几年前房子被雷击了,烧了好多电器,后来安装了避雷设施(包含避雷器)一直都没事,但前段时间在房子顶上加装了一个铁棚,然后又被雷打坏了家里的电器。请问大神们这是什么原因?
1、前言 雷击分为直击雷、侧击雷和感应雷等,为了保护雷区内的人民生命和财产的安全,采用接地装置将雷击产生的带有破坏力的冲击电流导入大地。有了良好的接地装置,才能可靠避免雷击产生的破坏。近年来许多工程实践说明,选择合适的接地网的结构可谓至关重要。如果接地形式选择不当,当竣工后的建筑物进行接地电阻值的测试时,可能也达到了国家标准规定的数值(1Ω以下),但是当有雷击时,室内的精密仪器或家用电器仍然会受到感应雷的破坏。 2、基本接地形式
在电力系统中,雷电侵扰、高压开关操作、一次系统不对称运行等暂态过程都极有可能引起断路器无故障跳闸。例如2016年重庆某500kV变电站因负极母线上的防雷器损坏,导致直流系统负极接地,进而造成断路器无故障跳闸。今天,【钧和电子?防雷器】为您分析因防雷器损坏导致的断路器误动作的解决办法。 解决办法 为实现变电站直流系统稳定运行,降低继电器误动作概率,主要的解决办法如下: 1.提高继电器动作可靠性 为了防止暂态干扰电压引起的继电器误动作,可以使用动作功率较大的中间继电器,同时提高继电电器的动作电压。 2.有效的防雷措施 及时更换自然老化和被雷击损坏的防雷器,尽量减小接地电阻值,避免雷击时不同接地点之间的电位差过大: 首先,二次回路接地点尽量远离防雷器的接地点; 其次,通过增设人工垂直接地体,降低变电站接地系统的接地电阻值,同时有效减
如果说埋完覆土后测设,不合格怎么办,再开挖再焊接不就浪费钱么?筏板制作时焊接接地,焊完后测试的数据是否准确。打完混凝土后测试不合格,总不能把混凝土砸了吧,那么什么时候测试能避免费钱啊。
刚看了下防雷规范3.4.3条,"利用基础内钢筋做为接地体时,在周围地面以下距离地面不小于0.5米,每根引下线所连接的钢筋表面积总和满足~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~" 我有个多层住宅,利用基础接地,施工方反映基础梁和室外地坪相平,无高度差,利用基础接地可合适?规范要求不小于0.5米的主要作用是什么? 我的答复是按图施工,电阻不满足要求再做人工接地~~~~~~~~这种做法可合适~~~~~~~ 忘指教~~~~~~~~~~~谢谢
我现在在深圳管理一个4星级酒店的改造,我想把房间的所有电器还有窗帘集中遥控,有这样的系统吗,运行可靠不?大家给我介绍介绍!
第一级防雷的目的: 防止直接的传导雷进入 LPZ 1区,将上万至数十万付的浪涌电压限制到2500-3000伏 第二级防雷的目的: 进一步将通过第一级防雷器的残余浪涌电压或限制到1500-2000伏,对LPZ1 - LPZ 2 实施等电位连接。 第三级防雷的目的: 最终保护设备的手段,将残余浪涌电压的值降低到1000伏以内,使浪涌的能量不致损坏设备。 是否必须要进行三级防雷 : 不一定,应该根据被保护设备的耐压等级而定,假如两级防雷就可以做到限制电压低于设备的耐压水平,就只需要做两级保护,假如设备的耐压水平较低,可能需要四级甚至更多级的保护。三级防雷是因为能量需要逐级泄放。传输线路会感应LEMP(雷击电磁脉冲辐射),对于拥有信息系统的建筑物,三级防雷是成本较低,保护较为充分的选择。由于雷击的能量是非常巨大的,需要通过分级泄放的方法,将雷击能量逐步泄放到大地。第一级防雷器可以对于直接雷击电流进行泄放,或者当电源传输线路遭受直接雷击时传导的巨大能量进行泄放对于有可能发生直接雷击可能的地方,必须要进行CLASS-I 的防雷。
夏季是雷电的多发期,家用电器防雷击应注意以下方面: 1、家用配电箱中一定要安装有剩余电流动作保护器、保险丝(熔断器),还要有可靠的接地装置。有些剩余电流动作保护器在遭受雷击后能自动跳闸,从而很好地切断电源,保护家电安全。 2、尽量不要使用家用电器,断开一切家用电器的电源线、有线电线外接线、电话线插头。最好将家用配电箱中的剩余电流动作保护器或刀闸分开,这样雷电就不能沿电线进入室内,可以很好地保证家用电器和家庭用电线路的安全。3、如果您家里通过网线或电话线同其他用户或设备相连,千万不要把这些线路暴露在建筑物的外面,例如凌空跨越两栋楼、跨过楼顶到别的地方等,这可成了引雷的导线啊,近期我们发现很多住户家里的设备就是这样烧毁的,千
高层住宅,筏板厚度接近2米,筏板上表面距正负零地面15米,利用筏板内的钢筋做接地,使用筏板内的上层钢筋还是下层钢筋?水平间距多少?形成多大的网格?屋顶防雷引下线是连接到筏板上层钢筋?还是下层钢筋?
室外照明的防雷怎么解决:是建筑物楼梯景观照明时是不是与本楼的防雷设计相关,具体怎么做呢?对于庭院灯等陆面上的防雷怎么处理,直接每个灯做防雷接地吗?望高手解答!!
请大神帮帮我
大家好,我想问下主楼60米高,附带裙楼37米高,计算算出来是2类防雷建筑,接闪器要怎么设计??我用滚球法计算避雷针时,楼高比滚球半径还高,
话不多缩,需要的拖走。15D500 防雷与接地设计施工要点15D501建筑物防雷设施安装15D502 等电位联结安装15D503 利用建筑物金属体做防雷与接地装置安装15D504 接地装置的安装15D505 古建筑防雷设计与安装<
首先看一下建筑防雷接地工程工艺流程: 接地体→接地干线→引下线暗敷→避雷带或均压环→支架→避雷网→避雷针 1、防雷接地系统由接闪器、引下线、接地体三个部分
刚接触防雷接地的设计,花了几天时间看了相关规范,对知识也有了解,但是自己拿一个项目来设计绘图时,不知道从何下手。我现在用的是天正电气软件,还希望专家可以指点,如何设计建筑防雷,有哪些东西需要再图上表达出来,尤其是基础接地平面图,它是否需要联系结构图纸什么的
知识点:接闪器
知识点:接闪器
知识点:接闪器
假设有两幢民用建筑,一酒店,(一类高层)一住宅(二类高层),之间只有变形缝的距离,功能不同,建筑互相不连通,基础不连,两个楼的钢筋无连通部分。因为消防无法满足距离要求,且住宅的电源是由酒店地下层的变配电所引来,所以统一按一类高层考虑。但单算酒店为二类防雷,单算住宅为三类,此时很困惑,不知防雷如何做?分开还是统一考虑。