各位同仁们好: 我们这次的项目有两个大的淋浴间。设计院在淋浴间设计有一圈25*4扁铁明装。因为做一圈明的太难看了,和设计院沟通是否可以取消。说是不行,但可以改在吊顶里面做一圈扁铁。有必要吗?因为淋浴间的冷热水配管不是金属的,PPR管。做一圈扁铁,和什么管道连接? 查了资料,淋浴间有做局部等电位的要求。但还是不太理解。像这种情况,在吊顶内做一个等电位端子排备用也是可以的吧?
各位施工大神们的等电位箱的分支线是怎么施工的,是有施工图纸?还是按图集?本新人干了2个项目都只给了等电位箱的位置,最多给个图集,不给图纸不是白干了!!!这点东西还走个签证?
收录于话题
摘要: 住宅楼的安全用电是关系到千家厅户的大事,采用总等电位联结和局部电位联结是很重要的措施。IEC标准把等电位联结作为电气装置最基本的保护,我国有关电气装置设计规范已将建筑物内作等电位联结规定为强制性的电气安全措施。2002年建设部发布实行了新的《等电位联结安装》标准设计图集,详尽介绍了设计、施工的具体方法、质量检验标准……住宅楼的安全用电是关系到千家厅户的大事,采用总等电位联结和局部电位联结是很重要的措施。IEC标准把等电位联结作为电气装置最基本的保护,我国有关电气装置设计规范已将建筑物内作等电位联结规定为强制性的电气安全措施。2002年建设部发布实行了新的《等电位联结安装》标准设计图集,详尽介绍了设计、施工的具体方法、质量检验标准。在住宅设计和施工中,我们发现对作总等电位联结能认真执行,但对局部等电位联结不够重视,甚至还存在一些误解,施工人员对怎么作局部等电位联结还存在一些疑问。 卫生间内局部等电位联结是将卫生间内的金属管道、金属构件等通过等电位联结线在等电位联结端子板处联结起来,使卫生间内的电位处在同一电位上,即使此电位高于地电位,在该范围内是不会产生电
等电位要求与卫生间里的金属部件连接,但是现在住宅交房后才装修,才会安装浴室金属挂件,热水器,水龙头等,那这个等电位怎么做啊?难道只与卫生间地板钢筋连接吗,
近年来,屡屡发生在住宅卫生间的洗浴电击事故已引起全世界高度重视。国际IEC电工标准委员会将卫生间列入高危电击场所。据中国消费者协会《中国家庭用电环境调查报告》统计,我国每年因为卫生间触电事故造成的伤亡人数不少于1000人。这样一个安全隐患却没有得到人们足够的重视,卫生间触电安全事故频发,悲剧一幕幕地上演。 为什么卫生间易触电? 发生此类电击事故的主要原因,就在于人体淋湿后阻抗大幅下降。原来,人体干燥时,身体的电阻比较大,通常有2000欧姆左右。这时如果有几十伏的电压通过人体,最多感觉麻一下,不会有其他问题。但洗完澡就不一样了。人在淋浴后遍体湿透,身体阻抗大大下降,此时电阻可能只有100~200欧姆。这时沿金属管道导入卫生间的电压哪怕只有一二十伏,即足以使人发生心室纤维颤动而致死。而卫生间一般都装有澡盆或淋浴盆,室内环境比较潮湿,发生电击事故的可能性很大。有鉴于此,卫生间已经被国际电工标准列为电击危险大的特殊场所。
建筑物等电位联结施工工艺标准
等电位不就是类似接地吗,它是怎么做成等电位的啊,感觉就是把所有设备金属都接根线过去,这样就能等电位吗还有均压环,就那样在建筑物上绕一圈就能起到等电位的作用吗
以下这是一张卫生间现场施工整体施工大样图:看原理这张图很容易看懂,但是涉及到钢筋技术就疑惑了,楼板钢筋分为底层+面层,从此图并未看出到底是底层钢筋以60*60mm的点焊还是面层钢筋点焊,以及涉及到的4周圈梁用圆钢跨接形成环路也未说明是底层钢筋还是面层钢筋,再以及引出的到局部等电位LEB箱的圆钢与钢筋焊接是底层钢筋还是面层钢筋。。还有以下这张图,不知道是在解说什么,对照上面的整体施工大样图哪个部位是分解为下面这张图,因为涉及面筋的焊接。
卫生间属潮湿场所,是电击事故的多发区,对自卫生间外部传导来的电位引起的电机事故只能借实施局部等电位来防范。结合工程实践,对建筑施工中存在的17种认识和施工上的误区进行了分析。 误区一:卫生间用电器具已经通过PE线接地,并有漏电保护器保护,所以器具无须做局部等电位联结。 局部等电位联结和漏电保护器是两种不同的安全保护措施,不能互相代替。 误区二:《等电位联结安装》(02D501-2)第16页中,LEB线均采用BVR1*4mm导线在地板内或墙体内穿管暗敷,可是卫生间有的插座PE线才用BV-1*2.5mm2,违反了PE支线不得大于干线的规定