电力行业长期以来通过在10Kv配网路线下线处安装RW系列跌落式熔断器与MOA系列氧化锌避雷器对配电压器提供过流以及雷击过电压保护,安装方式一般采用双杆双哼担上进下出的典型安装方式。这样的安装方式增加了跌落式熔断器与氧化锌避雷器在安装工艺上的复杂性,并且当氧化锌避雷器故障或失效时也无法及时安全地脱离系统运行,增大了配网终端10KV侧的运行维护工作量。因此,我公司研制成功了一种具备过电压保护与熔断器组合双重功能的10KV户外配网避雷器熔断组合装置。MRCA-12型10Kv户外配网避雷熔断组合装置具备MOA氧化锌避雷器和RW系列跌落式熔断器的特性与功能。保留了现有的RW系列跌落式熔断器的结构和安装尺寸,同时在绝缘支撑件内部增加了避雷器组件安装仓,使避雷器组件能够在系统不停电的状况下进行更换,检修操作。并且研发了新一代避雷器热失磁式脱离装置,使得装置可以在避雷故障或失效接地时安全脱离系统运行,保证了配电网的供电可靠性,大大降低了安装,运行维护的费用。
1. 避雷针一般采用圆钢或紫铜制成,直径为20mm,针长按设计要求确定,但不应小于2.5m,和竖杆连接时采用焊接,搭接长度为圆钢直径的10倍以上。当采用法兰连接时也应焊接。 2. 避雷针引下线一般采用圆钢或扁钢,圆钢直径为10mm,扁钢为25mm×4mm,暗敷时截面积应加大1倍。 3. 引下线应沿建筑物和构筑物外墙敷设,且经最小路径接地,和墙面间应有10-15mm的间隙。 4. 接地线沿建筑物墙壁水平敷设时,离地面宜保持250-300mm的距离。 5. 避雷带支撑间的距离在水平支线部分一般为1-1.5m,垂直部分为1.5-2m,转弯部分为0.5m。 6. 在地面上约1.7m至地面下0.3m的一段接地线宜采用钢管等保护。
"与屋顶避雷装置已连成一体的电气设备的外壳,如再与屋内的接地线相连是更严重的错误。因为屋顶遭到雷击时,雷电流就会从避雷带→屋顶电气设备外壳→屋内电气设备外壳,使屋内电气设备外壳出现高电位,这是极其危险的。因此屋顶电气设备的外壳已与避雷装置连成一体后,不允许再与屋内接地线相连。" ------那屋内的设备只能单独接地是吗??那么屋内接地体是不是要与防雷接地体相距不小于20m???接地电阻应该是多少????请高手指点下@谢谢!
我跟了一个朋友的三层小楼工程,可是现在出现问题了,这马上就要到封顶的时候了,可是昨天我发现一个问题,原先接地的那些柱子到了顶层楼板都被浇筑在混凝土里面了,一截都没留出来,本来是想从这一圈柱子的钢筋里引出几根钢筋(柱子本身都是接地的)然后引到房顶做成一个避雷带,可是现在一截钢筋都没露在外面,这可怎么办啊,请问大师们还有其他方法做避雷装置吗,请多多指教!谢谢
一、避雷针(带)与引下线之间的连接应采用焊接。 二、避雷针(带)的引下线及接地装置使用的紧固件均应使用镀锌制品。当采用没有镀锌的地脚螺栓时,应采取防腐措施。 三、建筑物L的防雷设施采用多根引下线时,宜在各引下线距地面的1.5~1.8m处设置断接卡,断接卡应加保护措施。 四、装有避雷针的金属筒体,当其厚度不小于4mm时,可作避雷针的引下线。筒体底部应有两处与接地体对称连接。
是否每台避雷器必须设置一个集中接地装置,三相避雷器可否合用一个集中接地装置?规范只说明了应在阀式避雷器附近设置集中接地装置,并没有规定可否由两台或者三台共用。各位同行,请发表高见,谢谢。
求:电子版《2007年最新防雷避雷装置设计新技术与雷电灾害防范控制及防雷设备安装调试监测检修规范实务全书》 出版时间:2007年6月目录第一篇雷电危害与防雷防护基础第一章雷电形成与雷电灾害第二章雷击闪电特征第三章防雷技术第四章雷电危害与干扰第五章现代防雷体系第六章雷电防护设计第七章防雷规范和标准综述第二篇防雷避雷接地与接零装置设计安装施工技术第一章概论第二章接地装置设计第三章接地装置的安装和施工第四章特殊接地技术第五章交流高压接地开关第六章接零技术第七章接地装置的腐蚀分析与防腐措施附录防雷接地技术术语第三篇防雷装置设计与应用第一章防雷器第二章气体放电管第三章新型保护器件第四章氧化物压敏电阻第五章浪涌防护器及其应用第六章避雷针第七章避雷线第八章避雷带和避雷网第九章避雷器<
220kV敞开式配电装置,以前是首选母线上装设避雷器,保护距离不够时才考虑进、出线装设避雷器。现在部分工程在进、出线和母线上同时装设避雷器,请问有没有规程依据?哪位大侠能给个解释。
《电力工程电气设计手册》上提到:35kV及以下高压配电装置构架或屋顶不宜装避雷针,因其绝缘水平很低,雷击时易引起反击。按手册这么说,是不是在水电站厂房、水闸配电房等等建筑的屋顶不应该做防雷设施了?如果担心绝缘水平低易引起反击的话,那在一般的民用建筑中,那不也是一样吗?劳烦各位大师帮小弟解除疑惑。
电力行业长期以来通过在10kV配网线路下线处安装RW系列跌落式熔断器与MOA系列氧化锌避雷器对配电变压器提供过流以及雷击过电压保护,安装方式一般采用双杆双横担上进下出的典型安装方式。这样的安装方式增加了跌落式熔断器与氧化锌避雷器在安装工艺上的复杂性,并且当氧化锌避雷器故障或失效时也无法及时安全地脱离系统运行,增大了配网终端10kV侧的运行维护工作量。因此,我公司研制成功了一种具备过电压保护与熔断器组合双重功能的10kV户外配网避雷熔断组合装置。 MRCA-12型10kV户外配网避雷熔断组合装置具备MOA氧化锌避雷器和RW系列跌落式熔断器的特性与功能。保留了现有RW系列跌落式熔断器的结构和安装尺寸,同时在绝缘支撑件内部增加了避雷器组件安装仓,使避雷器组件能够在系统不停电的状况下进行更换、检修操作。并且研发了新一代的避雷器热失磁式脱离装置,使得装置可以在避雷器故障或失效接地时安全脱离系统运行,保证了配电网的供电可靠性,大大降低了安装、运行维护的费用。 MRCA-12型10kV配网避雷熔断组合装置由氧化锌避雷器、跌落式
目前国内关于油罐避雷还是用折线法,可我不看不懂折线法,主要是双针和三针甚至更多针组合的!!那位大虾能帮忙给指点一下啊!!!谢谢啊 !!
各位老师,我想问几个小问题。1、为什么220kV线路不装设避雷器,而500kV线路要装设避雷器?2、装置呼唤有什么意义3、主变中性点放电间隙有什么作用?4、开口三角形接线是L和N端子连接?对于保护有何用途?
35kV电缆进线,我加装了负荷开关,请问在进线开关中我还用加装带电显示器和避雷器装置吗?
为什么补偿装置要并联啊?
有一烂尾楼工程重新安装机电及装修.在重新设计中,设计院利用原来的旧的防雷接地装置,如引下线,设备接地端子,接地极.可是在施工时施工单位发现原来的接地装置不完整,很多地方如变配电房都没有安装设备接地端子.天面只有部分避雷带及避雷短针,你这种情况,要如何处理和解快这个问题,不知有那位高手,会不会是施工人员没有发同设备接地端子呢.
因为变压器的工作接地电阻过大,想利用旁边楼房避雷接地装置。变压器的输出架空总线的电线杆经过该接地装置附近,可不可以在电线杆上的零线上引一根到接地装置上以实现变压器工作接地电阻达标,如图: ,谢谢!
一个35KV变电所,有3根独立避雷针,每针独立接地。上次有专家说他们现在设计的变电所独立避雷针接地网与配电装置接地网相连。请问是连好还是不连好?
应用途径:10kv户内高压柜产品简介:APT-100避雷器泛在物联感知终端是交流高压电力系统中对避雷器设备的运行状态以及故障记录预警所创新研发的一款无线采集感知终端,该采集感知终端内置高精度泄露电流采集模块,可实时采集被监测避雷器的正常或故障泄露电流,从而有效地实时反应避雷器其内部防雷元件的正常或异常运行状态。APT-100避雷器泛在物联感知终端应用业内先进的低功耗有源供电解决方案,单节电池可提供感知终端三至五年的正常在线监测运行寿命,并设计了简便的电池更换方案,满足了感知终端对长期运行与快速维护的要求。APT-100避雷器泛在物联感知终端采用无线通信技术,将被监测避雷器一次侧下端所感知采集的相关数据,无线实时传输到数据管理主机或后台系统中,用户可通过数据管理主机或后台系统对所监测避雷器的实时运行情况进行浏览与管理。工作原理:APT-100避雷器泛在物联感知终端,由一次等电位感知器件与二次高精度感知通信器件组成。避雷器与感知终端串联于系统中使用,当避雷器在正常运行状态下,感知终端实时监测避雷器正常的泄露电流。当避雷器内部器件逐步老化,泄露电流逐渐增
请教各位高手:本人要设计一35KV变电站,由于周围很多居民住房,而且站内面积较小无法找到合适的位置立避雷针.鉴于对方急于要站址图征地.请教各位避雷针与站外民房(建筑物)及站内带电装置之间的距离要求,最小距离要求多少.