卫生间局部等电位端子箱现在在市场上的成品很少,参照图籍做的话,觉得有点浪费材料,不知道哪为有没有经验可以传授一下!能够有示意图更好了!
这个问题不是关于电气方面的,我只是想问一下,卫生间等电位箱安装后,有什么好的装饰方法,因为卫生间肯定是要贴瓷片的。到时这个箱是不是也封在里面呢?如发错地方请版主原谅。
卫生间局部等电位LEB箱如果与户内开关箱连接,是不是可以不做总等电位联结?如与户内开关箱连接,那开关箱与总进线箱是否也用BV-1X4平方的线连接?/
卫生间等电位可以这样接线吗?
卫生间等电位这样接线可以吗?
小高层卫生间里等电位端子盒,里面没有扁钢,怀疑只放了这个盒子在墙里面,现在还有没有什么措施可以补救?可以在装修的时候地上铺铜网,然后引到等电位端子盒里面吗?
本工程为一高层住宅,要求卫生间必须安装等电位箱,具体为从引下线利用梁主筋焊接至卫生间位置,然后焊接1条圆钢并与等电位端子箱连接.整个过程应该怎样套用定额?
工程做完后想增加卫生间局部等电位端子板,能把卫生间的局部等电位端子板就近连到避雷引下线上吗?有没有别的处理增加的局部等电位的方法?
民规中14.8.2.2 建筑物除采取总等电位联结外,尚应进行辅助等电位联结。 辅助等电位联结必须将0、1、2及3区内所有装置外可导电部分,与位于这些区内的外露可导电部分的保护线连结起来,并经过总接地端子与接地装置相连。规范这么写,而且用的词是“必须”,那么我们设计时是怎么做的呢?
早上参加一个工程中间验收,发现这一带的工程卫生间局部等电位箱子都是用图片中下面这种,材料看着超薄的,用手就可以将这些材料弄弯。在会议上设计单位也提出了这个问题,卫生间局部等电位端子箱材料太差不符合规范,我作为施工单位回了句这种好材料的端子排(图片上面这种)需要定做。市场上买不到现成的,呵呵!这里有个疑问:局部等电位箱子市场上可以买到现成的吗?就是说有厂家生产局部等电位箱子吗?现成的一套局部等电位箱子套装有出场合格证书吗?还是市场上没现成的箱子卖,都得是施工单位后期在施工现场制作的。
除了卫生间内的外露导电金属构件外,还应与什么相连选项三个,1。板底和墙内钢筋网 2。柱内主筋 3。引一根扁钢,上与LEB相连,下与接地网相连请问这三种哪种最合适?
卫生间局部等电位联结。很多人忽视或不知这一规定,但等电位联结其实很重要。卫生间做等电位联结,即在卫生间内将各种金属管道、楼板中的钢筋以及进入卫生间的保护线和用电设备外壳用40×4毫米热镀锌扁钢或6平方毫米的铜芯导线相互联通,卫生间屡有洗澡遭电击事故发生,造成人身伤害,这
现在卫生间水管基本上都是PPR管,不知道现在卫生间的局部等电位还有没有做的必要,业主装修时大多数都用瓷砖将其封盖,这样就废掉了,不知大家怎么看
本帖最后由 hao2302 于 2014-7-28 08:58 编辑 请问各位大侠:设计院出的图。卫生间等电位的引入线是从户内照明箱接地排内引一根6平方的线即可。而不再与建筑钢筋网连接。我知道图集上是要求连接钢筋网的。我想问的是他这种做法对吗?好像也没觉得有问题。哪条规范有说明这样不正确的吗?
电梯井接地系统图纸中未说明电梯门要求每层做可靠接地,是否需要在每层电梯门处增加等电位端子箱?如果不是,那一般放在哪边,需要几个?
按照标准设计图集要求及设计规范要求,卫生间要做等电位联接,但是图集上明确标明了做等电位联接的为“金属管道”,现在给水管道大都采用PPR塑料管材,排水采用PVC塑料管材,那么,等电位是不是就可以不进行联接了?另,淋浴开关、角阀、面盆水嘴都为铜制或不锈钢,它们需要单独做等电位联接吗?望各位同仁给于解释。
就我自己做过的项目,我觉得住宅建筑的局部等电位一般是浴室卫生间等容易漏电的场所需要安装,尽量安装在洗脸池下方,不易经常被水淋的位置,0.3m的暗装,总等电位一般就安装在楼内配电房或者一楼总配电箱下方(没有配电房时),那么工厂等工业建筑的等电位该怎么安装?有淋浴的卫生间肯定要局部等电位的,生产场所的局部等电位和总等电位该怎么安装?我目前只看到02D501-2等电位联结安装图集有提到等电位安装的规定,其他的说的都不够详细,希望大家一起讨论讨论PS:我还是新手,开始入门半年,还请大家多多支持