最近做一外地工程,设计审查提出应按二类,我认为按三类既可,他认为我违反强条某地一工程,地下一层,地上十九层.地下一层为人防、设备用房和车库。地上一至三层为商务办公,四至十九层为大开间办公。地下三层为裙房,长71.9M,宽34.5M,高14.1m,中间从四层起为塔楼,长43.5m,宽33m.建筑总高73.3m,当地年雷暴日为23d/a,我计算的年预计雷击次数为0.064次大于0.06但小于0.3,按一般性高层民用建筑,应为三类,而审图认为是二类。他的依据是应算人员密集的公共建筑,我的依据是规范解释条文人员密集场所指的是集会、展览、博览、体育、商业、影剧院、医院、学校等建筑物。本建筑物建筑虽然定为综合楼,但实际是办公功能。应为一般性民用建筑。
再发一个吧。
因为防雷规范2.0.3条二类防雷中没有包含一般工业建筑物,那是否说明可以按三类设计,不管它的年预计雷击次数是否大于0.3。
希望大家支持
再网络学雷锋一次。
各位大侠好!建筑高度为98米,设计说明中载明本建筑为三级防雷。请问,这个建筑是否需要做防侧雷击均压环?要是需要做的话应该怎么做?非常感谢!!!!
我们公司有一三类防雷建筑,会审时我们提出总等电位做法建议明敷改为地基圈梁内焊接,但是设计师不同意,请问总等电位的连接必须做成明敷的么?明设既不美观,也不节约。
请教各位大神,屋面桥架的防雷接地安装标准是什么。查了一下规范,《04D701-3电缆桥架安装》只适用于室内,室外架空的桥架安装,那这个屋面的以什么为标准?
图纸简介: 玻璃幕墙防雷标准节点,图纸内容非常详细,欢迎大家下载,希望对大家有帮助... 投稿网友: kkkeenn 上传时间: 2013-05-07 <
信息产业部弱电工程师职业资格培训班资料下载 ——————防雷及接地安装工艺标准有问题请咨询“信息产业部智能建筑弱电工程师职业资格培训班会务组”010-68828662 86087788www.hrbank.org.cn
小弟刚毕业再一家大型设计院工作,做了一个月发现对于一般工程的电气设计都不要求出计算书,因此许多设计人员对三类防雷建筑物的防雷设计,不再进行设计计算,仅凭经验而设计。据JCJ/T16-2008第11.2.4中指明,只有在N≥0.06才设置三级防雷,而现在设计院只要接到中小型建筑就都按三类防雷来做,我觉得这样使有些工程提高了防雷级别,增加了工程造价,但是看了很多资料和手册都没有做三类以下的防雷说明了。现在想请问一下各位网易前辈当遇到N<0.06的情况是不是就不再做防雷设计,还是有其他做法,谢谢~~~
好东西一起分享!
IEC防雷及相关技术标准文件
具体详见附件。
防雷接地的标准图集即将废止,建设部文件见附件。谁有新的图集,还请在这里发一下,先代表大家谢谢你!!
我是新手,刚做第三类防雷检测,主要是建筑物。请问做三类建筑物防雷检测主要检测什么项目譬如是电阻土壤率 接地电阻测试 等电位 。在防雷检测中T1T2T3检测的是什么点。是是在屋滴检测的么,是否是引下线和接闪器焊接处的过度电阻?