  • 建筑防雷设计的有关问题

    建筑防雷设计的有关问题

    建筑防雷设计的有关问题

  • 关于防雷设计的问题大家探讨

    有个关于防雷案例与大家讨论:条件:建筑物为一烟筒,高240M.顶部直径为20米,请问安装多高的避雷针才能将平面保护.

  • 某超高层商业裙房防雷设计图

    图纸简介: 全套超高层商业裙房电气部分图纸,项目位于西安,裙房为多层框架结构,包括防雷设计和节点详图 投稿网友: mojiagemo 上传时间: 2014-01-22

  • 防雷设计做法的不解之处

    最近组一个楼审图的提出防雷规范要求建筑高度高于45m的要把接闪带设置在建筑物的外墙外表面,请教前辈们都怎么做。我的那个楼是70多米,按二级防雷做的。

  • 二类高层就要按二类防雷设计吗?

    我做的一个工程是二类高层公寓,按三类防雷设计(经过计算)。审图中心说二类高层要按二类防雷设计,还违反强规。有这种说法吗?

  • 该建筑物要做防雷设计吗?

    有一栋普通办公楼,建筑高度为15m,平均雷暴日大于15d/a,经计算雷击次数为0.045次/a,该建筑物要做三类防雷设计吗?

  • 关于《建筑电气设计图集》

    我这只有《建筑电气设计图集1-住宅·别墅·办公楼》,不知道那位大哥有《建筑电气设计图集2》以及《建筑电气设计图集3》,找了好长一段时间,总是无功而返!现把《建筑电气设计图集1-住宅·别墅·办公楼》上传!

  • L04D502山东省建筑防雷设计安装图集

    随便下,这个是我自己在网上找的,不是在论坛里下载的我们论坛里的都是要土木币的,我这个不要,为很多土木币不够的同志提供个方便不知道这样违反规定不,违反请斑竹删帖

  • 建筑防雷设计图纸审查中要点分析

    【摘 要】 建筑图纸审查是防雷主管机构的一项基本业务,本文将从建筑防雷设计图纸审查的角度提出几点具体的实施措施和应当注意的设计要点。【关键词】 防雷类别 接地装置 等电位 雷电波侵入 随着社会的发展,电子信息设备的应用已深入至国民经济、国防建设和人民生活的各个领域,建筑物内越来越多的装备了各种信息化的电子、电气设备,由于这些设备耐过电压能力低,雷电高电压以及雷电电磁脉冲侵入所产生的电磁效应、热效应都会对系统和设备造成干扰或永久性损坏,这也是如今雷电灾害事故频繁发生、导致损失越来越大的一个原因,因此对建筑物合理的防雷设计显得尤为重要。现对防雷主管机构的防雷设计图纸审查工作提出一个审查流程,并对审查中的几个问题做简单分析。一、首先需确定建筑物的用途,了解建筑物的内外结构、周围的地理环境和建筑内各部位的电气、电子信息设备设置情况。查阅设计部门对建筑物现场雷电电磁环境的评估分析材料。根据建筑物现场雷电电磁环境评估材料中的N、Nc值确定建筑物是否需要安装雷电防护装置。N为建筑物及入户设施年预计雷击次数,Nc为可接受的最大年平均雷击次数

  • 98系列建筑标准设计图集---防雷与接地工程

    98系列建筑标准设计图集---防雷与接地工程

  • 建筑结构优秀设计图集9(3)

    论文简介:建筑结构优秀设计图集9(3)建筑结构优秀设计图集9(3) 投稿网友:lb19880828 上传时间: 2013-12-07

  • 建筑结构优秀设计图集9(4)

    论文简介:建筑结构优秀设计图集9(4)建筑结构优秀设计图集9(4) 投稿网友:lb19880828 上传时间: 2013-12-07

  • 中望电气如何提高防雷设计效率

    本帖最后由 dina215 于 2014-8-26 09:49 编辑 中望水暖电工程设计整体解决方案(包含中望暖通、中望给排水、中望电气,以下简称“中望水暖电”)具有超强的兼容性、智能的设计功能和精准的分析能力,从而帮助设计工程师提高项目设计的精确性与工作效率。其中,中望电气具备了国际上同类CAD软件的专业性能,实现民用和工业电气CAD设计与

  • 综合布线系统防雷设计浅谈

    综合布线系统防雷设计浅谈 【摘 要】 综合布线系统防雷设计中如何防感应雷。分析感应雷产生的原因;应采取的方法,即:均衡系统电位,逐级分别泄流,加强屏蔽。 随着现代社会的发展,计算机网络技术的普及越来越多的办公大楼、写字楼、医院、银行、宾馆等建筑离不开综合布线系统。配置综合布线系统,犹如为建筑物建立了一个高速,大容量的信息传送平台,为建筑智能化提供了快速的信息通道。 我国每年因雷击破坏建筑物内计算机网络系统的事件时有发生,所造成的损失是非常巨大的。因此综合布线系统的防雷设计就显得尤其重要。 我们知道雷电入侵电器设备的形式有两种:直击雷和感应雷。雷电直接击中线路并经过电器设备入地的雷击过电流称为直击雷;由雷闪电流产生的强大电磁场变化与导体感应出的过电压,过电流形成的雷击称为感应雷。 目前,在智能大楼防雷系统设计上,是执行的国家标准《建筑物防雷设计规范》GB50057- 94,设计由避雷网(带),避雷针或混合组成的接

  • 浅谈建筑防雷设计六要素

    防雷是一项系统工程。王时煦先生早在1960年作人民大会堂电气工程总结及写作《建筑物防雷设计》一书时就提出了建筑物防雷设计的六项重要因素,这对我国建筑防雷规范化起到了重要作用。一、接闪功能 指实现接闪功能所应具备的条件,包括接闪器的形式(避雷针、避雷带和避雷网)、耐流耐压能力、连续接闪效果、造价以及接闪器与建筑物的美学统一性等。二、分流影响 指引下线对分流效果的影响。引下线的粗细和数量直接影响分流效果,引下线多,每根引下线通过的雷电流就小,其感应范围就小。引下线相互之间的距离不应小于规范中的规定。当建筑物很高,引下线很长时,应在建筑物的中间部位增加均压环,以减小引下线的电感电压降。这不仅可以分流,而且还可以降低反击电压。三、均衡电位 使建筑物内的各个部位都形成一个相等的电位,即等电位。若建筑物内的结构钢筋与各种金属设置及金属管线都能连接成统一的导电体,建筑物内当然就不会产生不同的电位,这样就可保证建筑物内不会产生反击和危及人身安全的接触电压或跨步电压,对防止雷电电磁脉冲干扰微电子设备也有很大的

  • 地铁项目综合防雷设计的探讨

    简介:本文针对地铁项目防雷设计现状,结合《建筑物电子信息系统防雷技术规范》(GB50343-2004),对地铁项目防雷模型进行了深入地分析和探讨,并对适合地铁项目的综合防雷设计方法进行了研究。 关键字:地铁,防雷,设计 一.问题的提出 目前各大城市轨道交通项目不断上马,轨道交通及大型民用建筑中电子信息系统设备越来越多,2000年国家对《建筑防雷设计规范》(GB50057-94)进行补充,2004年又颁布了《建筑物电子信息系统防雷技术规范》(GB50343-2004),使得防雷设计更易于操作。对于轨道交通项目的地面站和高架站完全可以按上述规范进行设计。但由于地铁建筑主体位?

  • 一般工业厂房是否都按三类防雷设计?

    因为防雷规范2.0.3条二类防雷中没有包含一般工业建筑物,那是否说明可以按三类设计,不管它的年预计雷击次数是否大于0.3。

  • 求助玻璃房的防雷设计制作

    玻璃房,屋顶也是玻璃的,怎么做防雷设计呀,规范上只有针对高层建筑玻璃幕墙,可是房顶也是平面的玻璃,房子里面布置的是设备。

  • 某灌区节水改造施工设计图集

    图纸简介: 某水库灌区,节水改造施工设计图集,包括渠系、放水设施,灌区布置等全套图纸 投稿网友: cyp189 上传时间: 2013-10-11