等电位联结安装(02D501-2)1/6
论文简介:等电位联结,pdf格式,绝对超值,有需要的速下载 投稿网友:kongli19820128 上传时间: 2013-12-02
就我自己做过的项目,我觉得住宅建筑的局部等电位一般是浴室卫生间等容易漏电的场所需要安装,尽量安装在洗脸池下方,不易经常被水淋的位置,0.3m的暗装,总等电位一般就安装在楼内配电房或者一楼总配电箱下方(没有配电房时),那么工厂等工业建筑的等电位该怎么安装?有淋浴的卫生间肯定要局部等电位的,生产场所的局部等电位和总等电位该怎么安装?我目前只看到02D501-2等电位联结安装图集有提到等电位安装的规定,其他的说的都不够详细,希望大家一起讨论讨论PS:我还是新手,开始入门半年,还请大家多多支持
D501-2_等电位联结安装
02D501-2第6页中LEB与插座中的PE线相连02D501-2第16页中LEB不与插座中的PE线相连!我认为应该按第16页中的做法做!
请问各位大虾有无听过等电位联接箱的安装高度要求1.5米以上这个问题呢?有独到见解可回复或发邮件:caozhicong@163.com多谢支持!
看了本站许多贴,对局部等电们连结还是有点不解,带淋浴的卫生间要做等电位连结,但卫生间没有金属管道,是不是只须将现浇板内的钢筋及四周的柱筋焊接,然后连接在局部等电位端子上就行了.有没有哪位高手能准确详细回答一下,万分感谢!
02D501-2等电位联结安装.zip
本帖最后由 liuguanglong2012 于 2013-5-18 17:11 编辑 超清晰图集,与大家共享。一片苦心,谢谢支持
总等电位联结作用在于降低建筑物内间接接触电击的接触电压和不同金属部件间的电位差,并消除自建筑经电气线路的各种金属管
现在的卫生间里面,如果采暖使用地热,水管用PVC-U 或PP-R一类的不导电的管材,是否还要进行局部等电位连结,如果要的话,都需要连结那些东西.金属地漏,扶手等独立的东西不需要连结啊.
做水厂建筑物时能用得上的好东西
等电位联结安装(02D501-2)18页喷水池里的水泵的外壳不需要接LEB吗?还是水泵外壳没有这个接线端子,不需要接?
作者:徐华 摘要 作者结合对《等电位联结安装》(97SD567)国标图的修编,谈了对等电位联结的一些新认识,同时对实施过程中出现的问题作简要探讨。关键词 等电位联结 接地故障 防雷等电位 电涌防护器 IEC 目前,我国许多新修订的规范、标准逐步同国际电工标准(IEC标准)接轨。等电位联结在电气设计中,是一种行之有效的安全措施,早已为国际上许多国家所采用。我国对等电位联结的作用在认识上也有了长足的进步,1997年编制的《等电位联结安装》提出了一些基本做法,自试用以来收到了施工过程中对许多实际问题的反映,特别是信息技术的迅猛发展,对防雷、接地、等电位有了更高的要求,因此我们参考国际、国内的新标准、新做法对原标准图97SD567作了修编,新的图集号是02D501-2,下面主要对新图册做一些说明 1 等电位联结的分类笔者在编制97SD567时,曾对"等电位联结"和"等电位连接"分析比较,决定本图册采用"等电位联结"这一名称,但现实工作中,这两个词往往还混
等电位是经常用到的,但是它的用途单纯是接地吗?它一般安装在什么部位,有什么作用?等电位有哪多少种形式,还用它的综合单价是多少?