首页 课程 资料 论坛
  • 等电位分支线的连接施工

    各位施工大神们的等电位箱的分支线是怎么施工的,是有施工图纸?还是按图集?本新人干了2个项目都只给了等电位箱的位置,最多给个图集,不给图纸不是白干了!!!这点东西还走个签证?

  • 关于总等电位的如何连接问题

    真的需要有好师傅请教请教了,我知道所有进出建筑物的金属管道都要和总等电位连接,可我不知道怎么连接,用BV铜线和管道连接吗?如果可以的话,那么不知道铜线怎么和进出建筑物的管道连起来,是管子上焊个头子,再把铜线装上个铜鼻子,然后连接到那个焊上去的头子上吗?还是用什么卡子先抱在金属官子上,然后铜线装上铜鼻子再和卡子连起来?如果是这样的话,那这种卡子有的买的吗?真的很希望有人可以告诉我,先谢谢了

  • 关于等电位连接的问题???

    如果卫生间做了等电位连接,那么什么情况下会触电?人体直接触摸到相线会触电吗?本人非电气专业,望高手不吝赐教。[ 本帖最后由 weihaojie 于 2008-12-31 13:57 编辑 ]

  • 关于等电位连接问题的疑问

    关于等电位连接问题的疑问

    小弟前些日子在电气论坛里发表过类似的帖子,前一篇帖子只是问等电位没有安装怎么办,会有什么后果。以及有没有补救措施,我之前以为水电施工班组会对存在质量问题之处进行整改,或许只是时间问题。可是今天上施工现场去看,我已经绝望了、电工班组对所有住户卫生间的等电位进行全部造假。没有任何圆钢或者扁铁进入等电位盒。今天来到这里,没有其他的目的。我只是想问一问 ,这种情况,该怎么弄?下面有图

  • 家装是否要连接等电位箱

    请教各位高手: 我家在收楼的时候发现,开发商在主卫墙壁上预留一截扁铁,而公卫则没有,开发商的施工人员也没有找到,我们就要求开发商给公卫装一个,施工人员就在公卫的圈梁上焊了一条扁铁,当时我看不懂的是,焊工在用电焊机的时候,把一个连了电线的铁块放在主卫的扁铁上,则在公卫的圈梁上找到一个较粗的钢筋上,把扁铁焊在上面,就说可以了,我不知道是不是这样的。由于本人胆小,考虑到家

  • 关于金属栏杆的防雷与等电位连接

    我做的住宅楼设计遇到这样问题,请各路大虾建议:各楼层的金属栏杆防雷怎样连接?与避雷带还是引下线?等电位连接具体怎样连阿?谢了

  • 是等电位联结还是等电位连接?

    在《民规》和《低压配电设计规范》等中,用的是等电位联结,而《建筑物防雷设计规范》和新出的《人民防空地下室设计规范》等中,用的是等电位连接,是否后面的错了,还是都一样?

  • 现实工程中的等电位连接?

    我们这里做一个酒店工程。委托当地防雷所的关系部门 @@防雷工程有限公司施工。酒店主体工程施工时候,我部相应工程管理人员与防雷工程公司沟通,要求其负责相应的防雷设计图纸内,所含所有局部等电位连接装置的施工。防雷公司按照相关的合同条款解释 局部等电位连接装置的联结端子板,端子板与墙面钢筋网的焊接连同,端子板与地面钢筋网的焊接联通等焊接铁件部位,而不包含各种导电管线等向该局部等电位联结端子板联结的地线的埋管,连线部分,该部位埋管,连线部分不属于防雷工程施工合同的工程范围。防雷公司是不是在逃避责任?? 防雷工程合同中是按¥¥/平米 造价包干结算的。我师傅说防雷工程的潜规则是图纸上有等电位的东东,画是画出来的,不过实际工程中好多都不做了,一般做个简单的接地。¥¥造价也比实际的底来报价。现实工程中是不是这样呢》??搞的我迷迷糊糊的,规则问题?和大家探讨一下。。

  • 现实工程中的等电位连接???

  • 等电位联结与等电位连接

    细心的读者可能已经注意到了,《民用建筑电气设计标准》GB 51348-2019第11.1.3条规定,在建筑物的地下一层或地面层处,下列物体应与防雷装置进行 防雷等电位联结 :     1 建筑物金属构件; &

  • 关于卫生间的等电位施工

    各位同仁们好: 我们这次的项目有两个大的淋浴间。设计院在淋浴间设计有一圈25*4扁铁明装。因为做一圈明的太难看了,和设计院沟通是否可以取消。说是不行,但可以改在吊顶里面做一圈扁铁。有必要吗?因为淋浴间的冷热水配管不是金属的,PPR管。做一圈扁铁,和什么管道连接? 查了资料,淋浴间有做局部等电位的要求。但还是不太理解。像这种情况,在吊顶内做一个等电位端子排备用也是可以的吧?

  • 如此局部等电位连接有什么弊病

    如此局部等电位连接有什么弊病

    最近气象局的在测量某栋号等电位连接时,测出该栋号等电位是假的,责令整改,但电气的施工队伍这么改的:在插座的PE上引出一颗线接到等电位上!!!如图:(不是很清楚,将就着看吧!!)

  • 卫生间等电位连接的问题

    学习了论坛上很多帖子,关于讨论卫生间的等电位连接问题,但还有一点疑问看02D501-2图集上,卫生间内,金属管道,暖气片,金属浴盆洗手池等物件需要同LEB连接,电热水器金属外壳也需要连接LEB孤立的金属物件,如扶手,金属毛巾架不用连接LEB,现在管道一般都是PVC管了,金属水龙头、淋浴花洒还需要接么?是不是也应该算作孤立的金属物件还是一个初学者,谢谢大家

  • 卫生间的局部等电位连接

    本人刚接手的项目在做基础时完全没做卫生间的局部等电位连接,楼层为十一层.有什么补救措施?卫生间内所有管道都是塑料管,可否不做?请大家指教!

  • 关于等电位连接验收规范上的问题讨论!

    建筑物等电位联结验收规范第27.1.1条说建筑物等电位联结干线应从与接地装置有不少于2处直接连接的接地干线或总等电位箱引出,等电位联结干线或局部等电位箱间的连接线形成环形网路,环形网路应就近与等电位联结干线或等电位箱连接。支线间不应串联连接。我对建筑物等电位联结干线应从与接地装置有不少于2处直接连接的接地干线或总等电位箱引出这句不是很理解,请各位高人指点指点,如有实例对照就更好理解了!接地干线与总等电位箱是什么关系?接地干线与接地支线又是怎么分的?请各位前辈指点!

  • 等电位连接线的截面问题。

    《接地》规范:8.5.1 等电位联结主母线的最小截面应不小于装置最大保护线截面的一半,并不应小于6mm2。当采用铜线时,其截面不宜大于25mm2。当采用其他金属时,则其截面应承载与之相当的载流量。 《防雷》规范:第6 .3. 4条 穿过各防雷区界面的金属物和系统,以及在一个防雷区内部的金属物和系统均应在界面处做符合下列要求的等电位连接。铜或镀锌钢等电位连接带的截面不应小于 50mm2。以哪个为准?

  • 卫生间等电位联结设计与施工

    摘要: 住宅楼的安全用电是关系到千家厅户的大事,采用总等电位联结和局部电位联结是很重要的措施。IEC标准把等电位联结作为电气装置最基本的保护,我国有关电气装置设计规范已将建筑物内作等电位联结规定为强制性的电气安全措施。2002年建设部发布实行了新的《等电位联结安装》标准设计图集,详尽介绍了设计、施工的具体方法、质量检验标准……住宅楼的安全用电是关系到千家厅户的大事,采用总等电位联结和局部电位联结是很重要的措施。IEC标准把等电位联结作为电气装置最基本的保护,我国有关电气装置设计规范已将建筑物内作等电位联结规定为强制性的电气安全措施。2002年建设部发布实行了新的《等电位联结安装》标准设计图集,详尽介绍了设计、施工的具体方法、质量检验标准。在住宅设计和施工中,我们发现对作总等电位联结能认真执行,但对局部等电位联结不够重视,甚至还存在一些误解,施工人员对怎么作局部等电位联结还存在一些疑问。 卫生间内局部等电位联结是将卫生间内的金属管道、金属构件等通过等电位联结线在等电位联结端子板处联结起来,使卫生间内的电位处在同一电位上,即使此电位高于地电位,在该范围内是不会产生电

点击加载更多

等电位连接施工

等电位连接施工专题,为您提供等电位连接施工相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与等电位连接施工 相关的专业交流讨论,更多等电位连接施工相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度

 

木结构廊架

飘窗室内设计