一服装厂厂房四层建筑物,高度不高,地处开阔地带,周围无高的建筑遮挡。需加装防雷接地。现场查看,长47米,宽32米,制定方案,绘制施工草图。屋顶一圈制作避雷带,屋脊制作一条避雷带,屋顶平台金属构架全部用扁钢连掉,屋顶四角引下四根扁钢,做卡子,然后四个角做接地极,每个接地三根接地桩,由于楼顶边缘无砖墙砌起,施工有点难度,危险性高,与施工班现场交底。接地极采用镀锌角钢(50X5),避雷带采用镀锌扁钢(25X3),另加四根保护管,避雷带水平每米加支撑,垂直1.5米加支撑。由于厂方四周都是混凝土地面,接地电阻有点大。避雷带水平每米加支撑,垂直1.5米加支撑。旁边一幢建筑避雷带做了局部修复。
一防爆工业厂房,屋顶有罐,罐内为可燃气体,要求按一类建筑做避雷针,长26米,宽15米,高13米,根据滚球法计算,在建筑两边距离3米处各放置一个避雷针,若避雷针高30米,设计参数为h=30m,hr=30m,在两避雷针连线中点处保护的最低高度hx=14m,这样能满足要求么?
一栋类似帝国大厦的住宅,屋顶成倒V字形,要做避雷针,怎么做啊,我查图集高层建筑的避雷针安装,只适合50m以下的建筑。大家有什么建议
三类建筑屋顶避雷带,按规定网格为20×20米或24×16米。有一座二面坡面三类建筑屋顶,中间屋脊离屋檐小于16米,单面屋檐长度40米,屋面中间(纵向)是否需增加避雷带。
有个工业厂房,改造项目,以前没做防雷,现在经计算需三级防雷。以前的接地的土地因被征用了,需重新做。现场只有一侧可以做接地装置。其它三侧均不能满足要求(离建筑物外3米)。那我的防雷引下线该怎么接到接地装置呢?
请问各位大虾:建筑防雷屋面避雷带(用Ф12的镀锌圆钢)暗敷设在女儿墙压顶内与明敷设在女儿墙压顶上的作用有何区别?好象暗敷设这种做法不太常见,现行规范推荐这种做法吗?我是做施工的,对设计意图有时还是理解不透,请各位专家帮忙解释!谢谢
做一综合楼,由一主楼和东、西附楼组成。主楼高43米,两附楼均不到20米,主楼及东附楼屋面有钢结构顶蓬。按年预计雷击次数考虑,主楼防雷类别二类,两附楼为三类。已分别按二、三类防雷措施设计,不过防雷所提出在主楼、东、西附楼在天面应加装避雷短针,依据是《建筑物防雷设计规范》(2000年版),翻了大半天没找到,请问各位有需要设吗?倒是当时设计时未设电涌保护器,防雷所未提,请问有必要加吗?再问:避雷器,电涌保护器,过电压保护器有何不同?电涌保护器应该就是过电压保护器吧。
现有220kv变电站里面的三层建筑物,本建筑物已有避雷针,现需在一个角落装设一天线,是否要架设避雷针,或者其他避雷设施,具体怎么选择天线直径10mm,高度约=500mm请高手指教,谢谢!
有一个洗浴中心,仅仅一层的建筑,长36米宽16米.最高处是天窗5.7米.经过计算此浴室所在地的年预计雷击次数仅仅为0.01,这样这个建筑就不属于规范里所规定的那三类防雷建筑物了,那这个浴室应该算第几类防雷建筑物?屋顶是不是没有必要设置避雷网了?
建筑物上的避雷针防雷保护范围.比方说,在化工车间,20米平台上竖立一根10米避雷针,它的保护范围怎么算?20米平台对它来说,就相当于地面吗?是不是20米平台的保护就是该避雷针10米的保护范围呢?那么,如果在地面上的话,这根位于20米平台上的避雷针在地面上的保护范围怎么算?谢谢
GB50057-94 (2000年版)第1.0.2 条 本规范适用于新建建筑物的防雷设计。现在扩建部分的建筑物是否算新建,其防雷如何处理??1. 如果扩建部分的建筑物利用原有的避雷设施(采用折线法或保护角法)可以保护,而采用滚球法计算此部分建筑物不能被保护,此时是否需增加避雷设施?2. 如果扩建部分的建筑物利用原有的避雷设施(采用折线法或保护角法)不能保护,这种情况下显然要增设避雷设施,那么这是设置避雷设施是按滚球法计算还是按照折线法计算?
<建筑物防雷设计规范(GB50057-94)>规定了建筑物的防雷分类及其防护措施,但是,是不是所有建筑物都要加装防雷装置,至少要满足3类防雷要求,请各位高手告诉我.
这样的建筑:群楼是否和主楼的避雷带连接?
一般建筑物都采用一圈避雷短针防雷,可是用滚球法怎么计算呢
tiantian 大学生建筑机电学习 收录于话题
一摘录某个帖子里面,如下:致67楼的HAN2003: 防雷次数的计算,本质就是要计算建筑物可能遭受雷击的等效总面积,它由三部分组成: (1)建筑物的垂直投影面积; (2)建筑物的所有最外围的立面向外侧展开之后,平铺在地面上的面积:该面积若在上述(1)投影面积之内,则无须记入;但若超越(1)面积,则超出的部分就要记入有效面积。 (3)当进行上述(2)的“外展”操作时,必然会在建筑物的转角处出现“弧形”面积。该面积也应根据(2)的原则,有效的部分要记入等效总面积。我们可以就一个最简单的例子(长方体建筑物)说起: 把该长方体建筑物想像成是一个电视机纸箱子,它有5个等效面(其中底面和顶面重复,故取消顶面)。把这个无盖的纸箱子放置在地面上;再把它的四个“立棱”用剪刀剪开,使得箱子四个侧面彼此不再粘连一起;最后再把这四个分离侧面,向外侧方向的地面倒下去,纸箱由此就全部平铺
假设条件:一般多层建筑物(比如多层廉租房),50x25平屋面,屋顶接闪器大家都怎么用:1,避雷带 2,避雷针 3,两种混用我以前的习惯:女儿墙和楼梯间上面只布置避雷带而没有布置避雷针,然后在说明中交代突出屋面的地方加装避雷针,这样合乎规范要求吗?大家讲一下自己是怎么做的?
最近有座35KV变电站因新建安全工器具室,在原主控室旁边做了安全工器具室,但我们设计院提出说安全工器具室与该站的1支避雷针距离小于3米,影响了避雷针的保护范围。另外有几座站也是隔墙的周围建起了高楼,也说影响了避雷针保护范围。那么避雷针安装对周围的建筑物究竟有什么要求呢?是地面要求距离大于3米,空中距离大于几米,没搞明白什么意思?请教各位高手。
对低压架空进出线,应在进出处装设避雷器并与绝缘子铁脚、金具连在一起接到电气设备的接地装置上。我想问一下,安装避雷器与进户的电气线路有没有连接吗???(和SPD一样的形式吗)