防雷与接地装置
《防雷与接地装置》图集
请问有坡屋顶防雷暗敷做法的相关图集吗?图集号是多少
做了个多层关于防雷问题引用的图集号审图说不是现行版本。请教高手接地电阻测试板距地1.8米安装原来参考86D563 请问现行版本图集号是什么?还有屋顶女儿墙设的避雷带是参照什么图集号 以前的是96D562 审图说是旧版本。谢谢指教!!
防雷接地的标准图集即将废止,建设部文件见附件。谁有新的图集,还请在这里发一下,先代表大家谢谢你!!
解读D500系列标准图集 防雷与接地
最近一直有找对应防雷的相关资料,确实费了一番功夫,无奈看网上资源不多,所以共享出来,有帮助的话自行下载吧
随便下,这个是我自己在网上找的,不是在论坛里下载的我们论坛里的都是要土木币的,我这个不要,为很多土木币不够的同志提供个方便不知道这样违反规定不,违反请斑竹删帖
本帖最后由 a396673967 于 2017-7-3 14:45 编辑 TT接地系统要做独立接地,从接地极到接线箱是引一根扁钢还是两根,我们之前都是引一根,但是新版的D500防雷接地图集上的做法都是引两根。
仅供参考,建议项目购买正版图集对照使用,以防电子版中有错漏。
刚看了下防雷规范3.4.3条,"利用基础内钢筋做为接地体时,在周围地面以下距离地面不小于0.5米,每根引下线所连接的钢筋表面积总和满足~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~" 我有个多层住宅,利用基础接地,施工方反映基础梁和室外地坪相平,无高度差,利用基础接地可合适?规范要求不小于0.5米的主要作用是什么? 我的答复是按图施工,电阻不满足要求再做人工接地~~~~~~~~这种做法可合适~~~~~~~ 忘指教~~~~~~~~~~~谢谢
第一级防雷的目的: 防止直接的传导雷进入 LPZ 1区,将上万至数十万付的浪涌电压限制到2500-3000伏 第二级防雷的目的: 进一步将通过第一级防雷器的残余浪涌电压或限制到1500-2000伏,对LPZ1 - LPZ 2 实施等电位连接。 第三级防雷的目的: 最终保护设备的手段,将残余浪涌电压的值降低到1000伏以内,使浪涌的能量不致损坏设备。 是否必须要进行三级防雷 : 不一定,应该根据被保护设备的耐压等级而定,假如两级防雷就可以做到限制电压低于设备的耐压水平,就只需要做两级保护,假如设备的耐压水平较低,可能需要四级甚至更多级的保护。三级防雷是因为能量需要逐级泄放。传输线路会感应LEMP(雷击电磁脉冲辐射),对于拥有信息系统的建筑物,三级防雷是成本较低,保护较为充分的选择。由于雷击的能量是非常巨大的,需要通过分级泄放的方法,将雷击能量逐步泄放到大地。第一级防雷器可以对于直接雷击电流进行泄放,或者当电源传输线路遭受直接雷击时传导的巨大能量进行泄放对于有可能发生直接雷击可能的地方,必须要进行CLASS-I 的防雷。
建筑设计施工安装图集_防雷及接地装置
98系列建筑标准设计图集---防雷与接地工程
如果说埋完覆土后测设,不合格怎么办,再开挖再焊接不就浪费钱么?筏板制作时焊接接地,焊完后测试的数据是否准确。打完混凝土后测试不合格,总不能把混凝土砸了吧,那么什么时候测试能避免费钱啊。