今天去现场检查,施工将屋面避雷带连接到屋面消防管,防雷中心人员与监理对此认可。搞电设计的和我以为不可。认为应在埋地消防管部位接地,如在屋面消防管上接上避雷带,打雷时,雷电电流将通过屋面消防管传送到楼层消防管与消防栓箱上,造成安全隐患! 如果屋面避雷针确是不能连接到屋面消防管,建议写进建规电气防雷部分。 故请大家讨论分析一下,
裙楼外围圈梁干挂石材,石材厚度为2~3公分。防雷设计为在圈梁上做一圈避雷带,利用25x4的镀锌扁钢做明敷。想请教大家:1、做明敷用圆钢好还是扁钢好,个人感觉圆钢美观。但是支撑架是否会破坏石材?怎么进行固定2、做暗敷可以吗?大家遇到这种是怎么进行施工的
一个车间,屋面是金属彩钢板屋面,坡度是1/15的,我做防雷设计,考虑了下,屋面可以做接闪器,但是呢,我觉得根据防雷规范的附录二,他的屋面坡度小,所以在女儿墙上设置了避雷带。我想请问下,是否还需要设置避雷带呢,金属屋面做接闪器够不够,附录二,建筑物易受雷击部位,对于避雷带的设置,跟金属屋面做接闪器,是否通用?谢谢
哪位仁兄有屋面保温\外墙保温图集05J3-1?请上传一份.电子信箱chuyongmeng178@163.com。急需!谢谢!!
一个二层食堂,因屋顶是上人屋面,作为活动平台用的(因和一宿舍相连),避雷带的网格在屋面上影响学生活动,请教高手给给个意见!
大神帮忙啊!
请教各位大神 GB50057 说的 ,当金属屋面下面无易燃物时,可利用金属屋面做避雷带。这个下面是指多下面,紧贴屋面还是厂房里也算? 丙类建筑物还能否用金属屋面当避雷带 ? 还有,用金属屋面当避雷带是不是不好施工,金属屋面板不能很好的保证电气链接 容易漏水 急 在线等
近日做了一个住宅项目,本来是设计的明避雷带,但甲方提出在挂完瓦后上去安装避雷带,会把瓦踩坏,提出作暗的。防雷规范上说也可以用楼顶板内的钢筋作接闪器,可是我觉得要是雷击事件发生,势必还要见破坏楼板混凝土才能到钢筋,我打算在屋面瓦下再用扁钢单独敷设一个。不知道大家如何处理这种问题?
请问各位大虾:建筑防雷屋面避雷带(用Ф12的镀锌圆钢)暗敷设在女儿墙压顶内与明敷设在女儿墙压顶上的作用有何区别?好象暗敷设这种做法不太常见,现行规范推荐这种做法吗?我是做施工的,对设计意图有时还是理解不透,请各位专家帮忙解释!谢谢
本项目位于上海市的一所学校,屋面有80多台一拖一空调室外机分5组安装,最多一组是20台,一字排开,设备基础是槽钢支架,并与屋面避雷网连接,现由避雷装置检测站验收意见是空调室外机无防直击雷措施,要求安装避雷针,并由他们施工.希望各位前辈指教!谢谢
关于屋面避雷带的连接线的问题:可以直接利用屋面钢筋焊接吗?因为我在图中是利用-40X4的扁钢做的连接线,审图意见说不需要,可是以前的图纸都是这样做的,图集上也没有找到标准图,现在不知道改怎么回答审图意见!
各位大侠:我做了个项目是这样的,甲方为了美观在厂房的屋面上放了个镀锌钢管,甲方还不想把这个钢管换成避雷针,请问,这镀锌钢管和避雷带怎么连接啊(避雷带我用的是25X4的镀锌扁钢,因为我在施工验收规范上没找到钢管与钢管连接的规定,所以用的是扁钢),我找图集没找到,有哪位大侠能告诉一下,图集也可以,连接方法也可以。小弟谢谢了
当建筑物女儿墙上装有栏杆时(材料为钢管),在装设避雷带,外观显得不美观,请问是否在有栏杆处可利用圆钢焊连栏杆横向钢管作为避雷带的一部分?
最近下工地遇到个问题,别墅的坡屋面采用的是铝制屋面瓦,避雷采用暗附扁钢。现在的问题是如何将铁质避雷带和铝屋面做电气连接。注:铝板厚1.2mm.
1.平屋面(坡屋面)用多大的圆钢(Φ)做明敷避雷带?(《建筑物防雷设施安装》2003年局部修改版:图集99(03)D501-1面标注是Φ8圆钢做明敷避雷带)Φ8做为引下线这个不讨论,因为它是明敷(现在都利用筋2个根Φ16暗设)。我觉得Φ8圆钢做屋面避雷带,略偏小,Φ10圆钢是不是更合适点。请大家讨论一下,希望各位提出宝贵的意见。来揭开我的疑惑...........期待中.......
第三类防雷建筑,避雷带采用Φ10镀锌圆钢沿女儿墙和屋面明敷。