全老师: 二类防雷的高层建筑要求45米以上外侧的金属门窗和金属栏杆要做等电位联接,请教,塑钢窗还要联接吗?在屋顶的接闪器下方设计有一段不锈钢栏杆,这部位已在接闪器的保护以下还要做等电位联接吗? 谢谢!
是建筑物内的各个金属管道联结到MEB箱中的接地母排然后从接地母排在联结到电源进线的总配电箱中的PE排上吗?
知识点:建筑物电气装置
建筑物等电位联结施工工艺标准
接地的不同作用: <
现在规范中要求厕所作等电位联结装置,但厕所没有中如果没有什么金属构件或设备那么厕所中等电位联结装置可以不做吗?违反图纸审查要点吗?
根据02D501-2,浴室内有PE线,浴室内的局部等电位联接应与该PE线相连,图籍上只连了插座,现在浴室的灯和换气扇也是3根线供电(有PE线),那灯和插座是不是也要连局部等电位箱啊?
1、铜线区间为6≤一般为0.5×PE≤ 25 。为什么要规定最大值25呢??2、钢应大于等于50mm²(最小值),如-40×4=160 就可以。那么针对钢材有没有一个一般值或者最大值呢?换句话说和25mm²铜线相同电导值的钢材料是多大截面呢?3、如果变配电房一般不在最底层,MEB一般位于变配电房,那么MEB和基础接地网之间通过什么相连呢?柱(剪力墙)内主筋还是另外敷设镀锌扁钢或者铜线呢?
按照标准设计图集要求及设计规范要求,卫生间要做等电位联接,但是图集上明确标明了做等电位联接的为“金属管道”,现在给水管道大都采用PPR塑料管材,排水采用PVC塑料管材,那么,等电位是不是就可以不进行联接了?另,淋浴开关、角阀、面盆水嘴都为铜制或不锈钢,它们需要单独做等电位联接吗?望各位同仁给于解释。
在不久的一个建筑物照明设计中,发现这样一个问题,弱电系统中,像通讯仪器、电视回路、网络和直流仪器,它们一般都有交流电和直流电部分,交流电接地有等电位系统(注:民用建筑电气设计规范要求建筑物需要做等电位系统),直流电的接地却没有明确的说明,凭经验又不能把直流电接地接到建筑物的的等电位系统中,我只好在这些有直流电的仪器房间设置等电位板,再专门接引线接到地面里预设的金属板,把直流电接地直接接到这些房间的直流等电位板上,它们与建筑物的接地系统是独立的装置,不可混接。请各位加入讨论,把各自遇到的这类情况谈谈。
防雷设计中规定三类防雷建筑高度在60米以上防侧击除利用圈梁钢筋做均压环外,还将金属门窗、栏杆、构件等接地,这些金属物跨接跟等电位联结一个意思。但是做等电位连结并没有明确的相关规定,只是标准图集上有金属门窗、栏杆、构件做跨接线接地,而没有说明是整个建筑物从底层到顶层,还是在60m以上的才做?而且做等电位目的是让整个建筑物电位基本一样,难道60m一下就不做跨接吗?各自说说理由及依据
现在的住宅,进水管排水管,暖气立管都是塑料管,如何做等电位联结.是不是可以不做在这些管线上?卫生间都是塑料管了,局部等电位是否可以不做了?
几栋二层独立别墅和一栋二层小综合楼,都邻岸边但整体靠十几个柱子立在水上,一层底板高出岸边500mm,该如何做接地及等电位?
请问各位大虾有无听过等电位联接箱的安装高度要求1.5米以上这个问题呢?有独到见解可回复或发邮件:caozhicong@163.com多谢支持!
手术室的手术床、吊塔、插座等设备本身自带保护接地端子,但应该做等电位联接,大家认为怎样做合适?比如手术床,我们从配电箱引地线,地线与床体的金属部分连接,如果再引等电位线还是相当于地线与等电位端子连,漏电时,电流有两个流向(地线和等电位线),也失去了等电位的意义。
如题。是针对的对象不一样吗?等电位联接是对所有人可能接触的金属做的,而接地主要是对用电器的金属外壳而做的。但最终都要接到地的吧为什么不把两者合起来做呢?先谢了!
如题,多层金属门窗是否需要做等电位连接,如果不需要请说明理由,本人觉得从安全角度来看,是应该做的,但是未找到具体有力依据。
有这样的一个建筑,地下2层,利用地下2层基础的钢筋作为接地装置,但是一般的各种进户管线都从地下1层,这时候等电位应该如何做,可以不可以在地下2层(有人防要求,人防设备较多)设1个总等电位箱在地下1层也设置一个总等电位箱???在由对于一个建筑物2个单元(对称),配电间设置了2个,总等电位是不是也可以设置2个呢??欢迎大家来讨论。