首页 课程 资料 论坛
  • 建筑防雷接地工程是如何施工的?

    建筑防雷接地工程是如何施工的?

    首先看一下建筑防雷接地工程工艺流程: 接地体→接地干线→引下线暗敷→避雷带或均压环→支架→避雷网→避雷针 1、防雷接地系统由接闪器、引下线、接地体三个部分组成。 2、接闪器有避雷针、避雷网、避雷带等。 3、引下线敷设方式分为明设和暗设。 4、接地装置分为人工接地体和自然接地体。 下面结合实例全面解析防雷施工的工艺做法,分享给盟友参考。 室外接地线必须为热镀锌材料,接地扁铁厚度不得小于4mm,截面积不得小于100mm²。

  • 古建筑防雷工程-伟信防雷

    古建筑一般是指古人遗留下来的具有较长历史年代的寺、庙、殿、楼、塔等建筑,它是研究古代社会政治经济、文化艺术、宗教信仰的历史资料,也是人类文化遗产的瑰宝。由于古建筑多为木结构,火灾荷载较大,一旦遭雷击起火,火势易蔓延,可能造成难以挽回的损失。而我国现存古建筑的防雷还存在许多问题,比如防雷引下线少,不易采取均衡电位措施,没有防球雷措施等。因此陕西伟信防雷公司介绍几种常见的防雷技术,希望对古建筑防雷工作有所启示。 一、关于古建筑物防雷类别的确定 目前普遍将国家防雷标准《建筑物防雷设计规范》(GB50057-94,2000版)作为新、改、扩建建筑物防雷标准执行。如何根据古建筑物的特殊结构和对防雷的要求,将古建筑物防雷标准纳入到GB50057-94之中,确定古建筑物防雷类别,是做好古建筑防雷工程设计、施工的基础。 按G

  • 【学习】建筑防雷与接地工程图及措施~

    【学习】建筑防雷与接地工程图及措施~

    ◆◆ 建筑防雷接地工程图 ◆◆ 一、施工说明 (1)避雷带、引下线均采用25×4的扁钢,需镀锌或做防腐处理。(2)引下线在地面上1.7 m至地面下0.3 m一段,用50 mm硬塑料管保护。(3)本工程采用25×4扁钢做水平接地体,绕建筑物一周埋设,其接地电阻不大于10Ω。施工后达不到要求时,可增设接地极。(4)施工采用国家标准图集D562,

  • 浅谈古建筑防雷工程及其预算

    知识点:文物建筑防雷技术

  • 建筑电气工程防雷接地技术交底

    建筑电气工程防雷接地技术交底

  • 建筑防雷工程与设计_第三版_梅卫群江燕如

    建筑防雷工程与设计_第三版_梅卫群江燕如OCR精简版,今天脑子一抽就下载并精简了这个文件,大家分享一下吧。。。

  • 智能建筑弱电工程防雷接地的介绍

    一、概述 雷电是一种自然放电现象。由于雷电放电电压高、放电时间短,它的产生人类目前无法控制。雷云的生成、移动、放电的整个过程伴随多种物理效应,如:静电感应、高温高热、电磁辐射、光辐射等;这些物理效应的共同作用已严重危害室内弱电设备的安全运行,甚至危及工作人员的安全。雷电灾害严重性还表现在波及面广,主要有两个方面的因素,首先积聚大量电荷的雷云有较大的活动范围及其放电过程的辐射范围可覆盖达几十公里的范围,其次地面各种网络( 电力、通信等网络)的相互渗透、错综复杂,使雷电灾害的范围进一步扩大。 在雷击中心数公里范围内都可能产生危险过电压,损害线路上的设备。 随着现代

  • 关于建筑防雷接地的设计

    刚接触防雷接地的设计,花了几天时间看了相关规范,对知识也有了解,但是自己拿一个项目来设计绘图时,不知道从何下手。我现在用的是天正电气软件,还希望专家可以指点,如何设计建筑防雷,有哪些东西需要再图上表达出来,尤其是基础接地平面图,它是否需要联系结构图纸什么的

  • 关于建筑防雷接闪器设计

    大家好,我想问下主楼60米高,附带裙楼37米高,计算算出来是2类防雷建筑,接闪器要怎么设计??我用滚球法计算避雷针时,楼高比滚球半径还高,

  • 防雷接地工程是如何施工的?

    防雷接地工程是如何施工的?

    首先看一下建筑防雷接地工程工艺流程: 接地体→接地干线→引下线暗敷→避雷带或均压环→支架→避雷网→避雷针 1、防雷接地系统由接闪器、引下线、接地体三个部分

  • 《雷电防护系列教材 建筑防雷工程与设计》

    【作 者】梅卫群,江燕如编著 【丛书名】 【形态项】 495页 ; 23cm 【读秀号】000005094980 【出版项】 气象出版社 , 2004 【ISBN号】 7-5029-3738-2 / TU895 【原书定价】 CNY90.00 网上购买 【主题词】建筑物(学科: 防雷)建筑物 防雷 【参考文献格式】梅卫群,江燕如编著. 建筑防雷工程与设计. 气象出版社, 2004. 雷电防护系列教材 建筑防雷工程与设计.part1

  • 图解:建筑工程防雷接地施工流程实例

    图解:建筑工程防雷接地施工流程实例

    一、基础接地 桩基接地极施工 水平接地极由地梁的主筋构成,垂直接地极由每桩内2根钢筋构成。接地极施工时,桩内的钢筋与地梁的钢筋采用不小于∮10圆钢搭接,宜采用双面焊,焊缝长度≥6d,单面焊接焊接长度≥12d。柱与梁、梁与梁、柱与挡土墙地梁之间应用圆钢焊接连接,焊接必须采用双面焊,以保证总等电位连接地可靠性和安全性。(地梁钢筋采用螺纹连接时,螺纹连接处必须用Φ10圆钢作跨接焊)钢筋弯曲半径不小于10d、特殊情况不小于6d。

  • 建筑防雷接地工程施工工艺流程

    建筑防雷接地工程施工工艺流程

    建筑防雷接地工程工艺流程: 施工准备→接地装置安装→引下线暗敷→避雷带支架制作安装→支架→避雷网安装→避雷针安装→接地电阻测试 基本知识: 1、防雷接地系统由接闪器、引下线、接地体三个部分组成。 2、接闪器有避雷针、避雷网、避雷带等。 3、引下线敷设方式分为明设和暗设。 4、接地装置分为人+工接地体和自然接地体。 要求: 1、材质符合规范和设计要求,连接可靠,防腐措施到位,接地系统畅通、完整。 2、利用建筑物基础钢筋做接地体和引下线连接规范,资料齐全;避雷带、接地线安装顺直、美观

  • 高层建筑配电系统及综合防雷的工程设计研究

    高层建筑配电系统及综合防雷的工程设计研究

  • 建筑工程电器防雷接地装置的介绍说明

    1、前言 雷击分为直击雷、侧击雷和感应雷等,为了保护雷区内的人民生命和财产的安全,采用接地装置将雷击产生的带有破坏力的冲击电流导入大地。有了良好的接地装置,才能可靠避免雷击产生的破坏。近年来许多工程实践说明,选择合适的接地网的结构可谓至关重要。如果接地形式选择不当,当竣工后的建筑物进行接地电阻值的测试时,可能也达到了国家标准规定的数值(1Ω以下),但是当有雷击时,室内的精密仪器或家用电器仍然会受到感应雷的破坏。 2、基本接地形式

  • 建筑工程防雷接地系统电气图纸

    建筑工程防雷接地系统电气图纸

    图J.1.2-1 TT系统电涌保护器安装在进户处剩余电流保护器负荷侧3-总接地端或总接地连接带;4-Up应小于或等于2.5KV的电涌保护器;5-电涌保护器的接地连接线,5a或5b;6-需要被电涌保护器保护的设备;7-剩余电流保护器,应考虑通雷电流的能力;F1-安装在电气装置电源进户处的保护电器;F2-电涌保护器制造厂要求装设的过电流保护电器;Ra-本装置的接地电阻;Rb-电源系统的接

  • 关于建筑防雷接地问题?急!!

    建筑的柱主筋采用的是电渣压力焊接和螺纹连接的,那么在当避雷引下线是利用柱主筋时,柱内钢筋的连接方式能不能满足接地要求??还需要另外将柱内钢筋焊接起来作为引下线吗??

  • 建筑环境与设备工程的各种课件

    最近跟我要关于建筑环境与设备工程专业各种课件的网友比较多,我这里到也收集了一些,就给大家发上来吧.但是论坛并不支持和鼓励发这类ppt 课件,一方面考虑充实下论坛的内容,另一方面也给到课件论坛找课件网友一种选择!,以后大家有这方面好的课件,可以在后面跟贴发上来就不要发新贴了,那样网友下起来也方便.希望大家多发我们的筑龙课件!1 结构力学2 材料力学讲义以及练习题3 材料力学课件二4 城市与城市发展5 大跨度建筑屋盖结构6 弹塑性力学讲义7.地板采暖技术指导手册 8 防雷及过电保护演示文稿9 房建课件10 工程施工网络计算学习11 杭州某学院办公楼中央空调设计 12 检测实验楼中央空调毕业设计论文 13 建筑有限元课程课件14 洁净过滤器设计教程15 洁净技术历史与发展16 洁净空调设计安装教程17 洁净室等级标准 [幻灯片格式].18 流体力学基础知识19 暖通专业毕业设计说明书模版

点击加载更多

建筑防雷工程

建筑防雷工程专题,为您提供建筑防雷工程相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与建筑防雷工程 相关的专业交流讨论,更多建筑防雷工程相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度

 

三类防雷

防雷建筑