1、是不是所有需要接地的地方都需要与总电位端子连接, 还是都与均压环连接,均压环再与总电位端子连接? 2、均压环要几处与总电位端子连接?均压环接总等电位连接端子的母线长度怎样计算? 3、总电位连接端子的 MEB 长度 和 总电位连接端子的接地母线 怎样计算?总电位连接端子要有几处接地? 4、 哪些地方要做户内接地母线?户内接地母线长度怎样计算?户内接地母线与户外接地母线是这样区分的?
最近气象局的在测量某栋号等电位连接时,测出该栋号等电位是假的,责令整改,但电气的施工队伍这么改的:在插座的PE上引出一颗线接到等电位上!!!如图:(不是很清楚,将就着看吧!!)
本人刚接手的项目在做基础时完全没做卫生间的局部等电位连接,楼层为十一层.有什么补救措施?卫生间内所有管道都是塑料管,可否不做?请大家指教!
卫生间局部等电位端子箱现在在市场上的成品很少,参照图籍做的话,觉得有点浪费材料,不知道哪为有没有经验可以传授一下!能够有示意图更好了!
去竣工验收的时候,发现手术室和妇产室、x光室没有作局部等电位连接,也没留等电位连接箱现在想让补做,应该怎么做呢?现在基本的想法是:让他们在墙内割槽再敷设一圈镀锌扁钢,过门处也就不做了,在靠近外墙处设一个等电位连接箱,箱内出BV-1*16导线至手术室内配电箱PE线,等电位连接箱出10个圆钢钻墙,在室外沿外墙明敷10个的圆钢至地下。再接到接地极上。这样做是否可以?和不和规范?到地下后,接入总等电位连接箱MEB好,还是再单独做接地极好?急!!!希望尽快得到答案
工程做完后想增加卫生间局部等电位端子板,能把卫生间的局部等电位端子板就近连到避雷引下线上吗?有没有别的处理增加的局部等电位的方法?
jgj16-2008 中12.6.6-2(4)连接外露可导电部分与外界可导电部分的辅助等电位联结导体的截面,不应小于相应保护导体截面的一半。 保护导体截面如何理解?? 局部等电位与辅助等电位如何理解? GB 50057 建筑设计防雷规范 GB40057-2010 建筑物防雷设计规范中 5.1 表 5.1.2中 从屋内金属装置至等电位连接带的连接导体铜不小于6mm . 是不是意味着卫生间等第内部金属部分与局部等电位连接不小6mm ?? 而常见卫生间用4mm连接局部等电位不合理??
真的需要有好师傅请教请教了,我知道所有进出建筑物的金属管道都要和总等电位连接,可我不知道怎么连接,用BV铜线和管道连接吗?如果可以的话,那么不知道铜线怎么和进出建筑物的管道连起来,是管子上焊个头子,再把铜线装上个铜鼻子,然后连接到那个焊上去的头子上吗?还是用什么卡子先抱在金属官子上,然后铜线装上铜鼻子再和卡子连起来?如果是这样的话,那这种卡子有的买的吗?真的很希望有人可以告诉我,先谢谢了
如果卫生间做了等电位连接,那么什么情况下会触电?人体直接触摸到相线会触电吗?本人非电气专业,望高手不吝赐教。[ 本帖最后由 weihaojie 于 2008-12-31 13:57 编辑 ]
早上参加一个工程中间验收,发现这一带的工程卫生间局部等电位箱子都是用图片中下面这种,材料看着超薄的,用手就可以将这些材料弄弯。在会议上设计单位也提出了这个问题,卫生间局部等电位端子箱材料太差不符合规范,我作为施工单位回了句这种好材料的端子排(图片上面这种)需要定做。市场上买不到现成的,呵呵!这里有个疑问:局部等电位箱子市场上可以买到现成的吗?就是说有厂家生产局部等电位箱子吗?现成的一套局部等电位箱子套装有出场合格证书吗?还是市场上没现成的箱子卖,都得是施工单位后期在施工现场制作的。
1:15D502图集中,浴室的局部等电位中,明确了浴室内的插座PE线需连接局部等电位。那是不是每个插座都要连接局部等电位?还是连接其中一个插座就可以了? 2:关于金属龙头。由于现在装修均为PPR或PE管,那淋浴或台盆的金属龙头是否还需要等电位连接?
对下面图片的中题目,在下理解为50/(6*32*1.3),这样计算将没有答案,参考答案给出的是分母不乘以1.3。请教在下哪里理解错了?提前谢谢您的回复。
请问各位,大家讨论卫生间局部等电位连接,忘记了现在卫生间采用金属门窗的问题(图集的年代木质门窗居多),请大家看看如何处理?
淋浴间局部等电位连接,是否和结构柱里的钢筋连吗? 我在淋浴间的柱子出连出接地扁铁和等电位箱连接.我看到是钢筋网连接, 我只是从土建结构柱引出,没问题吧?
请问:局部等电位端子箱LEB、总等电位端子箱MEB、86型熔断器盒定额套项,是应该套“成套配电箱安装”,还是应该套“接线箱安装”?
请各位高手指点一下:卫生间局部等电位连接,直接由上一层楼的底梁钢筋用扁铁预埋到该卫生间的顶面.这样的施工方法有没得问题?问题在哪?
就我自己做过的项目,我觉得住宅建筑的局部等电位一般是浴室卫生间等容易漏电的场所需要安装,尽量安装在洗脸池下方,不易经常被水淋的位置,0.3m的暗装,总等电位一般就安装在楼内配电房或者一楼总配电箱下方(没有配电房时),那么工厂等工业建筑的等电位该怎么安装?有淋浴的卫生间肯定要局部等电位的,生产场所的局部等电位和总等电位该怎么安装?我目前只看到02D501-2等电位联结安装图集有提到等电位安装的规定,其他的说的都不够详细,希望大家一起讨论讨论PS:我还是新手,开始入门半年,还请大家多多支持
电梯井接地系统图纸中未说明电梯门要求每层做可靠接地,是否需要在每层电梯门处增加等电位端子箱?如果不是,那一般放在哪边,需要几个?
卫生间局部等电位,需不需要引至防雷引下线?我看过图集,应该是不用啊,为什么监理要这么要求?如果和防雷引下线相连通,在雷电打击的时候,洗澡的人会不会有被电击的危险?在线等,挺急的。
现在卫生间水管基本上都是PPR管,不知道现在卫生间的局部等电位还有没有做的必要,业主装修时大多数都用瓷砖将其封盖,这样就废掉了,不知大家怎么看