首页 课程 资料 论坛
  • 卫生间等电位可以这样接线吗?

    卫生间等电位可以这样接线吗?

  • 卫生间等电位这样接线可以吗?

    卫生间等电位这样接线可以吗?

  • 请教关于卫生间等电位的问题

    一般卫生间都要做等电位与卫生洁具相连接,但现在许多开发商卫生间内只预留管道,并不安装洁具,那是否还作等电位?如果作应该怎么做呢? 而且有的业主入住装修的时候对卫生间改动比较大,比如在卫生间内增加淋浴房。如果其他部位需要作等电位又该怎么办?

  • 关于卫生间的等电位施工

    各位同仁们好: 我们这次的项目有两个大的淋浴间。设计院在淋浴间设计有一圈25*4扁铁明装。因为做一圈明的太难看了,和设计院沟通是否可以取消。说是不行,但可以改在吊顶里面做一圈扁铁。有必要吗?因为淋浴间的冷热水配管不是金属的,PPR管。做一圈扁铁,和什么管道连接? 查了资料,淋浴间有做局部等电位的要求。但还是不太理解。像这种情况,在吊顶内做一个等电位端子排备用也是可以的吧?

  • 大家讨论卫生间等电位问题

    重新在这提一下卫生间等电位问题,希望大家讨论.我是搞施工的,接触的所有图纸都要求卫生间要做等电位联结箱,但我从业20年,在广东没见过有人真的在施工时做了等电位箱,验收时居然也没人提出此问题.大家有施工时的图片吗,想看一下当水电都是暗装时大家是怎样做到等电位联结的.在星级酒店我也留意到卫生间都没有等电位联接箱,事实上,豪华装修的地方,来根电线接到浴巾架是多难看的,但又很难准确预埋暗装.

  • 关于卫生间局部等电位i的讨论

    现在卫生间水管基本上都是PPR管,不知道现在卫生间的局部等电位还有没有做的必要,业主装修时大多数都用瓷砖将其封盖,这样就废掉了,不知大家怎么看

  • 卫生间局部等电位的做法?

    本帖最后由 hao2302 于 2014-7-28 08:58 编辑 请问各位大侠:设计院出的图。卫生间等电位的引入线是从户内照明箱接地排内引一根6平方的线即可。而不再与建筑钢筋网连接。我知道图集上是要求连接钢筋网的。我想问的是他这种做法对吗?好像也没觉得有问题。哪条规范有说明这样不正确的吗?

  • 关于卫生间等电位联接的思考

    按照标准设计图集要求及设计规范要求,卫生间要做等电位联接,但是图集上明确标明了做等电位联接的为“金属管道”,现在给水管道大都采用PPR塑料管材,排水采用PVC塑料管材,那么,等电位是不是就可以不进行联接了?另,淋浴开关、角阀、面盆水嘴都为铜制或不锈钢,它们需要单独做等电位联接吗?望各位同仁给于解释。

  • 关于卫生间局部等电位的做法

    卫生间局部等电位,需不需要引至防雷引下线?我看过图集,应该是不用啊,为什么监理要这么要求?如果和防雷引下线相连通,在雷电打击的时候,洗澡的人会不会有被电击的危险?在线等,挺急的。

  • 关于卫生间局部等电位的问题

    最近在干一个项目,项目是一个公建,卫生间大概布局如图,里面LEB是我自己画的。请教一下需要这样每间都设置一个LEB吗?出线需要连接哪些东西?

  • 卫生间等电位图片,是MEB、LEB?有什么区别?

    卫生间等电位图片,是MEB、LEB?有什么区别?

    卫生间等电位端子排的图片,是MEB还是LEB,有什么区别?

  • 又是卫生间局部等电位联结

    目前,我们做的一个住宅楼设计,在验收的时候发现没做卫生间局部等电位联结,监理方认为做了没必要,现在领导叫我找一下这个要求是不是强制性的规范。小弟找了很久没找到,不知在那本规范里。谁知道麻烦说说?在线等!!!

  • 卫生间等电位联结设计与施工

    摘要: 住宅楼的安全用电是关系到千家厅户的大事,采用总等电位联结和局部电位联结是很重要的措施。IEC标准把等电位联结作为电气装置最基本的保护,我国有关电气装置设计规范已将建筑物内作等电位联结规定为强制性的电气安全措施。2002年建设部发布实行了新的《等电位联结安装》标准设计图集,详尽介绍了设计、施工的具体方法、质量检验标准……住宅楼的安全用电是关系到千家厅户的大事,采用总等电位联结和局部电位联结是很重要的措施。IEC标准把等电位联结作为电气装置最基本的保护,我国有关电气装置设计规范已将建筑物内作等电位联结规定为强制性的电气安全措施。2002年建设部发布实行了新的《等电位联结安装》标准设计图集,详尽介绍了设计、施工的具体方法、质量检验标准。在住宅设计和施工中,我们发现对作总等电位联结能认真执行,但对局部等电位联结不够重视,甚至还存在一些误解,施工人员对怎么作局部等电位联结还存在一些疑问。 卫生间内局部等电位联结是将卫生间内的金属管道、金属构件等通过等电位联结线在等电位联结端子板处联结起来,使卫生间内的电位处在同一电位上,即使此电位高于地电位,在该范围内是不会产生电

  • 卫生间的插座等电位做法

    我看过很多图纸,卫生间内的插座PE端子有些直接连在LEB上(从配电箱只引来L线和N线),有些从配电箱引来3根(L、N、PE)线,到底怎样做比较科学呢

  • 卫生间的局部等电位怎样做

    卫生间的局部等电位怎样做

    看了卫生间局部等电位做法图集,各个金属构件包括埋地的金属管,都要接至LEB端子板上,试问这么多的连接线在哪个施工阶段来做,由水电施工单位来做的话,有可能在装修的时候被装修公司破坏,由装修公司来做的话,可能不专业。如果管道采用非金属管道,使用塑钢门窗,是不是可以不用做等电位?

  • 卫生间局部等电位是不是可以取消?

    卫生间局部等电位是不是可以取消?根据现在的实际情况,卫生间很少有金属的管件,按照图集上所示,仅有建筑物钢筋网可以连接,这样LEB是不是可以取消?

  • 求教卫生间局部等电位的问题

    卫生间壁灯和防水插座接导线时都已经接了PE线,做局部等电位联结时是否还需要与之连接?图纸审查时要求连,为何?请各位同行帮忙解答一下,俺困惑了很久了,谢了先!!

  • 卫生间等电位做法问题。急!

    本人现在从事的一项目为办公综合楼。设计图纸上卫生间等电位做法为从柱子的防雷引下线主钢筋上连接一跟扁钢直到卫生间。施工单位提出疑问:图纸上的做法为旧规范要求,说现行防雷规范上做法不允许卫生间等电位的扁钢与柱子的主钢筋焊接,而是应该在卫生间部位的梁上钢筋用扁钢焊接形成方格网,从而避免雷击形成卫生间的瞬间高电位;并称厦门市质量监督站也是这样要求的。设计单位也同意施工单位所提的看法。问题一:施工单位所提是否合理?卫生间等电位的具体做法现行规范如何处理?如果万一卫生间漏电造成电位不平衡,如何处理?谢谢。。

  • 卫生间的局部等电位问题

    各位大侠:卫生间的插座PE线是从局部等电位连接,还是是从总等电位连接的啊?安装图集上有两个关于卫生间等电位的连接,是不是卫生间有插座的,插座PE线是从局部等电位连接而不是从总等电位连接的,可是我看了我们这的图纸全部是从总等电位连接的局部等电位根本就没有用,只是放在那,很迷茫啊,望大侠们能指点谢谢

点击加载更多

卫生间等电位图集

卫生间等电位图集专题,为您提供卫生间等电位图集相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与卫生间等电位图集 相关的专业交流讨论,更多卫生间等电位图集相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度

 

木结构的连接方式

网页飘窗设计