1雷电防护设置的研究 从雷电防护角度看小区的智能化系统,我们把其可以分为火灾自动报警系统、安全防范子系统、通讯网络系统、管理与监控系统、家庭智能化系统,其中的监控系统可以独立出来做防护,因为监控系统与各个系统总有或多或少的联系。本文主要针对安全防范系统的防雷与接地要求进行了探讨,为安全防范系统的正常运行提供可靠的雷电防护方法。 1.1闭路电视监控系统 闭路电视监控系统CCTV(Closed Cir-cuit Television)一般由以下三部分组成。 前端部分:主要由黑白(彩色)摄像机、镜头、云台、防护罩、支架等组成。传输部分:使用同轴电缆、电线、多芯线采取架空、地埋或沿墙敷设等方式传输视频、音频或控制信号等。终端部分:主要由画面分割器、监视器、控制设备等组成。该系统由分布在小区各处的监控摄象
一个住宅小区,某一栋楼有三个单元,电缆入户在一单元,其他二三单元的电源线是从一单元分出去的,在一单元的配电箱内装一级SPD,请问二三单元的配电箱还有装SPD吗?如果要装,是装几级的?有没有规范对这一块的要求???求大神帮帮解答!!!!!!!!!!!
一个住宅小区,某一栋楼有三个单元,电缆入户在一单元,其他二三单元的电源线是从一单元分出去的,在一单元的配电箱内装一级SPD,请问二三单元的配电箱还有装SPD吗?如果要装,是装几级的?有没有规范对这一块的要求???求大神帮帮解答!!!!!!!!!!!
智能住宅小区弱电机房的防雷措施 2005-9-30 胡新平 摘要:越来越多的智能住宅小区的出现,弱电系统的安全运行成为管理部门比较关注的问题。本文介绍了雷电对弱电设备的危害及弱电机房应采取的有效的防雷措施。关键词:霄击;危害;防霄;浪涌保护;等电位;接地 随着我国国民经济的快速发展,城市中涌现出大量的智能住宅小区。所谓智能住宅小区是指将信息通信、计算机和自动控制等技术运用于住宅小区,通过有效的信息传输网络、各系统的优化配置和综合应用,向住户提供先进的安全防范、信息服务、物业管理等方面的功能,以期为居住者创造安全、舒适、便捷、高效的生活空间。因此智能小区的核心一一弱电系统的安全运行也就成为管理部门比较关注的问题。近年来每年因弱电设备受损而造成的经济损失逐年上升, 因此,对智能住宅小区弱电机房作好全面而完善的防雷措施是十分必要的。一、 雷击对弱电设备的危害雷击是一种自然现象, 它能够释放出巨大的能量,具有极强的破坏力, 雷电会导致多种不同形式的危害,造成建筑物等损坏以及人员的伤亡。
本工程为河北某住宅小区防雷系统施工。
图纸简介: 建筑小区住宅楼屋顶防雷,基础接地,详细做法,值得参考。图纸内容有防雷说明,和总等电位联结设计说明等,可供参考。 投稿网友: hujiwen5385 上传时间: 2013-08-23
明敷防雷引下线地上 1.7m 至地下 0.3m 的一段加保护措施的目的有两个:(1)在易受机械损坏的地方,加保护管后可防止防雷引下线受机械外力而损坏;(2)在人们能接近的地方.加绝缘保护(套硬塑料管或包缠绝缘材料),一旦雷击时,可减小接触电压。为什么我见到的都和规范上的不一样:(谁能上传一个和规范一样的实际工程图片)[ 本帖最后由 will2080 于 2011-8-9 21:40 编辑 ]
放热焊接在华中某小区幼儿园的防雷接地应用 摘要:据不完全统计,每年雷击事故的频发,造成人身财产社会损失高达上亿元,且 90% 的雷击伤亡事件都发生在农村。在一些铁路,电信,核电行业,防雷接地工作是基础,在修建初期都一定会涉及到给电气系统进行防雷接地的措施。本文结合某小区一配套的幼儿园详细阐
如果说埋完覆土后测设,不合格怎么办,再开挖再焊接不就浪费钱么?筏板制作时焊接接地,焊完后测试的数据是否准确。打完混凝土后测试不合格,总不能把混凝土砸了吧,那么什么时候测试能避免费钱啊。
我一个朋友的朋友接的珠海一个小区的业务,自己做的设计,施工也是一手搞的,可做出来效果就感觉很烂,所以拿出来大家评评,多提点宝贵的整改方案啊!!!!
刚看了下防雷规范3.4.3条,"利用基础内钢筋做为接地体时,在周围地面以下距离地面不小于0.5米,每根引下线所连接的钢筋表面积总和满足~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~" 我有个多层住宅,利用基础接地,施工方反映基础梁和室外地坪相平,无高度差,利用基础接地可合适?规范要求不小于0.5米的主要作用是什么? 我的答复是按图施工,电阻不满足要求再做人工接地~~~~~~~~这种做法可合适~~~~~~~ 忘指教~~~~~~~~~~~谢谢
第一级防雷的目的: 防止直接的传导雷进入 LPZ 1区,将上万至数十万付的浪涌电压限制到2500-3000伏 第二级防雷的目的: 进一步将通过第一级防雷器的残余浪涌电压或限制到1500-2000伏,对LPZ1 - LPZ 2 实施等电位连接。 第三级防雷的目的: 最终保护设备的手段,将残余浪涌电压的值降低到1000伏以内,使浪涌的能量不致损坏设备。 是否必须要进行三级防雷 : 不一定,应该根据被保护设备的耐压等级而定,假如两级防雷就可以做到限制电压低于设备的耐压水平,就只需要做两级保护,假如设备的耐压水平较低,可能需要四级甚至更多级的保护。三级防雷是因为能量需要逐级泄放。传输线路会感应LEMP(雷击电磁脉冲辐射),对于拥有信息系统的建筑物,三级防雷是成本较低,保护较为充分的选择。由于雷击的能量是非常巨大的,需要通过分级泄放的方法,将雷击能量逐步泄放到大地。第一级防雷器可以对于直接雷击电流进行泄放,或者当电源传输线路遭受直接雷击时传导的巨大能量进行泄放对于有可能发生直接雷击可能的地方,必须要进行CLASS-I 的防雷。
刚接触防雷接地的设计,花了几天时间看了相关规范,对知识也有了解,但是自己拿一个项目来设计绘图时,不知道从何下手。我现在用的是天正电气软件,还希望专家可以指点,如何设计建筑防雷,有哪些东西需要再图上表达出来,尤其是基础接地平面图,它是否需要联系结构图纸什么的
在小区燃气设计中,调压站出口压力为8000pa,请问总的允许最大压降应为多少?能按其百分之50算么,着急,学生做设计,下午就要讲了
话不多缩,需要的拖走。15D500 防雷与接地设计施工要点15D501建筑物防雷设施安装15D502 等电位联结安装15D503 利用建筑物金属体做防雷与接地装置安装15D504 接地装置的安装15D505 古建筑防雷设计与安装<
知识点:接闪器
知识点:接闪器
知识点:接闪器
大家好,我想问下主楼60米高,附带裙楼37米高,计算算出来是2类防雷建筑,接闪器要怎么设计??我用滚球法计算避雷针时,楼高比滚球半径还高,