首页 课程 资料 论坛
  • 关于建筑防雷接地的设计

    刚接触防雷接地的设计,花了几天时间看了相关规范,对知识也有了解,但是自己拿一个项目来设计绘图时,不知道从何下手。我现在用的是天正电气软件,还希望专家可以指点,如何设计建筑防雷,有哪些东西需要再图上表达出来,尤其是基础接地平面图,它是否需要联系结构图纸什么的

  • 关于建筑防雷接闪器设计

    大家好,我想问下主楼60米高,附带裙楼37米高,计算算出来是2类防雷建筑,接闪器要怎么设计??我用滚球法计算避雷针时,楼高比滚球半径还高,

  • 新建建筑物防雷设计审核、验收和施工要求

    防雷接地装置设计若干问题技术分析(苗连杰、张勇刚)+“新建建筑物防雷设计审核、验收和施工要求”[ 本帖最后由 westmama 于 2010-8-21 18:51 编辑 ]

  • 这个建筑防雷倒底按二类还是三类

    最近做一外地工程,设计审查提出应按二类,我认为按三类既可,他认为我违反强条某地一工程,地下一层,地上十九层.地下一层为人防、设备用房和车库。地上一至三层为商务办公,四至十九层为大开间办公。地下三层为裙房,长71.9M,宽34.5M,高14.1m,中间从四层起为塔楼,长43.5m,宽33m.建筑总高73.3m,当地年雷暴日为23d/a,我计算的年预计雷击次数为0.064次大于0.06但小于0.3,按一般性高层民用建筑,应为三类,而审图认为是二类。他的依据是应算人员密集的公共建筑,我的依据是规范解释条文人员密集场所指的是集会、展览、博览、体育、商业、影剧院、医院、学校等建筑物。本建筑物建筑虽然定为综合楼,但实际是办公功能。应为一般性民用建筑。

  • 建筑防雷人员的管理办法

    山东省防雷工程专业技术人员资格管理办法 山东省防雷工程专业技术人员资格管理办法(2008年8月29日山东气象学会第九届常务理事会第二次扩大会议通过) 第一章 总 则第一条 为加强防雷工程专业技术人员资格管理,保障防雷工程质量,保护国家利益和人民生命财产安全,根据《国务院关于第三批取消和调整行政审批项目的决定》和中国气象局《防雷减灾管理办法》、《山东省防御和减轻雷电灾害管理规定》,结合本省实际,制定本办法。 第二条 本办法适用于本省防雷工程专业技术人员资格(以下简称防雷资格)管理。第三条 山东气象学会(以下简称学会)为本省防雷资格的管理组织,学会防雷资格管理办公室负责相应的具体工作。 第四条 防雷资格认定遵循公开、公平、公正的原则,实行统一考试、定期培训、严格考核制度。 防雷资格认定由学会统一办理,在每年第四季度进行一次防雷资格认定考试。第五条 本办法所

  • 关于建筑防雷接地问题?急!!

    建筑的柱主筋采用的是电渣压力焊接和螺纹连接的,那么在当避雷引下线是利用柱主筋时,柱内钢筋的连接方式能不能满足接地要求??还需要另外将柱内钢筋焊接起来作为引下线吗??

  • 一个关于建筑防雷分区的问题.

    请教各位:在<建筑物防雷设计规范>GB50057-94中第2.0.2\2.0.3中提及的0区、1区、10区、2区。这些到底是什么意思?是怎样确定这些区的?谢谢大家

  • 建筑防雷与电气安全技术

    建筑防雷与电气安全技术

  • 建筑消防验收内容及程序

    论文简介:建筑消防验收内容及程序建筑消防验收内容及程序 投稿网友:chenhuanjun 上传时间: 2013-07-19

  • 新修改--建筑防雷接地

    1. 利用所有砼柱之两根角主筋作防雷接地引下,下与接地体焊接联通.在相室外埋深1m处焊出一根40*4镀锌扁钢,此扁钢伸向室外,距外皮的距不小于1m,记住是所有的砼柱; 2,避雷带明嵌于女儿墙边沿,而不是女儿墙中间。

  • 建筑防雷设计的有关问题

    建筑防雷设计的有关问题

    建筑防雷设计的有关问题

  • 旧建筑如何补做防雷设施

    现有一6层旧楼,原来楼顶只有一个避雷针的防雷措施。现业主想把大楼改为办公楼,按三类防雷做防雷措施。有如下方案:1、天面装接闪带,支架用膨胀螺栓固定在女儿墙上。2、四角和侧面共6条专用引下线。3、接地极是问题,因大楼部份外墙与民居相邻(间隔小于0.8m),没法在大楼四周做一个环形接地极,有什么好的解决方法。另外这类后补措施还要注意那些问题,请大家给点意见。

  • 建筑防雷、接地设计与安装

    [size=13.3333px]建筑防雷、接地设计与安装,朋友们有兴趣的看看吧

  • 建筑防雷接地工程是如何施工的?

    建筑防雷接地工程是如何施工的?

    首先看一下建筑防雷接地工程工艺流程: 接地体→接地干线→引下线暗敷→避雷带或均压环→支架→避雷网→避雷针 1、防雷接地系统由接闪器、引下线、接地体三个部分组成。 2、接闪器有避雷针、避雷网、避雷带等。 3、引下线敷设方式分为明设和暗设。 4、接地装置分为人工接地体和自然接地体。 下面结合实例全面解析防雷施工的工艺做法,分享给盟友参考。 室外接地线必须为热镀锌材料,接地扁铁厚度不得小于4mm,截面积不得小于100mm²。

  • 建筑物防雷设计规范与施工质量验收规范

    建筑物防雷设计规范与施工质量验收规范

  • 急 山顶建筑如何防雷接地

    最近接了个工程,是在海拔约600米山顶上的人防工程,年平均雷暴日大约在80天,建筑为坡屋顶,1:3或1:4的坡,2~3层,长130米左右,山顶大部为石头,因为以前没接触过这样的,所以请大家帮帮忙,给我一点建议,不胜感激,不胜感激!

  • 球状建筑物的防雷做法!(请教)

    我马上要做一个球状建筑物(超市),就像一个半球扣在地上,直径50米,高25米的钢架结构,外表面均为玻璃,请教高手防雷和接地该怎么做法?

  • 各种智能建筑验收各种表格

    提供各种智能建筑内系统的验收表格,有兴趣的朋友可以看看

  • 大家说说这个建筑物需要设计防雷吗?

    一个工厂的二层办公楼,长约50米,宽约20米,高约8米,该地区年平均雷暴日为12.9天,经计算年雷击次数为0.0075次/年,我没有设计防雷,我依据新民规认为它不属于三类防雷建筑,而且该建筑物也不在空旷地方建设。可审图的非要让我补充防雷设计,大家说说审图的意见对还是不做防雷设计对?不过最后为了过关我还是做了防雷设计。我不是怕多画一张图,也不是对审查图纸的同志有意见,而是我想知道谁对?对的理由是什么?错的理由又是什么?[ 本帖最后由 gsjqqxy 于 2008-10-18 00:52 编辑 ]

  • 贵阳建筑质量验收表格大全

    非常齐!!供大家交流!

点击加载更多

建筑防雷验收

建筑防雷验收专题,为您提供建筑防雷验收相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与建筑防雷验收 相关的专业交流讨论,更多建筑防雷验收相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度

 

欧式门窗

窗帘杆