请楼主不要删,我在放在防雷论坛,没有人回答. 那里只是建筑防雷.谢谢了!! 请教电源防雷等级怎么划分的??? 所谓 A B C D 这个等级是怎么区分的??
普通办公楼,136m x 45m x 24m. 计算年雷击次数为0.1045总面积约1万5千平米其中三层 有两个350平米的300人会议厅,是否就应考虑为人员密集场所?
室外总有些构筑物,比如广告牌,旗杆,小岗亭之类的,这些构筑物要不要做防雷呢?防雷规范规定了3类防雷,那像上面说的构筑物,怎么判断其防雷的等级?[ 本帖最后由 mzwl2009 于 2011-4-12 12:02 编辑 ]
今天小弟的防雷图纸被审图中心的大妈莫明其妙的退了回来,说是雷击次数N=0.25(次/a)算大了,不能按三级防雷设计,要重算。请问大家这雷击次数是判断防雷等级的唯一依据吗??具体资料:一栋长30米,宽29米,高25米的四层乡村酒店,楼顶有电梯机房,在番禺某地,河边。小弟按上述资料计算得雷击次数N=0.25(次/a),查GB 50057-94(2000年版)属于三级防雷建筑。规范原文“第2.0.4条 遇下列情况之一时,应划为第三类防雷建筑物: ……二、预计雷击次数大于或等于0.012次/a,且小于或等于0.06次/a的部、省级办公建筑物及其它重要或人员密集的公共建筑物。 三、预计雷击次数大于或等于0.06次/a,且小于或等于0.3次/a的住宅、办公楼等一般性民用建筑物。 四、预计雷击次数大于或等于0.06次/a的一般性工业建筑物。 ”恳请老鸟点拨点拨。小弟谢过了!
现有一商住楼,地下一层,地上16层,总高度为55.1M,地下层停车及设备区,首层和二层为商场,三层至16层为住宅,三层天面高度是10.3M。商场部分长*宽=120M*84.2M。建筑物的南面和北面各有一栋住宅(三层以上),每栋住宅均有两个塔楼,住宅楼的长*宽*高=55.4M*23.2M*55.1M。本地的年平均雷暴日Td(d/a)=81.3现在令本人疑惑的是这个建筑物的防雷等级要怎么找分呢?塔楼部分计算出来的 预计雷击次数N(次/a)=0.295,它应该属于一般性住宅,是三类防雷。商场部分应该属于比较重要的场所,其预计雷击次数N(次/a)=0.25,它应该属于二类防雷。可是他们又是同一建筑物,那这个建筑物应该算整体二类防雷来作还是上部按三类防雷,下部按二类防雷?很是疑惑啊。求大家指点一下,谢谢啦!
当不同高度的连体建筑计算年预计雷击数时,如何算合理?现遇到这样的问题,法一:分别计算不同高度建筑与建筑物截收相同雷击数的等效面积Ae,叠加后作为总的该连体建筑的等效Ae,再进行计算,算出来是0.687,属于二类防雷。法二:整体按建筑最高的高度算,长宽取基础的长宽,计算结果是0.131属于三类防雷。求教大神,哪种方法合理,问题出在哪里?
6层楼,一层商场约500平方米,2~6员工宿舍(同宾馆标间一样),计算雷击次数大于0.06次/a,要不要套<<建筑物防雷设计规范>>八、预计雷击次数大于0.06次/a的部、省级办公建筑物及其它重要或人员密集的公共建筑物。 按二类防雷建筑物来考虑?
在当前国民经济快速发展,基础设施建设大量增加,随着科学技术水平的快速提高,人们对建筑功能要求越来越高,建筑智能化使电气设备本身技术含量和种类的上升,均导致电气设备在建筑投资中所占比重越来越大,合理设计电气的各个系统和运用先进的电气设备对满足建筑功能要求和节约基建投资是极为重要的。在实际的设计中,建筑物的情况千变万化,功能多种多样,特别是当建筑物的面积较大用途复杂时,电气系统设计是否合理直接影响到电气设备成本的高低。 在配电系统中根据建筑物的不同形式应当采用不同的配电系统。国标GB50052-95 《供配电系统设计规范》中第6.0.5条中规定“在高层建筑物内,当向楼层各配电点供电时,宜采用分区树干式配电;但部分较大容量的集中负荷或重要负荷,应从低压配电室以放射式配电。”;在《民用建筑电气设计规范》JGJ/T16-92 中第8.2.3 高层建筑低压配电中第二条规定“对于容量较大的集中负荷或重要负荷宜从配电室以放射式配电”,两者相比国标比行业标准严格,应按国标进行设计。
一医院外科病房大楼建筑,高度为80米,7层板面标高为25.6米,7层以上全部为铝合金窗户,请问该建筑物的防雷等级应该是几级?一级、二级还是三级?
自己做了个防雷计算书及雷电防护等级的计算书,还不太完善,见笑了:lol再改下。。。[ 本帖最后由 wjn55555 于 2010-12-12 15:35 编辑 ]
雷电是很常见的自然现象,尤其
1.高出屋面的排烟通道
我们在做一个项目,六个高层,地下通过一个大地库全部连通,高层和大地库分开出图,写设计说明时,高层经计算为二类防雷,地下车库防雷等级怎么定啊?我的想法是地库应该仅为接地系统,没有防雷了。另外这个地库为一类车库,火灾自动报警分级为几级,我在规范没找着,只在措施里有二类及以上车库的火灾自动报警为二级,此地库理解为二级,对否?再扩大一点,就是所有地库的火灾等级最高也就是二级,这样理解对吗?请高人指教。
年雷击次数0.035住宅楼的防雷等级应是几级? 一个六层住宅楼(3单元),单体住宅长43.2m,宽10.8m,高18.6m,在合肥地区。计算年雷击次数时发现,计算出的雷击次数N=0.035(次/a),不知道应属第几类防雷? 查JGJ 16-2008民用建筑电气设计规范,规范原文如下:11.2.3 符合下列情况之一时,应划为第二类防雷建筑物: 5 年预计雷击次数大于0.06次的部、 省级办公建筑及其他重要或人员密集的公共建筑物。 6 年预计雷击次数大于0.3次的住宅、办公楼等一般民用建筑物。 11.2.4 符合下列情况之一时,应划为第三类防雷建筑: 4 年预计雷击次数大于0.012次,且小于或等于 0.06 次的部、省级办公建筑及其他重要或人员密集的公共建筑物。 5 年预计雷击次数大于或等于0.06次,且小于或等于 0.3次的住宅、办公楼等一般民用建筑物。 …… 我计算得住宅楼雷击次数N=0.035(次/a)不在上述
七度区,建筑高度不到24米,局部大跨度。审图要求抗震等级按照二级,个人认为可以把大跨度部分的抗震等级设置为二级,其他部位都是三级,不知道大家遇到这情况都怎么处理的?
如果说埋完覆土后测设,不合格怎么办,再开挖再焊接不就浪费钱么?筏板制作时焊接接地,焊完后测试的数据是否准确。打完混凝土后测试不合格,总不能把混凝土砸了吧,那么什么时候测试能避免费钱啊。
刚看了下防雷规范3.4.3条,"利用基础内钢筋做为接地体时,在周围地面以下距离地面不小于0.5米,每根引下线所连接的钢筋表面积总和满足~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~" 我有个多层住宅,利用基础接地,施工方反映基础梁和室外地坪相平,无高度差,利用基础接地可合适?规范要求不小于0.5米的主要作用是什么? 我的答复是按图施工,电阻不满足要求再做人工接地~~~~~~~~这种做法可合适~~~~~~~ 忘指教~~~~~~~~~~~谢谢
第一级防雷的目的: 防止直接的传导雷进入 LPZ 1区,将上万至数十万付的浪涌电压限制到2500-3000伏 第二级防雷的目的: 进一步将通过第一级防雷器的残余浪涌电压或限制到1500-2000伏,对LPZ1 - LPZ 2 实施等电位连接。 第三级防雷的目的: 最终保护设备的手段,将残余浪涌电压的值降低到1000伏以内,使浪涌的能量不致损坏设备。 是否必须要进行三级防雷 : 不一定,应该根据被保护设备的耐压等级而定,假如两级防雷就可以做到限制电压低于设备的耐压水平,就只需要做两级保护,假如设备的耐压水平较低,可能需要四级甚至更多级的保护。三级防雷是因为能量需要逐级泄放。传输线路会感应LEMP(雷击电磁脉冲辐射),对于拥有信息系统的建筑物,三级防雷是成本较低,保护较为充分的选择。由于雷击的能量是非常巨大的,需要通过分级泄放的方法,将雷击能量逐步泄放到大地。第一级防雷器可以对于直接雷击电流进行泄放,或者当电源传输线路遭受直接雷击时传导的巨大能量进行泄放对于有可能发生直接雷击可能的地方,必须要进行CLASS-I 的防雷。
一、二、三类防雷建筑物高度各超过多少需要设置避雷带,规范上好像没有明确要求,只是说避雷针用滚球半径法确定,而对于避雷带没有说明。