路灯基础单独的接地怎么做?用一根多大多长的角钢合适?角钢直接跟基础螺栓钢筋部分焊接在一起呢?还是另外在角钢上面加个扁钢或圆钢之类的金属,如果是圆钢,露出的部分要怎么做接地?谢谢大家
为什么有的接地,有的不呢?就是在电源线进户的时候,我看有的图就明确说要重复接地,并也在图上有表示,如图但有的没说,还有我不明白重复接地和基础接地有关系吗?
头一次接触桥梁的照明,涉及到接地问题,实在是没有思路只是想到箱梁须预留出接地端子,桥墩也预留,然后用BV 1*25 连接。如果只用文字叙述倒是简单: 路灯基础预埋接地钢筋,与桥梁钢筋L型焊接,所有焊接部位须做防氧化处理。可这单单一句话图纸上是能打发过去,在实际施工的时候究竟怎么施工呢?补充:线路敷设问题 箱变在引桥部分,线缆敷设应该怎么做?桥梁的管线在人行道下,离人行道面板只有不到40cm,基本和桥面标高一致。 在引桥引入到桥梁这个接触部分怎么处理?[ 本帖最后由 kingsj01 于 2011-4-22 09:54 编辑 ]
本人接触建筑安装不久,本身也不是电气专业的,对与避雷接地这一方面的知识了解的不多,现在工程中遇到一些问题,请各位专家予以解答,不胜感激: 1.独立接触防雷接地中,独立基础垫层上的钢筋网片四角需要焊接联通后,再与梁柱钢筋连接?还是直接用圆钢把梁主筋和柱主筋连接? 2.环周基础梁钢筋在焊接做接地体时,焊接上层筋与下层筋有区别吗?
道路照明灯具利用金属灯杆的基础钢筋作接地体(或者每个灯杆处单独做接地极),还需不需要再沿路灯电缆保护管通长敷设一根-40×4的镀锌扁钢作水平接地极?有没有这个必要?
我们这是筏板基础。垫层已经完成,现在在绑扎筏板底筋。是现在开始做防雷接地还是把上层钢筋绑扎完 了再开始焊接?是沿建筑整个焊接成一个环网,再利用柱子引下一根导体到室外??还是怎么个施工法??求个大神赐教。
路灯灯杆的材质和路灯基础的埋深和尺寸在哪本图集或者规范上能查到那?求帮助!
路灯灯杆及基础接地电阻到底应该不小于多少才合适??对于采用TN-S系统接地型式:武汉市道路照明设计规范给的是不大于10欧,对TT系统:不大于4欧,王厚余的建筑电气600问第24.109条明确提出,路灯采用TT系统+RCD保护(100mA),路灯接地电阻R<250欧,即可满足在潮湿环境下R*ΔI=250X100mA=25V, 武汉市的标准是不是定的太高了,还是他的TT系统没加RCD保护的结果。有没有熟悉的讨论一下。。。
在没有地梁的基础的情况下,用扁钢连接的做法正确吗? 扁铁间的搭接必须最少三面焊,圆钢必须双面焊吗? 扁钢依次穿过每个柱基,是否需要和每个桩基的钢筋连接呢? 还是只与设计有防雷引上线的那根柱子的引上线的钢筋连接呢? 如果每根柱都需和扁铁连接 该怎么连接呢?请各位指教,谢谢!
1、TN系统TN系统是指电源中性点直接接地系统中,设备正常情况下不带电的外露可导电部分经保护线(PE线)或中性线(N线)与系统中性点相连接,属三相四线制系统。⑴ TN-S系统 TN-S系统的中性线N和保护线PE始终严格分开,所有设备的外露可导电部分均与PE线相连,俗称三相五线制系统。⑵ TN-C系统TN-C系统是整个系统的中性线N与保护线PE合用一根导线(PEN线),所有设备的外露可导电部分均与PEN线相连,即俗称的三相四线制系统。⑶TN-C-S系统TN-C-S系统是系统的保护线与中性线在局部(前半部分)合用一根导线,进入建筑物或施工现场后二者再严格分开,。这种系统前边为TN-C系统,后边为TN-S系统。2、TT系统在电源中性点直接接地的三相四线系统中,所有设备的外露可导电部分均经各自的保护线PE分别直接接地,称之为TT供电系统。3、IT系统IT系统是指在电源中性点不接地系统中,将所有设备的外露可导电部分均经各自的保护线PE分别直接接地,称之为IT供电系统。IT系统一般为三相三
最近在设计路灯,是厂区的路灯,1,如果采用三相五线的话,路灯外壳还需要不需要PE重复接地?2,设置电缆接线井,一般间距多大,还是只要在转弯处设置?3,A,B,C相与路灯接的顺序,是否A相1,4,7...,B相2,5,8...,C相3,6,9..?还是别的接法4,电缆与路灯如何连接,是否把电缆剥开?由于路灯没有参与施工,而且也刚刚接触这个方面,所以有些问题请教大家
刚看了下防雷规范3.4.3条,"利用基础内钢筋做为接地体时,在周围地面以下距离地面不小于0.5米,每根引下线所连接的钢筋表面积总和满足~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~" 我有个多层住宅,利用基础接地,施工方反映基础梁和室外地坪相平,无高度差,利用基础接地可合适?规范要求不小于0.5米的主要作用是什么? 我的答复是按图施工,电阻不满足要求再做人工接地~~~~~~~~这种做法可合适~~~~~~~ 忘指教~~~~~~~~~~~谢谢
请问基础接地焊接中钢筋能否单面焊接,规范中规定双面焊接搭接长度大于6倍D,但是实际施工中有的地无法方双面焊接,请问各位能否增加搭接长度实施单面焊接,有相关规范吗?请各位不吝赐教。
路灯基础及供电管沟工程,C20砼灯基、供电砖砌窨井、电缆沟铺设断面。
一直对基础接地电阻计算不太明白,刚从网易上下了基础接地体的接地电阻计算软件,对里面的一些东西不太明白!!!见附图:接地体(圆柱型混凝土内钢筋体)的直径到底指的是什么?是条型基础内所有钢筋的直径和?还是钢筋扎成了笼子直径?请指教!!还有这个软件计算的电阻感觉偏小,书上的计算公式是R=0.2ρ/V的根号3次方!!!
根据建筑电气防雷设计规范:12.9.4 接地体埋设深度不宜小于0.6m,接地体应远离由于高温影响(如烟道等)使土壤电阻率升高的地方。12.9.8 当基础采用以硅酸盐为基料的水泥(如矿渣水泥、波特兰水泥)和周围土壤的含水量不低于4%以及基础的外表面无防腐层或有沥青质的防腐层时,钢筋混凝土基础内的钢筋宜作为接地装置,但应符合下列要求:12.9.8.1 每根引下线处的冲击接地电阻不宜大于5Ω。12.9.8.2 敷设在钢筋混凝土中的单根钢筋或圆钢,其直径不应小于10mm。被利用作为防雷装置的混凝土构件内用于箍筋连接的钢筋,其截面积总和不应小于一根直径10mm钢筋的截面积。 12.9.8.3 利用基础内钢筋网作为接地体时,每根引下线在距地面0.5m以下的钢筋表面积总和,对第一级防雷建筑物不应少于4.24Kc(m2),对第二、三级防雷建筑物不应少于1.89Kc(m2),Kc值按图12.3.6确定。本人不是电气专业,但是接出防雷施工的问题,引出来与大家探讨一下,目前本工程的接地体是利用建筑基础钢筋网作共同接地体.利用基础梁下层4根
以下是图集截图图片有以下问题不明白 1。图集里面室外庭院灯没有接极 而 路灯有接地极呢?个人认为不是都是一样都是室外的灯具吗? 2。这个单独的接地极是必须的吗,是不是每个室外高杆灯都应该怎样做呢?TN-S系统有了PE线,也必须做吗?为什么呢?3。如果做接地极,一般用什么来做呢?是镀锌扁铁或者镀锌圆钢或者其它材料呢?接地极一般打入地下多深呢?有现场施工经验的,请教一下,谢谢!
楼房基础接地是怎么做啊 筏板基础 就把基础的钢筋当接地极就行了吗 我看到扁铁跟基础的钢筋焊到一起就没有了 不用往基础意外的土壤里外引出扁铁啊?? 我理解的是基础都用混凝土浇筑起来了 并且下面也有防水层 怎么能可靠接地呢 正规的应该怎么做 什么图集 规范有写? 请教大家谢谢