光伏系统的防雷及电涌保护
荷兰VESTAS风机的防雷保护
变电所是电力系统重要组成部分,因此,它是防雷的重要保护部位。如果变电所发生雷击事故,将造成大面积的停电,给社会生产和人民生活带来不便,这就要求防雷措施必须十分可靠。1 雷电的形成 雷电放电是带电荷的雷云引起的放电现象,在某种大气和大地条件下,潮湿的热气流进入大气层冷凝而形成雷云,大气层中的雷云底部大多数带负电,它在地面上感应出大量的正电荷,这样,雷云和大地之间就形成了强大的电场,随着雷云的发展和运动,当空间电场强度超过大气游离放电的临界电场强度时,就会发生雷云之间或雷云对地的放电,形成雷电。按其发展方向可分为下行雷和上行雷。下行雷是在雷云产生并向大地发展的,上行雷是
改善防雷保护的措施a.对微波塔不高的站,通过调整独立避雷针的位置或增加独立避雷针,使微波塔处于独立避雷针的保护范围之内。例如: 110 kV东郊变电站,控制保护全部更换为微机型,原建筑物没有屏蔽、均压、接地措施,微波塔接地也因周围环境无法按SDJ7—79第70条引出。就近与主控室接地网两点相连。发现该问题后,及时与有关部门协商,在距微波塔约10 m处又立了一根35 m的独立避雷针,拆除了微波塔作为接闪器的4 m针尖,同时为了防止绕击,对主控室采取了屏蔽、均压、接地等措施。b.对于由于条件所限必须立于多层建筑物顶上的微波塔,应将微波塔接地引下线尽量远离主控室,同时对主
雷击损坏配变过去单纯认为是雷电波进入高压绕组引起,实际上这种认识带有程度的片面性。理论分析和实际试验表明:配变雷害事故的主要原因是由于配电系统遭受雷害时的“正反变换”的过电压引起,而反变换过电压损坏事故尤甚。现就正反变换过电压发展过程进行分析,讨论配变的防雷保护。 1 正反变换过电压 1.1 正变换过电压当低压侧线路遭受雷击时,雷击电流侵入低压绕组经中性点接地装置入地,接地电流Ijd在接地电阻Rjd上产生压降。这个压
确定防雷装置保护范围的方法很多.这里只介绍用“滚球法”,“滚球法”是防直击雷的计算方法之一。它的机理出发点是:雷云运动的发展在开始是不确定的,直到最近点的电场强度足以击穿它与地面目标之间的空气间隙时,也即雷云与地面目标的距离等于击穿距离时.才受到地面的影响而开始定位。按照此理论.用一个假设半径为h,的球体,滚过防雷建筑物时,球体所能接触到建筑物的各个部分.是可能遭到宙击的地方.球体不能接触到建筑物的部分,则认为已由建筑物其他部分给予保护.不需要加防雷措施。
防雷工作是现代建筑中尤其是高层建筑中的重要一环,做好防雷工作能够是建筑中的各种电子设备免受电涌或峰值电压的危害。而浪涌保护器则是防雷工作中最为重要的元件。下面是电工之家关于浪涌保护器与防雷措施的概述。浪涌保护器又称SPD、防雷器、电涌保护器或避雷器,浪涌保护器的作用是将线路上出现的浪涌电压(瞬间过电压/浪涌电流)引导至接地装置,泄放到大地,保护电子设备免受“浪涌”的损害,从而达到保护设备的目的。目前国内低压配电系统中所使用的浪涌保护器大多为金属氧化物避雷器也称氧化物避雷。金属氧化物阀片是以氧化锌为主要成份,加入少量的铋、钴、铬、锰、锑等金属氧化物作为添加剂,经过混料、适粒、线型,在1000℃;以上的高温下烧制而成,形状呈圆饼形或环形,它有着优异的非线性物性,非线性系数α可低达0.01~0.04。当正常工作时本身只有微安级的漏电流,它对过电压响应时间非常快,通流能力也很高。整体来讲防雷工作可分为防直击雷和防感应雷,也可以理解为内部防雷和外部防雷。过电压的保护也属防雷工作范畴,应涵盖在内部防
建设一个长35米,宽12.5米,高6.5米的彩钢厂房,目的是为了保护N个液氨罐(氨区),新手有几个问题请教各位大大:1.根据GB50057-2010 4.3.10的要求 有爆炸危险的露天钢质封闭气罐,但是液氨罐为液体罐。如果液氨罐的罐壁厚度大于4MM,接地点不少于2处且两点距离不大于30米,可否取消彩钢厂房?2.根据GB50057-2010 5.2.7 金属板下面有易燃物品时,各种金属材料厚度要求有所规定,这种液氨罐算是易燃物品吗?
各位好,防雷接地和保护接地 1、防雷接地,我看有的屋面都有镀锌圆钢筋绕一圈的,有的就是树立几条镀锌圆钢的。别墅的坡屋面要怎么弄?高低不同的。又是屋脊又是檐口的。到底是绕一圈还是在高出树立几条钢筋呢?谢谢指教。暗装法好看,怎么暗装法? 2、保护接地:是进户线中的PE线重新接地吧?还是N 线重新接地?保护接地是要和等电位箱连接的吧?浴室所有金属外露的东东都要和等电位箱有联通。这怎么连啊?都装修好了,砖都贴了,难道要把砖打掉重新暗装条PE线不成?这样接也太难了吧? 谢谢,问题有点啰嗦,望得到解决。在此感谢,多谢!
10kV防雷保护装置的接地就是防雷接地。工作接地是指为保证供电系统稳定运行而认为设置的接地。 在TN-C系统和TN-C-S系统中,为使电路或设备达到运行的要求的接地,如变压器中性点接地。该10kV防雷保护装置接地称为工作接地或配电系统接地。 工作接地的作用是保持系统电位的稳定性,即减轻低压系统由高压窜入低压系统所产生过电压的危险性。如没有工作接地则当10kV的高压窜入低压时,低压系统的对地电压上升为5800V左右。 当10kV防雷保护装置配电网一相故障接地时,工作接地也有抑制电压升高的作用。如没有工作接地,发生一相接地故障时,中性点对地电压可上升到接近相电压,另两相对地电压可上升到接近线电压。如有10kV防雷保护装置工作接地,由于接地故障电流经工作接地成回路,对地电压的“漂移”受到抑制,在线电压0.4kV的配电网中。中性点对地电压一般不超过50V,另外两相对地电压一般不超过250V。
知识点:组合型电涌保护器
题目:高度为60米的烟囱,上面有一根避雷针,用它来保护它下面一定距离远的三类建筑物。问题:本题避雷针的高度大于滚球半径60米(60米加上面的避雷针),在用公式计算时,是采用防雷规范52页(附4。1)的公式?还是采用该页(2)中,将(附4。1)公式中的h用hr(60米)代入?如果用hr代入,那么60米以上的针,对下面一定距离远的建筑物的保护是不是不用考虑了?也就是没有保护范围了?对于本题,如果59米烟囱加2米针,避雷针的高度是不是只能算到60米?清高手指点?
本人从事防雷行业多年,对防雷产品、防雷工程、防雷设计等都甚为熟知,中国气象学会防雷研究会会员,希望能多和大家进行这方面的探讨。欢迎给我留言,或者在此留下问题,或者致电13391531171雷公
已知电厂烟囱高120米,上装有6根等高避雷针,在距烟囱水平距离100米处有一高7米左右的油罐,这个烟囱能不能保护这个油罐呢?
请教各位专家: 我工厂4年前,盖了一座厂房,由于当时施工人员都离开了,不知道这座厂房的保护接地和防雷接地是否做了,厂房是钢结构和彩板建成,而且在厂房中央有重型移动车铁轨道,基础钢筋有部分外露。 请教: 1、用兆欧表测量:铁轨道、钢结构及基础钢筋之间的电阻,能否判定是否做了接地保护和防雷保护; 2、如果已经做了接地保护和防雷接地,如何测量接地电阻是否满足要求; 3、用万用表或兆欧表如何测量! 谢谢了,
这可是花大价钱买来的,我查过论坛,发现网上根本就没有.本着共享的原则,冒险把它传上来,希望对正在苦苦搜寻的朋友们有用.尤其是国外工程的朋友.以后陆续传一些
最近做了一个工程,生产车间为甲类防火防爆区。本人防雷按度第二类防雷建筑物做防雷设计,楼顶女儿墙上做避雷带,通过柱内钢筋作防雷引下线与地下接地极做电气连通。室内距地面300mm做等电位连接干线,且通过柱上预埋的接地连接板同柱内钢筋和以及地下接地极相连,室内所有金属设备均同此干线连接,请问高手,这样做可以吗?如果不可以,为什么?
《论电气装置接地与防雷保护》论文下载
变电所防雷保护是一个系统工程,它由3个子系统即三道防线组成: 第一道防线,即第三子系统期望将侵入变电所的雷电波降低到电气装置绝缘强度允许值以内。我国主要是采用金属氧化物避雷器(MOA),西方国家除用MOA外,还在所有电气装置上安装空气间隙,在MOA失效后空气间隙可作为后备保护。 第二道防线,即第一子系统的作用是防止雷直击变电所电力设备。 雷击是无法阻止的,只能通过拦截导引改变其入地路径。好的设计和建设,能
由于变电所和架空线直接相连接,而线路的绝缘水平又比变电所内的电气设备高,因此沿着线路侵入到变电所的雷电波的幅值很高。如果没有相应的保护措施,就有可能使变电所内的主变压器或其他电气设备的绝缘损坏。而变电所一旦发生雷击事故,将使设备损坏,造成大面积停电,给工农业生产和人们的日常生活带来重大损失和严重影响。所以,对于变电所而言,必须采取有效的措施,防止雷电的危害。变电所的防雷保护措施如下。 1.装设避雷针 装设避雷针保护整个变电所建筑物免受直接雷击。