首先看一下建筑防雷接地工程工艺流程: 接地体→接地干线→引下线暗敷→避雷带或均压环→支架→避雷网→避雷针 1、防雷接地系统由接闪器、引下线、接地体三个部分组成。 2、接闪器有避雷针、避雷网、避雷带等。 3、引下线敷设方式分为明设和暗设。 4、接地装置分为人工接地体和自然接地体。 下面结合实例全面解析防雷施工的工艺做法,分享给盟友参考。 室外接地线必须为热镀锌材料,接地扁铁厚度不得小于4mm,截面积不得小于100mm²。
◆◆ 建筑防雷接地工程图 ◆◆ 一、施工说明 (1)避雷带、引下线均采用25×4的扁钢,需镀锌或做防腐处理。(2)引下线在地面上1.7 m至地面下0.3 m一段,用50 mm硬塑料管保护。(3)本工程采用25×4扁钢做水平接地体,绕建筑物一周埋设,其接地电阻不大于10Ω。施工后达不到要求时,可增设接地极。(4)施工采用国家标准图集D562,
刚接触防雷接地的设计,花了几天时间看了相关规范,对知识也有了解,但是自己拿一个项目来设计绘图时,不知道从何下手。我现在用的是天正电气软件,还希望专家可以指点,如何设计建筑防雷,有哪些东西需要再图上表达出来,尤其是基础接地平面图,它是否需要联系结构图纸什么的
首先看一下建筑防雷接地工程工艺流程: 接地体→接地干线→引下线暗敷→避雷带或均压环→支架→避雷网→避雷针 1、防雷接地系统由接闪器、引下线、接地体三个部分
建筑电气工程防雷接地技术交底
1. 利用所有砼柱之两根角主筋作防雷接地引下,下与接地体焊接联通.在相室外埋深1m处焊出一根40*4镀锌扁钢,此扁钢伸向室外,距外皮的距不小于1m,记住是所有的砼柱; 2,避雷带明嵌于女儿墙边沿,而不是女儿墙中间。
[size=13.3333px]建筑防雷、接地设计与安装,朋友们有兴趣的看看吧
建筑的柱主筋采用的是电渣压力焊接和螺纹连接的,那么在当避雷引下线是利用柱主筋时,柱内钢筋的连接方式能不能满足接地要求??还需要另外将柱内钢筋焊接起来作为引下线吗??
一、概述 雷电是一种自然放电现象。由于雷电放电电压高、放电时间短,它的产生人类目前无法控制。雷云的生成、移动、放电的整个过程伴随多种物理效应,如:静电感应、高温高热、电磁辐射、光辐射等;这些物理效应的共同作用已严重危害室内弱电设备的安全运行,甚至危及工作人员的安全。雷电灾害严重性还表现在波及面广,主要有两个方面的因素,首先积聚大量电荷的雷云有较大的活动范围及其放电过程的辐射范围可覆盖达几十公里的范围,其次地面各种网络( 电力、通信等网络)的相互渗透、错综复杂,使雷电灾害的范围进一步扩大。 在雷击中心数公里范围内都可能产生危险过电压,损害线路上的设备。 随着现代
一、基础接地 桩基接地极施工 水平接地极由地梁的主筋构成,垂直接地极由每桩内2根钢筋构成。接地极施工时,桩内的钢筋与地梁的钢筋采用不小于∮10圆钢搭接,宜采用双面焊,焊缝长度≥6d,单面焊接焊接长度≥12d。柱与梁、梁与梁、柱与挡土墙地梁之间应用圆钢焊接连接,焊接必须采用双面焊,以保证总等电位连接地可靠性和安全性。(地梁钢筋采用螺纹连接时,螺纹连接处必须用Φ10圆钢作跨接焊)钢筋弯曲半径不小于10d、特殊情况不小于6d。
建筑防雷接地工程工艺流程: 施工准备→接地装置安装→引下线暗敷→避雷带支架制作安装→支架→避雷网安装→避雷针安装→接地电阻测试 基本知识: 1、防雷接地系统由接闪器、引下线、接地体三个部分组成。 2、接闪器有避雷针、避雷网、避雷带等。 3、引下线敷设方式分为明设和暗设。 4、接地装置分为人+工接地体和自然接地体。 要求: 1、材质符合规范和设计要求,连接可靠,防腐措施到位,接地系统畅通、完整。 2、利用建筑物基础钢筋做接地体和引下线连接规范,资料齐全;避雷带、接地线安装顺直、美观
由于自然灾害的增多,尤其通信部门,非常有必要安装防雷装置,下面就介绍了防雷工程的方法 关键词:通信 防雷接地 注意方法 步骤 一、移动通信站的交流供电系统的防雷与接地一般要求 1、移动通信站的交流供电系统应采用三相五线制供电方式。 2、移动通信站宜设置专用电力变压器,电力线宜采用具有金属护套或绝缘护套电缆穿钢管埋地引入移动通信站,电力电缆金属护套或钢管两端应就近可靠接地。 3、当电力变压器设在站外时,对于地处年雷暴日大于20天、大地电阻率大于100Ω·m,电力线应在避雷线的25°角保护范围内,避雷线(除终端杆处)应每杆作一次接地,如图所示。 为确保安全,宜在避雷线终端杆的前一杆上,增装一组氧化锌避雷器。若已建站的架空高压电力线路防雷改造采用避雷线有困难时,可在架空高压电力线路终端杆﹑终端杆前第一﹑第三或第二﹑第四杆上各增设一组氧化锌避雷器,同时在第三杆或第四杆增设一组高压保险丝。避雷线与避雷器的接地体宜设计成辐射形或环形。 4、当电力变压器
最近接了个工程,是在海拔约600米山顶上的人防工程,年平均雷暴日大约在80天,建筑为坡屋顶,1:3或1:4的坡,2~3层,长130米左右,山顶大部为石头,因为以前没接触过这样的,所以请大家帮帮忙,给我一点建议,不胜感激,不胜感激!
我在做一个IDC低压配电工程,是这样的:建筑物有28层,我们设计采用三相四线制,三相材料采用3根铜排从1层到28层,3个铜排沿3个独立汇流槽引上,汇流槽与大楼接地网连接,问题是汇流槽全长有130多米,只有末端一层与大楼接地网接地,是不是应该每隔一段距离就接一次地,以免遭受雷击的时候残余电压能够迅速泄放。请大家发表一下看法,我应该怎么做比较合理,避免出现问题!
陕02D12 防雷与接地工程
1、前言 雷击分为直击雷、侧击雷和感应雷等,为了保护雷区内的人民生命和财产的安全,采用接地装置将雷击产生的带有破坏力的冲击电流导入大地。有了良好的接地装置,才能可靠避免雷击产生的破坏。近年来许多工程实践说明,选择合适的接地网的结构可谓至关重要。如果接地形式选择不当,当竣工后的建筑物进行接地电阻值的测试时,可能也达到了国家标准规定的数值(1Ω以下),但是当有雷击时,室内的精密仪器或家用电器仍然会受到感应雷的破坏。 2、基本接地形式
图J.1.2-1 TT系统电涌保护器安装在进户处剩余电流保护器负荷侧3-总接地端或总接地连接带;4-Up应小于或等于2.5KV的电涌保护器;5-电涌保护器的接地连接线,5a或5b;6-需要被电涌保护器保护的设备;7-剩余电流保护器,应考虑通雷电流的能力;F1-安装在电气装置电源进户处的保护电器;F2-电涌保护器制造厂要求装设的过电流保护电器;Ra-本装置的接地电阻;Rb-电源系统的接
如果说埋完覆土后测设,不合格怎么办,再开挖再焊接不就浪费钱么?筏板制作时焊接接地,焊完后测试的数据是否准确。打完混凝土后测试不合格,总不能把混凝土砸了吧,那么什么时候测试能避免费钱啊。
98系列建筑标准设计图集---防雷与接地工程