首页 课程 资料 论坛
  • 一类与二类防雷建筑的区分?

    一类与二类区分在于是否会造成巨大破坏和人身伤亡,但是规范上并没有做具体规定,多大才算巨大,完全凭各人判断吗?不同性格的人势必会有不同的自我定量标准,显然这不行。请问有什么规范或书上对各种现场有较详细的说明与区分?另外我想问一下单独的小型汽油存储间,一般只有十个平方左右,里面只存放四、五桶汽油,应该算几类防雷建筑?

  • 第一类防雷建筑物安装接闪器要求

    第一类防雷建筑物安装接闪器要求

    第一类防雷建筑的接闪器采用独立装设避雷针会架空避雷线(网)。避雷针是安装在建筑物突出部位或独立装设的针形导体,通常采用镀锌圆钢或镀锌钢管制成。避雷线通常装设在架空输电线路上面的导线,一般采用截面积不小于35mm2的镀锌钢绞线。架空避雷网相当于架设在屋面上空纵横敷设的避雷带组成的网络。

  • 第一类防雷建筑,大家来看看,有什么不懂

    第一次遇到一个第一类防雷建筑,请问第一类防雷建筑是否不允许利用金属屋面做接闪器?是否可以用钢柱做引下线?钢柱是否可以做引下线确实挺纠结啊,规范没有明确说必须设专用引下线。能否从原理上说。

  • 第一类防雷建筑物防闪电感应

    雷电主要分为直击雷和感应雷,其中第一类防雷建筑物在做好直击雷防护的同时,也要做好防闪电感应。钧和电子今天跟您分享如下: 1.建筑物内的设备、管道、架构、电缆金属外皮、钢屋架、钢窗等较大金属物和突出屋面的放散管、风管等金属物,均应接到防闪电感应的接地装置上; 金属屋面周边每隔18-24米应采用引下线接地一次; 现场浇灌的或用预制件组成的钢筋混凝土屋面,其钢筋网的交叉点应绑扎或焊接,并应每隔18-24米应采用引下线接地一次。 2.平行敷设的管道、构架和电缆金属外皮等长金属物,其净距小于100mm时,应采用金属线跨接,跨接点的间距不应大于30m;交叉净距小于100mm时,其交叉处也应跨接。 当金属物的弯头、阀门、法兰盘等连接处的过渡电阻大于0.03Ω时,连接处应用金属线跨接。对有不少于5根螺栓连接的法兰盘,在非腐蚀环境下,可不跨接。 3.防雷电感应的接地装置应与电气和电子系统的接地装置共用,其工频接地电阻不宜大于10Ω。防闪电感应的接地装置与独立接闪杆、架空接闪线或

  • 含有汽油存储间的建筑算是第一类防雷建筑吗?

    策2.0.2条 遇下列情况之一时,应划为第一类防雷建筑物: 一、凡制造、使用或贮存炸药、火药、起爆药、火工品等大量爆炸物质的建筑物,因电火花而引起爆炸,会造成巨大破坏和人身伤亡者。 二、具有0区或10区爆炸危险环境的建筑物。 三、具有1区爆炸危险环境的建筑物,因电火花而引起爆炸,会造成巨大破坏和人身伤亡者。 现在一些建筑,特别是工业建筑,都带有小的汽油存储间,一般只有十个平方左右,里面只存放四、五桶汽油,这么小的一间房,难道整个建筑都应该按一类防雷建筑做防雷吗?

  • 二类防雷建筑需要设均压环?

    好像规范已经不提“均压环”这个东西了呢?只是要求超过45米的金属窗、栏杆等大件金属物要与防雷装置连接~而防侧击雷的方法也没有提及“均压环”这个东西!!~个人认为不需要设置。但是偶尔碰到审图的竟然要求!

  • 厂房应该算几类防雷建筑?

    厂房内有大量的机床等金属设备,容易引起雷击,一般应该算几类防雷建筑?现在接触到一个表面处理车间,里面有大量进行电镀的液体,比较潮湿,请问应该算几类防雷建筑?

  • 三类防雷建筑总等电位做法

    三类防雷建筑总等电位做法

    我们公司有一三类防雷建筑,会审时我们提出总等电位做法建议明敷改为地基圈梁内焊接,但是设计师不同意,请问总等电位的连接必须做成明敷的么?明设既不美观,也不节约。

  • 三类防雷建筑可以不做均压环吗?

    各位大侠好!建筑高度为98米,设计说明中载明本建筑为三级防雷。请问,这个建筑是否需要做防侧雷击均压环?要是需要做的话应该怎么做?非常感谢!!!!

  • 对三类防雷建筑物设计中的疑问

    小弟刚毕业再一家大型设计院工作,做了一个月发现对于一般工程的电气设计都不要求出计算书,因此许多设计人员对三类防雷建筑物的防雷设计,不再进行设计计算,仅凭经验而设计。据JCJ/T16-2008第11.2.4中指明,只有在N≥0.06才设置三级防雷,而现在设计院只要接到中小型建筑就都按三类防雷来做,我觉得这样使有些工程提高了防雷级别,增加了工程造价,但是看了很多资料和手册都没有做三类以下的防雷说明了。现在想请问一下各位网易前辈当遇到N<0.06的情况是不是就不再做防雷设计,还是有其他做法,谢谢~~~

  • 应该是第几类防雷建筑物

    地点:上海杨浦,18层纯住宅,53.5m高,60m长,14.5m宽本人计算结果:第三类防雷建筑物防雷办雷电评估:第二类防雷建筑物大家觉得应该是第几类?

  • 关于建筑防雷接地的设计

    刚接触防雷接地的设计,花了几天时间看了相关规范,对知识也有了解,但是自己拿一个项目来设计绘图时,不知道从何下手。我现在用的是天正电气软件,还希望专家可以指点,如何设计建筑防雷,有哪些东西需要再图上表达出来,尤其是基础接地平面图,它是否需要联系结构图纸什么的

  • 关于建筑防雷接闪器设计

    大家好,我想问下主楼60米高,附带裙楼37米高,计算算出来是2类防雷建筑,接闪器要怎么设计??我用滚球法计算避雷针时,楼高比滚球半径还高,

  • 这个建筑是一类还是二类

    12层的高层,是个信用社。建筑的说明上写的是二类建筑,这里我主要是想确定下室内外的消火栓用水量。我刚看了书,上面写的是每层超过1000平方就是一类建筑。这里并不是每层都超过1000平方,有一层未超过。如果是二类建筑我室内外都是20升每秒。但是是一类建筑,那我就是室内外消火栓用水量就比较大了。

  • 第三类防雷建筑物的防雷措施有哪些

    第三类防雷建筑物的防雷措施 第三类防雷建筑物防直击雷的措施,宜采用装设在建筑物上的避雷网(带)或避雷针或由这两种混合组成的接闪器。避雷网(带)应按本规范附录二的规定沿屋角、屋背、屋檐和檐角等易受雷击的部位敷设。并应在整个屋面组成不大于20m×20m或24m×l6m的网格。 平屋面的建筑物,当其宽度不大于20m时,可仅沿网边敷设一圈避雷带。 每根引下线的冲击接地电阻不宜大于30Ω,但对本规范第2.0.4条二款所规定的建筑物则不宜大于10Ω。其接地装置宜与电气设备等接地装置共用。防雷的接地装置宜与埋地金属管道相连。当不共用、不相连时,两者间在地中的距离不应小于2m。 在共用接地装置与埋地金属管道相连的情况下,接地装置宜围绕建筑物敷设成环形接地体。

  • 二类防雷建筑物,钢柱,跨距30m,如何做防雷?

    一工业建筑,金属彩板屋面,钢结构,钢柱跨距30m,如按二类防雷建筑物考虑的话,引下线间距不应大于18m,现在不知如何解决这个问题?建筑物四周通透,没有任何围墙。请有经验的提出解决方案,谢谢。

  • 谁帮我看看这个楼属于几类防雷建筑?

    最近做一个工程,一个综合楼,其实就是一个高级会所,里面有泳池、包厢、客房、茶室等,在湖边,长70m,宽54m,建筑物最高点17.5m,一共三层,坡屋顶,琉璃瓦。我按这个高度和面积算了一下雷计次数约为0.08。这是问题来了,根据防雷规范,我认为应该按一般民用建筑,是三类防雷,但有人提出应该按省部级建筑及重要人员聚集的场所,应该是二类,理由是万一来个政府官员什么的。我就纳闷了,主席总理还下基层考察了,是不是所有的建筑都应该至少二类防雷啊~

  • 新修改--建筑防雷接地

    1. 利用所有砼柱之两根角主筋作防雷接地引下,下与接地体焊接联通.在相室外埋深1m处焊出一根40*4镀锌扁钢,此扁钢伸向室外,距外皮的距不小于1m,记住是所有的砼柱; 2,避雷带明嵌于女儿墙边沿,而不是女儿墙中间。

  • 建筑防雷设计的有关问题

    建筑防雷设计的有关问题

    建筑防雷设计的有关问题

  • 旧建筑如何补做防雷设施

    现有一6层旧楼,原来楼顶只有一个避雷针的防雷措施。现业主想把大楼改为办公楼,按三类防雷做防雷措施。有如下方案:1、天面装接闪带,支架用膨胀螺栓固定在女儿墙上。2、四角和侧面共6条专用引下线。3、接地极是问题,因大楼部份外墙与民居相邻(间隔小于0.8m),没法在大楼四周做一个环形接地极,有什么好的解决方法。另外这类后补措施还要注意那些问题,请大家给点意见。

点击加载更多

一类防雷建筑

一类防雷建筑专题,为您提供一类防雷建筑相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与一类防雷建筑 相关的专业交流讨论,更多一类防雷建筑相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度

 

小客厅设计

第一类防雷建筑