二类防雷地区.高层建筑30米以上的喷塑门窗的防雷接地应该怎么做?检测时有什么要求? 喷塑铝合金门窗在制作时窗框料之间是用防水垫隔开的,连接用的自攻螺钉与铝合金在遇水后会发生电化学腐蚀,实际是不导通的.因此只有做了接地联接的那根料的接地电阻能检测合格. 请问:这种门窗接地怎样做才符合要求.最好请搞防雷检测的朋友指教.谢谢!
我们项目在2010年1月19日和天津市二十二站签订防雷检测合同,进行防雷检测,请问防雷检测需要每年都检测吗,有什么规范或其它规定什么的,谢谢
这份学习资料如果觉得有用,就顶一下。
大家有没有做过防雷检测的?防雷中心给的基准中有“每个点45元”,这个点是怎么定义的?我公司是二层电子厂房,建筑面积大约20000平方米,验收已通过,今天检测,请问检测费大约多少钱?防雷中心大约开价10000元。
建筑物防雷装置检测技术规范GB/T 21431—2008
刚接触防雷接地的设计,花了几天时间看了相关规范,对知识也有了解,但是自己拿一个项目来设计绘图时,不知道从何下手。我现在用的是天正电气软件,还希望专家可以指点,如何设计建筑防雷,有哪些东西需要再图上表达出来,尤其是基础接地平面图,它是否需要联系结构图纸什么的
我是新手,刚做第三类防雷检测,主要是建筑物。请问做三类建筑物防雷检测主要检测什么项目譬如是电阻土壤率 接地电阻测试 等电位 。在防雷检测中T1T2T3检测的是什么点。是是在屋滴检测的么,是否是引下线和接闪器焊接处的过度电阻?
大家好,我想问下主楼60米高,附带裙楼37米高,计算算出来是2类防雷建筑,接闪器要怎么设计??我用滚球法计算避雷针时,楼高比滚球半径还高,
第一类:制造、储存火工品等,造成巨大破坏和人身伤亡;具有0区或20爆炸危险场所的建筑物;具有1区或21区爆炸危险场所。<
建筑物防雷装置检测技术规范2008.rar
最近做一外地工程,设计审查提出应按二类,我认为按三类既可,他认为我违反强条某地一工程,地下一层,地上十九层.地下一层为人防、设备用房和车库。地上一至三层为商务办公,四至十九层为大开间办公。地下三层为裙房,长71.9M,宽34.5M,高14.1m,中间从四层起为塔楼,长43.5m,宽33m.建筑总高73.3m,当地年雷暴日为23d/a,我计算的年预计雷击次数为0.064次大于0.06但小于0.3,按一般性高层民用建筑,应为三类,而审图认为是二类。他的依据是应算人员密集的公共建筑,我的依据是规范解释条文人员密集场所指的是集会、展览、博览、体育、商业、影剧院、医院、学校等建筑物。本建筑物建筑虽然定为综合楼,但实际是办公功能。应为一般性民用建筑。
建筑结构检测技术与方法[1][1].part1
建筑的柱主筋采用的是电渣压力焊接和螺纹连接的,那么在当避雷引下线是利用柱主筋时,柱内钢筋的连接方式能不能满足接地要求??还需要另外将柱内钢筋焊接起来作为引下线吗??
请教各位:在<建筑物防雷设计规范>GB50057-94中第2.0.2\2.0.3中提及的0区、1区、10区、2区。这些到底是什么意思?是怎样确定这些区的?谢谢大家
山东省防雷工程专业技术人员资格管理办法 山东省防雷工程专业技术人员资格管理办法(2008年8月29日山东气象学会第九届常务理事会第二次扩大会议通过) 第一章 总 则第一条 为加强防雷工程专业技术人员资格管理,保障防雷工程质量,保护国家利益和人民生命财产安全,根据《国务院关于第三批取消和调整行政审批项目的决定》和中国气象局《防雷减灾管理办法》、《山东省防御和减轻雷电灾害管理规定》,结合本省实际,制定本办法。 第二条 本办法适用于本省防雷工程专业技术人员资格(以下简称防雷资格)管理。第三条 山东气象学会(以下简称学会)为本省防雷资格的管理组织,学会防雷资格管理办公室负责相应的具体工作。 第四条 防雷资格认定遵循公开、公平、公正的原则,实行统一考试、定期培训、严格考核制度。 防雷资格认定由学会统一办理,在每年第四季度进行一次防雷资格认定考试。第五条 本办法所
建筑防雷与电气安全技术
建筑结构检测与加固方法
1. 利用所有砼柱之两根角主筋作防雷接地引下,下与接地体焊接联通.在相室外埋深1m处焊出一根40*4镀锌扁钢,此扁钢伸向室外,距外皮的距不小于1m,记住是所有的砼柱; 2,避雷带明嵌于女儿墙边沿,而不是女儿墙中间。
现有一6层旧楼,原来楼顶只有一个避雷针的防雷措施。现业主想把大楼改为办公楼,按三类防雷做防雷措施。有如下方案:1、天面装接闪带,支架用膨胀螺栓固定在女儿墙上。2、四角和侧面共6条专用引下线。3、接地极是问题,因大楼部份外墙与民居相邻(间隔小于0.8m),没法在大楼四周做一个环形接地极,有什么好的解决方法。另外这类后补措施还要注意那些问题,请大家给点意见。
建筑防雷设计的有关问题