低压系统的接地、等电位联结诸多问题,有进行分析讨论的必要,笔者现就上述问题以本文所述谈谈自己的看法、心得及体会。

  • D501-2_等电位联结安装

    D501-2_等电位联结安装

  • 02D501-2等电位联结安装[1]

    论文简介:等电位联结,pdf格式,绝对超值,有需要的速下载 投稿网友:kongli19820128 上传时间: 2013-12-02

  • PE线与等电位联结的区别?

    看了很多资料pe线和等点位的资料,没有看到什么明显的区别。有一个疑问:在TN-S-C和TT系统中电气设备的外壳是要求与PE线联结的,如果此时在做一个等电位联结,是不是多此一举了?如果此时出现了电气设备出现了接地短路的话,那么PE回路和等电位回路是不是成了并联关系?如果成了并联关系,那在验算接地电阻是否满足要求的时候,要按照并联回路来计算?

  • 等电位联结,如何兼顾美观和安全!

    卫生间意外触电的事件时有发生。采用等电位联结可有效避免卫生间触电,但为什么很少有人安装等电位联结呢? 我觉得有以下几种原因: 1、根本不知道等电位联结是什么,也从来没有人告知需要安装等电位联结;

  • 等电位联结与等电位连接

    细心的读者可能已经注意到了,《民用建筑电气设计标准》GB 51348-2019第11.1.3条规定,在建筑物的地下一层或地面层处,下列物体应与防雷装置进行 防雷等电位联结 :     1 建筑物金属构件; &

  • 请教总等电位联结的问题

    请教总等电位联结中的各个被联结装置是独自联结到总等电位联结端子板?还是可个别多个装置串联后在联结到总等电位联结端子板上?提前谢谢您的回复。

  • 是等电位联结还是等电位连接?

    在《民规》和《低压配电设计规范》等中,用的是等电位联结,而《建筑物防雷设计规范》和新出的《人民防空地下室设计规范》等中,用的是等电位连接,是否后面的错了,还是都一样?

  • 等电位联结知识及数篇论文

    本帖最后由 muyuyao 于 2013-3-30 20:48 编辑 等电位联结知识及数篇论文,希望能对大家有帮助!

  • 02D501-2等电位联结安装.zip

    02D501-2等电位联结安装.zip

  • 漏电电流保护与等电位联结探讨

    [摘 要] 根据相关资料和事故分析,认为应根据国家及国际标准在低压电源总进线处装设RCD,并辅以等电位联结,以遏制我国居高不下的电气事故,并对与此相关的要求进行探讨。 [关键词] 电击 接地故障 漏电电流 RCD 等电位联结 一、问题提出 1999年12月湖北宜昌市某住宅由于去5楼的PE线在3楼与相线短接,致使5楼一住户女主人在使用电淋浴器时,不幸遭电击身亡。这是一起典型的接地故障造成的电击事故。2002年的一个雷雨天,某地一男子赤脚在卫生间使用镀锌钢管给水的水龙头时,一个雷闪击中屋顶,该男子即时毙命。雷电流沿卫生间外墙柱内引下线引下,给水管穿墙进入室内,雷电流的反击造成电击事故。2003年6月南方某大专院校一教工住宅楼水管带电,使该楼教职员工人心惶惶,不敢用水,其邻楼也相继有类似现象发生。经检查发现该楼一职工私自将自家N线接至电表箱金属外壳。电源进线采用TN-C-S接地系统,进入户内后,N线与PE线又连接起来,一旦该住户用电(进水管进户时没有与接地装置等电位联结),漏电电流流经PE线入地,水管与地之间形成电位差。 综合分析以上三起事件的起因,笔者认为,只

点击加载更多

主等电位联结

主等电位联结专题,为您提供主等电位联结相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与主等电位联结 相关的专业交流讨论,更多主等电位联结相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度

 

木结构五金件

板木结构