一类与二类区分在于是否会造成巨大破坏和人身伤亡,但是规范上并没有做具体规定,多大才算巨大,完全凭各人判断吗?不同性格的人势必会有不同的自我定量标准,显然这不行。请问有什么规范或书上对各种现场有较详细的说明与区分?另外我想问一下单独的小型汽油存储间,一般只有十个平方左右,里面只存放四、五桶汽油,应该算几类防雷建筑?
好像规范已经不提“均压环”这个东西了呢?只是要求超过45米的金属窗、栏杆等大件金属物要与防雷装置连接~而防侧击雷的方法也没有提及“均压环”这个东西!!~个人认为不需要设置。但是偶尔碰到审图的竟然要求!
最近做一外地工程,设计审查提出应按二类,我认为按三类既可,他认为我违反强条某地一工程,地下一层,地上十九层.地下一层为人防、设备用房和车库。地上一至三层为商务办公,四至十九层为大开间办公。地下三层为裙房,长71.9M,宽34.5M,高14.1m,中间从四层起为塔楼,长43.5m,宽33m.建筑总高73.3m,当地年雷暴日为23d/a,我计算的年预计雷击次数为0.064次大于0.06但小于0.3,按一般性高层民用建筑,应为三类,而审图认为是二类。他的依据是应算人员密集的公共建筑,我的依据是规范解释条文人员密集场所指的是集会、展览、博览、体育、商业、影剧院、医院、学校等建筑物。本建筑物建筑虽然定为综合楼,但实际是办公功能。应为一般性民用建筑。
一工业建筑,金属彩板屋面,钢结构,钢柱跨距30m,如按二类防雷建筑物考虑的话,引下线间距不应大于18m,现在不知如何解决这个问题?建筑物四周通透,没有任何围墙。请有经验的提出解决方案,谢谢。
选择防雷装置的目的在于将需要防直击雷的建筑物的年损坏危险度 R值(需要防雷的建筑物每年可能遭雷击而损坏的概率)减到小于或等于可接受的最大损坏危险度 Rc值(即 R≤ Rc)。 本章中对于需作计算年雷击次数界限的条文采用每年 10-5的
厂房内有大量的机床等金属设备,容易引起雷击,一般应该算几类防雷建筑?现在接触到一个表面处理车间,里面有大量进行电镀的液体,比较潮湿,请问应该算几类防雷建筑?
一厂区,有6个厂房连在一起,各厂房中间为消防通道。但是它们的屋面是连在一起的。其中一个厂房有爆炸防爆车间。按防雷规范,具有2区或11区爆炸危险环境的建筑物应划为第二类防雷建筑物。我想问一下,这种情况是整个屋面全部按二类防雷建筑物布屋面网格还是就防爆车间按二类布,其他按三类布呢?
我是干安装监理的,主体及裙楼土建验收后,我们这家监理公司方才进入工地,五星级酒店二级防雷建筑物70米高,结果发现均压环(设计是三层一做)上没有焊接任何扁钢和圆钢,而且现在我们也不知道是在哪一层做的均压环。请教各位前辈,45米以上防侧击雷的金属门窗和护栏应该怎样做防雷接地?
小弟刚毕业再一家大型设计院工作,做了一个月发现对于一般工程的电气设计都不要求出计算书,因此许多设计人员对三类防雷建筑物的防雷设计,不再进行设计计算,仅凭经验而设计。据JCJ/T16-2008第11.2.4中指明,只有在N≥0.06才设置三级防雷,而现在设计院只要接到中小型建筑就都按三类防雷来做,我觉得这样使有些工程提高了防雷级别,增加了工程造价,但是看了很多资料和手册都没有做三类以下的防雷说明了。现在想请问一下各位网易前辈当遇到N<0.06的情况是不是就不再做防雷设计,还是有其他做法,谢谢~~~
我们公司有一三类防雷建筑,会审时我们提出总等电位做法建议明敷改为地基圈梁内焊接,但是设计师不同意,请问总等电位的连接必须做成明敷的么?明设既不美观,也不节约。
各位大侠好!建筑高度为98米,设计说明中载明本建筑为三级防雷。请问,这个建筑是否需要做防侧雷击均压环?要是需要做的话应该怎么做?非常感谢!!!!
一般我们用避雷带作接闪器可是上人屋面我们就不能这样设了吧?不然显得我们搞电的也太不近人意了---本来好好的屋面被我们设了许多障碍物
最近遇到一个工程,南北面因地势高差较大(北高南低),建筑是这样的:南面设地下一层,地上四层,均为小开间店面及店面贮藏室,北面一层为店面,二~七层为住宅。如从北面算起,建筑应为地下五层,地上七层建筑,屋顶标高与北面地面高差小于24m;如从南面算起,建筑应为地下一层,地上11层建筑(一~五层为店面和贮藏室)。各位师兄师姐,您的意见怎么样?地下一层为各间店面的储藏室,需要做喷水吗?
12层的高层,是个信用社。建筑的说明上写的是二类建筑,这里我主要是想确定下室内外的消火栓用水量。我刚看了书,上面写的是每层超过1000平方就是一类建筑。这里并不是每层都超过1000平方,有一层未超过。如果是二类建筑我室内外都是20升每秒。但是是一类建筑,那我就是室内外消火栓用水量就比较大了。
地点:上海杨浦,18层纯住宅,53.5m高,60m长,14.5m宽本人计算结果:第三类防雷建筑物防雷办雷电评估:第二类防雷建筑物大家觉得应该是第几类?
大家好,我想问下主楼60米高,附带裙楼37米高,计算算出来是2类防雷建筑,接闪器要怎么设计??我用滚球法计算避雷针时,楼高比滚球半径还高,
刚接触防雷接地的设计,花了几天时间看了相关规范,对知识也有了解,但是自己拿一个项目来设计绘图时,不知道从何下手。我现在用的是天正电气软件,还希望专家可以指点,如何设计建筑防雷,有哪些东西需要再图上表达出来,尤其是基础接地平面图,它是否需要联系结构图纸什么的
由于审图的那帮家伙钱越赚越多,现在身价多了的缘故吧,现在就越来越“小心”,以前没提的问题现在成了大问题:学校宿舍的建筑物防雷类别成了二类。(他们的依据是GB50057-94第2.0.3条的第八点)。本人真的认为那帮家伙在浪费国家资源!
第一次遇到一个第一类防雷建筑,请问第一类防雷建筑是否不允许利用金属屋面做接闪器?是否可以用钢柱做引下线?钢柱是否可以做引下线确实挺纠结啊,规范没有明确说必须设专用引下线。能否从原理上说。
第三类防雷建筑物的防雷措施 第三类防雷建筑物防直击雷的措施,宜采用装设在建筑物上的避雷网(带)或避雷针或由这两种混合组成的接闪器。避雷网(带)应按本规范附录二的规定沿屋角、屋背、屋檐和檐角等易受雷击的部位敷设。并应在整个屋面组成不大于20m×20m或24m×l6m的网格。 平屋面的建筑物,当其宽度不大于20m时,可仅沿网边敷设一圈避雷带。 每根引下线的冲击接地电阻不宜大于30Ω,但对本规范第2.0.4条二款所规定的建筑物则不宜大于10Ω。其接地装置宜与电气设备等接地装置共用。防雷的接地装置宜与埋地金属管道相连。当不共用、不相连时,两者间在地中的距离不应小于2m。 在共用接地装置与埋地金属管道相连的情况下,接地装置宜围绕建筑物敷设成环形接地体。