99D501-1建筑物防雷设施安装 避雷针、独立避雷针、避雷引下线的安装,及信息防雷装置安装 共四部分, 下载地址:http://www.shequ.shejis.com/dispbbs.asp?ID=11869&topID=58271
03D501-1建筑物防雷设施安装
建筑物防雷设施安装规范
文件内容:标准图 99D501-1《建筑物防雷设施安装》文件格式:PDF共5个压缩包,请下载并依次命名为1~5.rar,然后即可正常解压缩。此帖第一个附件有误,请大家暂时不要浪费时间和土木币下载,待楼主朋友修正后会在原帖注明 站务:网影
本人急需标准图 99D501-1《建筑物防雷设施安装》,本网站中是有的标准图 99D501-1《建筑物防雷设施安装》但我所需要的(5-16)及以后部分却没有显示.不知道哪位仁兄有,可否发给我一套.不胜感激!!!!yangrui3152005@126.com
我为了找这图集,可下了不少工夫,便宜你们了。
给大家发一本江西省的防雷图集赣02D501 建筑物防雷装置安装(DBJT12-73)共分三卷先给大家发第三卷
1.关于10/350μs冲击电流波形1.1 美国通信和信号电路 在IEEE Std C62.36-1991 [1]中有表1的波形。 在IEEE Std C62.64-1997[2]中有表2的波形。 在IEEE Std C62.36-2000[3]中有表3的波形。1.2 国际电工委员会标准IEC 61643-21:2000 〖4〗 其用于测试的电压和电流波形列于表4。1.3 有关涉及美国交流低压电力电路电涌的信息 (1)介绍有38个国家275名专家参加、于2000年9月18-22日召开的第25届国际防雷会议(ICLP)的文献[5]提到: IEEE关于用在交流低压电网的过电压保护器的标准目前(指2000年9月)正进行广泛修订。涉及三方面的问题:电涌的威胁值、试验的冲击波形和试验方法。分两大类:第Ⅰ类规定间接雷击效应,适于采用过电压保护器;第Ⅱ类规定对一部分直接雷击电流的效应,引入试验电流的典型波形10/350μs,因此,对第Ⅱ类适于采用有通一部分雷电流能力的保护器。通过
99(07)D501-1 建筑物防雷设施安装(2007年局部修改版)希望对大家有帮助
我发现在三级防雷措施上《民规》与《建筑物防雷设计规范》有不一致的地方。特别是屋面避雷带网格大小和结构柱引下线间距,都不一样。是否按照两者严格的执行?
建筑物防雷的分类及措施 作者:刘屏周 时间: - 摘要:建筑物应根据其重要性、使用性质、发生雷电事故的可能性和后果,按防雷要求分为三类 关键词:建筑物防雷 分类 防雷措施 1.1建筑物防雷的分类建筑物应根据其重要性、使用性质、发生雷电事故的可能性和后果,按防雷要求分为三类。1.应划为第一类防雷建筑物:一、凡制造、使用或贮存炸药、火药、起爆药、火工品等大量爆炸物质的建筑物,因电火花而引起爆炸,会造成巨大破坏和人身伤亡者。二、具有0区或10区爆炸危险环境的建筑物。三、具有1区爆炸危险环境的建筑物,因电火花而引起爆炸,会造成巨大坡坏和人身伤亡者。2.应划为第二类防雷建筑物:一、国家级重点文物保护的建筑物。二、国家级的会堂、办公建筑物、大型展览和博览建筑物、大型火车站、国宾馆、国家级档案馆、大型城市的重要给水
我所在的工地是佛山一个大楼盘,4座21层,2座27层.由于去年底防雷做的实在很差(好多地方都是无预留到接地端子,9层或10层以上的等电位好多无烧接一起)!但他们的施工单位老板就扯皮:电气接地是不大于4欧母,我的防雷不大于10欧母.到时候综合接地如果达不到不大于1欧母的话,不关他们的事!当时我就发单强制要求检验合格之后我才给予支付款项!看看大家有无遇到一样的问题呢?
没有弄懂图中公式4.4.7的最后一个参数的值该如何取?哪位知道的给回复一下,谢谢您的回复。
07)D501-1建筑物防雷设施安装(2007年局部修改版)
本帖最后由 劳武 于 2015-11-14 21:53 编辑 马 宏 达 摘 要 阐述雷电对建筑物内电气设备的主要电磁干扰途径,以计算实例说明各种电磁屏蔽措施的作用,并提出几种实际有效的屏蔽措施。
按照规范的编制规定,GB50057-2010《建筑物防雷设计规范》增加了术语一章,共定义了50个术语,有一些术语还是首次出现,需认真阅读。 一些专业术语更准确,更符合实际,如: 老规范中“避雷”的真正意义是“接闪”;雷电是“电涌”不是“浪涌”;“针”的意义不准确,“接闪杆”的顶端应该是半球状,所以,现在新规范中“避雷针”改为“接闪杆”;“避雷带”改为“接闪带”;“雷电电涌”改为“闪电电涌”。 对地闪击1ightningflashtoearth 雷云与大地(含地上的突出物)之间的一次或多次放电
最近要做一个佛教寺庙,规模很大,防雷接地问题有点棘手,请大家讨论。1、防雷等级的确定。防雷等级与建筑物等级关系很大,该建筑物以山坡而建,最高点与山顶齐,虽然绝对高度超过80m,相对高度每层有限,因多处有出口,甚至有算多层的可能。希望有山地设计经验的朋友说说,比如重庆地区。2、避雷针带的做法选择。3、接地。接地并不简单,这是一个石头山,结构基础在石头上,在石头上能搞多少办法?满足接地电阻数值要求?
现有四层办公楼一座共八根柱子,设计利用建筑物肆角及中部两根柱内主筋作为避雷引下线,屋面作避雷带,要求地下各构造柱基础钢筋网用16圆钢连通。(每根柱子基础下有三根钢筋混凝土桩)有如下疑问:1.作引下线的柱子设计中给出了编号,很明确。每个柱子共四根主筋,选用几根作为引下线?2.选作引下线的柱子主筋在地下同基础钢筋网相连还是同混凝土桩钢筋相连?3.地下各构造柱基础钢筋网用16圆钢连通,是仅作为引下线的构造柱互相连通,还是所有八根柱子全部连通?4.16圆钢需要选用镀锌的吗?5.各构造柱土方开挖是独立开挖的,共8各大坑。各构造柱基础钢筋网用16圆钢连通需弯曲钢筋拐到现有地面上,然后再拐到另一个基坑内。这样作对吗?多用的材料怎么算呢?新手提问,请大家多帮忙,谢谢!!!