  • 卫生间等电位可以这样接线吗?

    卫生间等电位可以这样接线吗?

  • 卫生间等电位这样接线可以吗?

    卫生间等电位这样接线可以吗?

  • 商品房卫生间设计的等电位接地

    现在商品房卫生间有设计等电位接地,具体如何施工,大家有见过吗。一般的人家有做吗。

  • 防雷接地的均压环和卫生间等电位接地

    是不是每个防雷装置的天面层都要有一圈的均压环(是不是设计说明上没有说明有均压环的也要做)?卫生间等电位的具体施工方法是怎么样的,谁可以解释一下?

  • 请教关于卫生间等电位的问题

    一般卫生间都要做等电位与卫生洁具相连接,但现在许多开发商卫生间内只预留管道,并不安装洁具,那是否还作等电位?如果作应该怎么做呢? 而且有的业主入住装修的时候对卫生间改动比较大,比如在卫生间内增加淋浴房。如果其他部位需要作等电位又该怎么办?

  • 大家讨论卫生间等电位问题

    重新在这提一下卫生间等电位问题,希望大家讨论.我是搞施工的,接触的所有图纸都要求卫生间要做等电位联结箱,但我从业20年,在广东没见过有人真的在施工时做了等电位箱,验收时居然也没人提出此问题.大家有施工时的图片吗,想看一下当水电都是暗装时大家是怎样做到等电位联结的.在星级酒店我也留意到卫生间都没有等电位联接箱,事实上,豪华装修的地方,来根电线接到浴巾架是多难看的,但又很难准确预埋暗装.

  • 关于卫生间等电位联接的思考

    按照标准设计图集要求及设计规范要求,卫生间要做等电位联接,但是图集上明确标明了做等电位联接的为“金属管道”,现在给水管道大都采用PPR塑料管材,排水采用PVC塑料管材,那么,等电位是不是就可以不进行联接了?另,淋浴开关、角阀、面盆水嘴都为铜制或不锈钢,它们需要单独做等电位联接吗?望各位同仁给于解释。

  • 关于卫生间的等电位施工

    各位同仁们好: 我们这次的项目有两个大的淋浴间。设计院在淋浴间设计有一圈25*4扁铁明装。因为做一圈明的太难看了,和设计院沟通是否可以取消。说是不行,但可以改在吊顶里面做一圈扁铁。有必要吗?因为淋浴间的冷热水配管不是金属的,PPR管。做一圈扁铁,和什么管道连接? 查了资料,淋浴间有做局部等电位的要求。但还是不太理解。像这种情况,在吊顶内做一个等电位端子排备用也是可以的吧?

  • 关于卫生间局部等电位i的讨论

    现在卫生间水管基本上都是PPR管,不知道现在卫生间的局部等电位还有没有做的必要,业主装修时大多数都用瓷砖将其封盖,这样就废掉了,不知大家怎么看

  • 卫生间局部等电位的做法?

    本帖最后由 hao2302 于 2014-7-28 08:58 编辑 请问各位大侠:设计院出的图。卫生间等电位的引入线是从户内照明箱接地排内引一根6平方的线即可。而不再与建筑钢筋网连接。我知道图集上是要求连接钢筋网的。我想问的是他这种做法对吗?好像也没觉得有问题。哪条规范有说明这样不正确的吗?

  • 关于卫生间局部等电位的做法

    卫生间局部等电位,需不需要引至防雷引下线?我看过图集,应该是不用啊,为什么监理要这么要求?如果和防雷引下线相连通,在雷电打击的时候,洗澡的人会不会有被电击的危险?在线等,挺急的。

  • 关于卫生间局部等电位的问题

    最近在干一个项目,项目是一个公建,卫生间大概布局如图,里面LEB是我自己画的。请教一下需要这样每间都设置一个LEB吗?出线需要连接哪些东西?

  • 卫生间的局部等电位连接

    本人刚接手的项目在做基础时完全没做卫生间的局部等电位连接,楼层为十一层.有什么补救措施?卫生间内所有管道都是塑料管,可否不做?请大家指教!

  • 卫生间局部等电位LEB箱如果与

    卫生间局部等电位LEB箱如果与户内开关箱连接,是不是可以不做总等电位联结?如与户内开关箱连接,那开关箱与总进线箱是否也用BV-1X4平方的线连接?/

  • 卫生间等电位联结做法的区别

    不知谁了解山东省标L96D502.我想问一下该图集中卫生间局部等电位联结和02D501-2中卫生间局部等电位联结的区别。谁能将两者比较一下。

  • ***再论卫生间等电位的做法***

    有两种观点1。与防雷接地装置连接,包括刻意于防雷引下线,壁雷等压环,MEB连接等。反对者认为这样跟容易引入外界电位,更危险。2。仅确保卫生间内等单位。反对者认为接地高电阻,不能及时泄流。我认为只要等电位了,也就不会有电流了。所以倾向2种做法。但在潮湿的卫生间里,真有泄流不好,也挺可怕。我不知道怎么做了,看大家的意见。

  • 卫生间等电位联结设计与施工

    摘要: 住宅楼的安全用电是关系到千家厅户的大事,采用总等电位联结和局部电位联结是很重要的措施。IEC标准把等电位联结作为电气装置最基本的保护,我国有关电气装置设计规范已将建筑物内作等电位联结规定为强制性的电气安全措施。2002年建设部发布实行了新的《等电位联结安装》标准设计图集,详尽介绍了设计、施工的具体方法、质量检验标准……住宅楼的安全用电是关系到千家厅户的大事,采用总等电位联结和局部电位联结是很重要的措施。IEC标准把等电位联结作为电气装置最基本的保护,我国有关电气装置设计规范已将建筑物内作等电位联结规定为强制性的电气安全措施。2002年建设部发布实行了新的《等电位联结安装》标准设计图集,详尽介绍了设计、施工的具体方法、质量检验标准。在住宅设计和施工中,我们发现对作总等电位联结能认真执行,但对局部等电位联结不够重视,甚至还存在一些误解,施工人员对怎么作局部等电位联结还存在一些疑问。 卫生间内局部等电位联结是将卫生间内的金属管道、金属构件等通过等电位联结线在等电位联结端子板处联结起来,使卫生间内的电位处在同一电位上,即使此电位高于地电位,在该范围内是不会产生电

  • 又是卫生间局部等电位联结

    目前,我们做的一个住宅楼设计,在验收的时候发现没做卫生间局部等电位联结,监理方认为做了没必要,现在领导叫我找一下这个要求是不是强制性的规范。小弟找了很久没找到,不知在那本规范里。谁知道麻烦说说?在线等!!!

  • 卫生间的局部等电位问题

    各位大侠:卫生间的插座PE线是从局部等电位连接,还是是从总等电位连接的啊?安装图集上有两个关于卫生间等电位的连接,是不是卫生间有插座的,插座PE线是从局部等电位连接而不是从总等电位连接的,可是我看了我们这的图纸全部是从总等电位连接的局部等电位根本就没有用,只是放在那,很迷茫啊,望大侠们能指点谢谢