一类与二类区分在于是否会造成巨大破坏和人身伤亡,但是规范上并没有做具体规定,多大才算巨大,完全凭各人判断吗?不同性格的人势必会有不同的自我定量标准,显然这不行。请问有什么规范或书上对各种现场有较详细的说明与区分?另外我想问一下单独的小型汽油存储间,一般只有十个平方左右,里面只存放四、五桶汽油,应该算几类防雷建筑?
建筑物防雷的分类及措施 作者:刘屏周 时间: - 摘要:建筑物应根据其重要性、使用性质、发生雷电事故的可能性和后果,按防雷要求分为三类 关键词:建筑物防雷 分类 防雷措施 1.1建筑物防雷的分类建筑物应根据其重要性、使用性质、发生雷电事故的可能性和后果,按防雷要求分为三类。1.应划为第一类防雷建筑物:一、凡制造、使用或贮存炸药、火药、起爆药、火工品等大量爆炸物质的建筑物,因电火花而引起爆炸,会造成巨大破坏和人身伤亡者。二、具有0区或10区爆炸危险环境的建筑物。三、具有1区爆炸危险环境的建筑物,因电火花而引起爆炸,会造成巨大坡坏和人身伤亡者。2.应划为第二类防雷建筑物:一、国家级重点文物保护的建筑物。二、国家级的会堂、办公建筑物、大型展览和博览建筑物、大型火车站、国宾馆、国家级档案馆、大型城市的重要给水
收录于话题
厂房内有大量的机床等金属设备,容易引起雷击,一般应该算几类防雷建筑?现在接触到一个表面处理车间,里面有大量进行电镀的液体,比较潮湿,请问应该算几类防雷建筑?
好像规范已经不提“均压环”这个东西了呢?只是要求超过45米的金属窗、栏杆等大件金属物要与防雷装置连接~而防侧击雷的方法也没有提及“均压环”这个东西!!~个人认为不需要设置。但是偶尔碰到审图的竟然要求!
我们公司有一三类防雷建筑,会审时我们提出总等电位做法建议明敷改为地基圈梁内焊接,但是设计师不同意,请问总等电位的连接必须做成明敷的么?明设既不美观,也不节约。
各位大侠好!建筑高度为98米,设计说明中载明本建筑为三级防雷。请问,这个建筑是否需要做防侧雷击均压环?要是需要做的话应该怎么做?非常感谢!!!!
在当前国民经济快速发展,基础设施建设大量增加,随着科学技术水平的快速提高,人们对建筑功能要求越来越高,建筑智能化使电气设备本身技术含量和种类的上升,均导致电气设备在建筑投资中所占比重越来越大,合理设计电气的各个系统和运用先进的电气设备对满足建筑功能要求和节约基建投资是极为重要的。在实际的设计中,建筑物的情况千变万化,功能多种多样,特别是当建筑物的面积较大用途复杂时,电气系统设计是否合理直接影响到电气设备成本的高低。 在配电系统中根据建筑物的不同形式应当采用不同的配电系统。国标GB50052-95 《供配电系统设计规范》中第6.0.5条中规定“在高层建筑物内,当向楼层各配电点供电时,宜采用分区树干式配电;但部分较大容量的集中负荷或重要负荷,应从低压配电室以放射式配电。”;在《民用建筑电气设计规范》JGJ/T16-92 中第8.2.3 高层建筑低压配电中第二条规定“对于容量较大的集中负荷或重要负荷宜从配电室以放射式配电”,两者相比国标比行业标准严格,应按国标进行设计。
小弟刚毕业再一家大型设计院工作,做了一个月发现对于一般工程的电气设计都不要求出计算书,因此许多设计人员对三类防雷建筑物的防雷设计,不再进行设计计算,仅凭经验而设计。据JCJ/T16-2008第11.2.4中指明,只有在N≥0.06才设置三级防雷,而现在设计院只要接到中小型建筑就都按三类防雷来做,我觉得这样使有些工程提高了防雷级别,增加了工程造价,但是看了很多资料和手册都没有做三类以下的防雷说明了。现在想请问一下各位网易前辈当遇到N<0.06的情况是不是就不再做防雷设计,还是有其他做法,谢谢~~~
本帖最后由 zhuzaiyifang 于 2015-5-21 17:55 编辑 楼主在工地上呆的时间少,请问混凝土空心砌块、混凝土多孔砖、混凝土实习砌块各长的什么样子,请赐教,特别是混凝土多孔砖和混凝土空心砌块有什么不一样吗
民用电气工程设计深度图样《DX003~004》中九层住宅的设计说明将此建筑定义为二类普通高层住宅,为什么呢?按照建筑设计防火规范应为多层建筑。
刚接触防雷接地的设计,花了几天时间看了相关规范,对知识也有了解,但是自己拿一个项目来设计绘图时,不知道从何下手。我现在用的是天正电气软件,还希望专家可以指点,如何设计建筑防雷,有哪些东西需要再图上表达出来,尤其是基础接地平面图,它是否需要联系结构图纸什么的
地点:上海杨浦,18层纯住宅,53.5m高,60m长,14.5m宽本人计算结果:第三类防雷建筑物防雷办雷电评估:第二类防雷建筑物大家觉得应该是第几类?
大家好,我想问下主楼60米高,附带裙楼37米高,计算算出来是2类防雷建筑,接闪器要怎么设计??我用滚球法计算避雷针时,楼高比滚球半径还高,
现在对建筑的分类比较多,容易引起混淆,自己做的尝试区别开
第一次遇到一个第一类防雷建筑,请问第一类防雷建筑是否不允许利用金属屋面做接闪器?是否可以用钢柱做引下线?钢柱是否可以做引下线确实挺纠结啊,规范没有明确说必须设专用引下线。能否从原理上说。
第一类防雷建筑的接闪器采用独立装设避雷针会架空避雷线(网)。避雷针是安装在建筑物突出部位或独立装设的针形导体,通常采用镀锌圆钢或镀锌钢管制成。避雷线通常装设在架空输电线路上面的导线,一般采用截面积不小于35mm2的镀锌钢绞线。架空避雷网相当于架设在屋面上空纵横敷设的避雷带组成的网络。
第三类防雷建筑物的防雷措施 第三类防雷建筑物防直击雷的措施,宜采用装设在建筑物上的避雷网(带)或避雷针或由这两种混合组成的接闪器。避雷网(带)应按本规范附录二的规定沿屋角、屋背、屋檐和檐角等易受雷击的部位敷设。并应在整个屋面组成不大于20m×20m或24m×l6m的网格。 平屋面的建筑物,当其宽度不大于20m时,可仅沿网边敷设一圈避雷带。 每根引下线的冲击接地电阻不宜大于30Ω,但对本规范第2.0.4条二款所规定的建筑物则不宜大于10Ω。其接地装置宜与电气设备等接地装置共用。防雷的接地装置宜与埋地金属管道相连。当不共用、不相连时,两者间在地中的距离不应小于2m。 在共用接地装置与埋地金属管道相连的情况下,接地装置宜围绕建筑物敷设成环形接地体。
一工业建筑,金属彩板屋面,钢结构,钢柱跨距30m,如按二类防雷建筑物考虑的话,引下线间距不应大于18m,现在不知如何解决这个问题?建筑物四周通透,没有任何围墙。请有经验的提出解决方案,谢谢。
最近做一个工程,一个综合楼,其实就是一个高级会所,里面有泳池、包厢、客房、茶室等,在湖边,长70m,宽54m,建筑物最高点17.5m,一共三层,坡屋顶,琉璃瓦。我按这个高度和面积算了一下雷计次数约为0.08。这是问题来了,根据防雷规范,我认为应该按一般民用建筑,是三类防雷,但有人提出应该按省部级建筑及重要人员聚集的场所,应该是二类,理由是万一来个政府官员什么的。我就纳闷了,主席总理还下基层考察了,是不是所有的建筑都应该至少二类防雷啊~