上传《建筑物防雷设计规范2010》供大家学习
建筑物防雷设计规范宣贯
有一栋普通办公楼,建筑高度为15m,平均雷暴日大于15d/a,经计算雷击次数为0.045次/a,该建筑物要做三类防雷设计吗?
我发现在三级防雷措施上《民规》与《建筑物防雷设计规范》有不一致的地方。特别是屋面避雷带网格大小和结构柱引下线间距,都不一样。是否按照两者严格的执行?
一个工厂的二层办公楼,长约50米,宽约20米,高约8米,该地区年平均雷暴日为12.9天,经计算年雷击次数为0.0075次/年,我没有设计防雷,我依据新民规认为它不属于三类防雷建筑,而且该建筑物也不在空旷地方建设。可审图的非要让我补充防雷设计,大家说说审图的意见对还是不做防雷设计对?不过最后为了过关我还是做了防雷设计。我不是怕多画一张图,也不是对审查图纸的同志有意见,而是我想知道谁对?对的理由是什么?错的理由又是什么?[ 本帖最后由 gsjqqxy 于 2008-10-18 00:52 编辑 ]
建筑物防雷的分类及措施 作者:刘屏周 时间: - 摘要:建筑物应根据其重要性、使用性质、发生雷电事故的可能性和后果,按防雷要求分为三类 关键词:建筑物防雷 分类 防雷措施 1.1建筑物防雷的分类建筑物应根据其重要性、使用性质、发生雷电事故的可能性和后果,按防雷要求分为三类。1.应划为第一类防雷建筑物:一、凡制造、使用或贮存炸药、火药、起爆药、火工品等大量爆炸物质的建筑物,因电火花而引起爆炸,会造成巨大破坏和人身伤亡者。二、具有0区或10区爆炸危险环境的建筑物。三、具有1区爆炸危险环境的建筑物,因电火花而引起爆炸,会造成巨大坡坏和人身伤亡者。2.应划为第二类防雷建筑物:一、国家级重点文物保护的建筑物。二、国家级的会堂、办公建筑物、大型展览和博览建筑物、大型火车站、国宾馆、国家级档案馆、大型城市的重要给水
我所在的工地是佛山一个大楼盘,4座21层,2座27层.由于去年底防雷做的实在很差(好多地方都是无预留到接地端子,9层或10层以上的等电位好多无烧接一起)!但他们的施工单位老板就扯皮:电气接地是不大于4欧母,我的防雷不大于10欧母.到时候综合接地如果达不到不大于1欧母的话,不关他们的事!当时我就发单强制要求检验合格之后我才给予支付款项!看看大家有无遇到一样的问题呢?
没有弄懂图中公式4.4.7的最后一个参数的值该如何取?哪位知道的给回复一下,谢谢您的回复。
规范中第3.5.1条: 当一座防雷建筑物中兼有第一、二、三类防雷建筑物时,其防雷分类和防雷措施宜符合下列规定: 一、当第一类防雷建筑物的面积占建筑物总面积的30%及以上时,该建筑物宜确定为第一类防雷建筑物。请问文中的“面积”一词是直建筑面积还是指俯瞰的投影面积?当确定为一类防雷后,是不是所有的屋面(包括较低的屋面)都要按一类等级设避雷网格?
建筑物防雷设计规范(2000版),必备工具!
建筑物防雷设计规范2000版,共享了,不知道有需要的没有
2010建筑物防雷设计规范清晰版有需要的赶快来下载。
论文简介:GB_50057-2010建筑物防雷设计规范(2010版) 投稿网友:dengfeng1818 上传时间: 2013-11-07
建筑物防雷设计和施工标准简介(一)(二)
03D501-1建筑物防雷设施安装
99D501-1建筑物防雷设施安装 避雷针、独立避雷针、避雷引下线的安装,及信息防雷装置安装 共四部分, 下载地址:http://www.shequ.shejis.com/dispbbs.asp?ID=11869&topID=58271
建筑物防雷设施安装规范
按照规范的编制规定,GB50057-2010《建筑物防雷设计规范》增加了术语一章,共定义了50个术语,有一些术语还是首次出现,需认真阅读。 一些专业术语更准确,更符合实际,如: 老规范中“避雷”的真正意义是“接闪”;雷电是“电涌”不是“浪涌”;“针”的意义不准确,“接闪杆”的顶端应该是半球状,所以,现在新规范中“避雷针”改为“接闪杆”;“避雷带”改为“接闪带”;“雷电电涌”改为“闪电电涌”。 对地闪击1ightningflashtoearth 雷云与大地(含地上的突出物)之间的一次或多次放电
本帖最后由 劳武 于 2015-11-14 21:53 编辑 马 宏 达 摘 要 阐述雷电对建筑物内电气设备的主要电磁干扰途径,以计算实例说明各种电磁屏蔽措施的作用,并提出几种实际有效的屏蔽措施。