我在做一层楼的照明线路和插座线路时,那业主要求作等电位连接箱。这等电位连接是什么意思呢?请高人赐教。我看到论坛里有关于等电位连接的帖子,里面的人也讨论的很热烈,可是就是没看懂这等电位连接是什么意思。请高人帮忙!感激涕零!
1、降低预期接触电压以接地形式TN-C-S系统为例加以说明,图11.4.20为常用的TN-C-S系统,在电源进线处PEN线分成PE线和N线(N线从此处开始与PE线绝缘),设有重复接地,不安装总等电位联结,如果设备发生接地故障,忽略接地故障点的阻抗,RA与RB串联后再与Z PEN并联,RA+RB〉〉ZPEN;人体阻抗Zh与鞋袜和地板电阻Rp串联后再与ZPE并联,Zh+Rp〉〉ZPE,接地故障电流犐 Id流经相线和PE线、PEN线,返回变压器低压绕组, 即
小弟选的金属卤化物灯具镇流器型号为ZJD175Z,请问上述型号中各个字母及数字是什么意思?另外小弟今天把一250W卤物灯泡装在此灯具上,莫名其妙的冒烟了,检查发现是镇流器烧坏了,请问是什么原因?谢谢各位了!~
刚入设计院两天的小白一枚。前辈给的图里有这么一张 是储藏室的等电位平面图。想问每户下面都有一个MEB吗 系统图上只有一个 这张图里有两个。MEB接出的蓝色线 跟MDF接出的黄色线 表示的是什么含义呢?
等电位和接地在概念上有什么差异?答:等电位和接地是两种保证电气安全的措施。我国国家标准过去较多关注的是接地,但是国际电工委员会强调的是等电位连接。等电位连接近几年被我国引入了国家标准之中,两者都同时受到重视强调。但两者有着很大的不同: 等电位连接是设备和装置可导电部分的电位基本相等的电气连接,接地是防止接触电压触电的一种防护技术措施。在防雷实践中通常所做的安全接地其实就是等电位连接,它是以地电位作为基准电位,在等电位连接的概念引入后原来模糊的空间就清晰起来。现在国家标准在建筑上比较强调等电位连接,在弱电
1、降低预期接触电压以接地形式TN-C-S系统为例加以说明,图11.4.20为常用的TN-C-S系统,在电源进线处PEN线分成PE线和N线(N线从此处开始与PE线绝缘),设有重复接地,不安装总等电位联结,如果设备发生接地故障,忽略接地故障点的阻抗,RA与RB串联后再与Z PEN并联,RA+RB〉〉ZPEN;人体阻抗Zh与鞋袜和地板电阻Rp串联后再与ZPE并联,Zh+Rp〉〉ZPE,接地故障电流犐 Id流经相线和PE线、PEN线,返回变压器低压绕组, 即
等电位不就是类似接地吗,它是怎么做成等电位的啊,感觉就是把所有设备金属都接根线过去,这样就能等电位吗还有均压环,就那样在建筑物上绕一圈就能起到等电位的作用吗
这个图是AL的系统图,但是也画出了MEB问题如下:1.在照明平面图里AL箱跟MEB箱是靠在一起的,所以在画系统图的时候把两者画在一起了吗?2.白色框里是MEB 右侧引出的四根红线上面写着4*40镀锌扁钢 至接地极,室外金属管道等电位连接用,这是什么意思呢?为什么引出四根线?还有这句“室外金属管道等电位连接用”表示什么意思?3.左侧的重复接地 是什么意思?小白一个。劳请大家指教。谢谢!
以上带有角度的标注是什么意思
如图所示红色标注这个钢筋表示是什么意思呢?指的应该是那个弯折的钢筋,为什么是4根呢[ 本帖最后由 zkyxs 于 2011-8-11 16:45 编辑 ]
这个交叉的线是什么意思
公司工程建立完成,工厂内车间的配电柜旁边都设置了等电位连接箱,但是箱内并没有任何联结,感觉这个箱子设置的一点意义没有,那为啥要设计呢
一、等电位连接的定义
老工厂,图纸管理不当,图例页没有了,不知道这个符号是什么意思?
请问右上角的 M 加框框是什么电气符号啊,或者是什么意思?听我们公司的一名技术员讲,这应该是电压监控的符号,是这样子的吗?先谢过大家了