首页 课程 资料 论坛
  • 利用屋面的固定件做防雷网格

    利用屋面的固定件做防雷网格

    一直享用着网上的电气资料,我也发几张,以表达对同行的感谢

  • 屋面采用40*4防雷网格8米8米的资料怎么套用?

    在我工程中,屋面防雷接地网格采用40*4的镀锌扁钢,做屋面防雷,可是是做资料没有专用的资料表格,请问可以套用那种表。谢谢 !!

  • 【请教】关于第三类防雷的屋面组成网格问题

    想问一下,关于第三类防雷,规范说是在屋面组成不可超过20乘20或24乘16的网格。1.这指的是网格总面积不能超过他俩的乘积还是网格的每个边的长度不能超过规范的要求?2.网格的长度是不能超过20还是24?

  • 这个建筑防雷倒底按二类还是三类

    最近做一外地工程,设计审查提出应按二类,我认为按三类既可,他认为我违反强条某地一工程,地下一层,地上十九层.地下一层为人防、设备用房和车库。地上一至三层为商务办公,四至十九层为大开间办公。地下三层为裙房,长71.9M,宽34.5M,高14.1m,中间从四层起为塔楼,长43.5m,宽33m.建筑总高73.3m,当地年雷暴日为23d/a,我计算的年预计雷击次数为0.064次大于0.06但小于0.3,按一般性高层民用建筑,应为三类,而审图认为是二类。他的依据是应算人员密集的公共建筑,我的依据是规范解释条文人员密集场所指的是集会、展览、博览、体育、商业、影剧院、医院、学校等建筑物。本建筑物建筑虽然定为综合楼,但实际是办公功能。应为一般性民用建筑。

  • 三类建筑屋顶避雷带网格

    三类建筑屋顶避雷带,按规定网格为20×20米或24×16米。有一座二面坡面三类建筑屋顶,中间屋脊离屋檐小于16米,单面屋檐长度40米,屋面中间(纵向)是否需增加避雷带。

  • 一般工业厂房是否都按三类防雷设计?

    因为防雷规范2.0.3条二类防雷中没有包含一般工业建筑物,那是否说明可以按三类设计,不管它的年预计雷击次数是否大于0.3。

  • 屋顶停车是否要设计避雷网格?

    再做一个项目,甲方要求屋顶停车,我在女儿墙上设置一圈避雷带,并在屋顶机房上设置了避雷针,是否还要暗埋设置避雷网格?谢谢~

  • 防雷网格24×16m在天正电气中如何设置,引下线如何画

    本帖最后由 lyy701221 于 2013-11-19 16:41 编辑 请教防雷网格24×16m在天正电气中如何设置,引下线如何画

  • 三类防雷建筑总等电位做法

    三类防雷建筑总等电位做法

    我们公司有一三类防雷建筑,会审时我们提出总等电位做法建议明敷改为地基圈梁内焊接,但是设计师不同意,请问总等电位的连接必须做成明敷的么?明设既不美观,也不节约。

  • 屋面避雷网格扁钢敷设及搭接情况

    屋面避雷网格扁钢敷设及搭接情况

    屋面避雷网格扁钢敷设及搭接情况

  • 三类防雷建筑可以不做均压环吗?

    各位大侠好!建筑高度为98米,设计说明中载明本建筑为三级防雷。请问,这个建筑是否需要做防侧雷击均压环?要是需要做的话应该怎么做?非常感谢!!!!

  • 防雷接地和接地网格有哪些不同

    一、 防雷分类问题:建筑物应根据其重要性、使用性质、发生雷电事故的可能性和后果,按防雷的要求分为一、二、三类防雷建筑物。具体来说就是根据建筑物的是否处于易燃易爆场所或者是否处于火灾危险环境;是否属于国家、省、市级重要办公场所,或者是否属于重点文物保护单位;是否处于地理、地质环境易遭受雷击的地方,或者是否属于孤立旷野的高耸建筑物等等来划分防雷类别。根据新的GB50057-94《建筑物防雷规范》的在关规定,一、二、三类防雷建筑物的滚球半径分别为了30M,45M,60M。滚球半径越少,保护范围越窄,受保护的建筑物越安全,遭受雷击的概率越低,因此,凡是属于易燃易爆场所、重要的办公场地、人员密集的公共场所、孤立旷野的高耸建筑物都属于一、二类的防雷建筑物。 二、 接闪器和引下线的问题:接闪器在一般情况下多数采用避雷针、避雷网、

  • 避雷网网格尺寸为什么这样确定

    请问规范中一类防雷建筑物,避雷网网格尺寸<5X5或6X4;二类防雷建筑物,避雷网网格为<10X10或12X8;三类防雷建筑物,避雷网网格为<20X20或24X16;避雷网网格的尺寸是怎样确定出来的?

  • 对三类防雷建筑物设计中的疑问

    小弟刚毕业再一家大型设计院工作,做了一个月发现对于一般工程的电气设计都不要求出计算书,因此许多设计人员对三类防雷建筑物的防雷设计,不再进行设计计算,仅凭经验而设计。据JCJ/T16-2008第11.2.4中指明,只有在N≥0.06才设置三级防雷,而现在设计院只要接到中小型建筑就都按三类防雷来做,我觉得这样使有些工程提高了防雷级别,增加了工程造价,但是看了很多资料和手册都没有做三类以下的防雷说明了。现在想请问一下各位网易前辈当遇到N<0.06的情况是不是就不再做防雷设计,还是有其他做法,谢谢~~~

  • 三类建筑物,防雷检测,都检测什么?求大神指点

    我是新手,刚做第三类防雷检测,主要是建筑物。请问做三类建筑物防雷检测主要检测什么项目譬如是电阻土壤率 接地电阻测试 等电位 。在防雷检测中T1T2T3检测的是什么点。是是在屋滴检测的么,是否是引下线和接闪器焊接处的过度电阻?

  • 防雷规范 第三类防雷如何防侧击?

    规范看的不明白,求指教2010 版防雷规范 4.4.8对于高于60m建筑的防侧击雷规定如何解读?在设计时,防雷说明应该怎么写

  • 第三类防雷建筑物的防雷措施有哪些

    第三类防雷建筑物的防雷措施 第三类防雷建筑物防直击雷的措施,宜采用装设在建筑物上的避雷网(带)或避雷针或由这两种混合组成的接闪器。避雷网(带)应按本规范附录二的规定沿屋角、屋背、屋檐和檐角等易受雷击的部位敷设。并应在整个屋面组成不大于20m×20m或24m×l6m的网格。 平屋面的建筑物,当其宽度不大于20m时,可仅沿网边敷设一圈避雷带。 每根引下线的冲击接地电阻不宜大于30Ω,但对本规范第2.0.4条二款所规定的建筑物则不宜大于10Ω。其接地装置宜与电气设备等接地装置共用。防雷的接地装置宜与埋地金属管道相连。当不共用、不相连时,两者间在地中的距离不应小于2m。 在共用接地装置与埋地金属管道相连的情况下,接地装置宜围绕建筑物敷设成环形接地体。

  • 天面避雷网格可否利用楼板内主梁钢筋?

    请教各位,天面避雷网格可否利用楼板内主梁钢筋?二类建筑,女儿墙上明装镀锌扁钢避雷带,主梁钢筋网格小于10×10m,但在楼板结构层上还有防水、保温层,在最上面还有一层C20保护层,内配有6mm钢筋,未知是否一定要利用镀锌扁钢作避雷网,如何安装?

点击加载更多

三类防雷网格

三类防雷网格专题,为您提供三类防雷网格相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与三类防雷网格 相关的专业交流讨论,更多三类防雷网格相关内容请访问

土木在线论坛