为什么有的接地,有的不呢?就是在电源线进户的时候,我看有的图就明确说要重复接地,并也在图上有表示,如图但有的没说,还有我不明白重复接地和基础接地有关系吗?
为什么TT系统的接地故障阻抗比TN系统的大,哪位大神能画个示意图标示一下就好啦
请教:变压器高、低压线圈间所加接地屏,对阻抗应该没有影响吧?! 现有一台100kVA,10/0.4kV,Dyn11配电变压器,高低压线圈间加有接地屏,设计阻抗4%,试验时施加一半左右电流测阻抗6.7%;施加全电流测阻抗反而变小,为5.7%,其它空载、负载试验数据与设计值相符,感应、工频试验也正常,是接地屏引起阻抗变大的吗?阻抗随电流变大反而变小又是什么原因呢?
低阻抗接地网的设计与施工 文中介绍了接地系统的作用,分析了独立接地系统和共用接地系统的性能和特点,阐述了接地电阻的构成及施工和降阻方法。简介了接地装置的施工接地电阻测量方法及测量注意事项。[ 本帖最后由 xxggff 于 2011-3-25 13:43 编辑 ]
在IT系统中相导体通过阻抗接地,而在我的理解中相导体如接地那是发生了接地故障的异常情况,但这里显然不是这种情况?为什么会出现这种情况?提前感谢回复
1测量要求 医用电气设备的接地要求直接或间接地涉及患者的安全,因此,很多国家标准和行业标准对医用电气设备的接地都有着严格的要求,GB9706.118f)就对保护接地阻抗就有着具体要求,比如对不用电源软电线的医用电气设备和带有电源输入插口的医用电气设备以及带有不可拆卸电源软电线的医用电气设备都有着不同的要求。 2检测设备 医用保护接地电阻测试仪。 3检测步骤 (1)按保护接地阻抗测试仪器的使用说明书要求,调整仪器处于保护接地阻抗待测状态。(2)将仪器测量线牢固接入仪器的测量端口。(3)将仪器的测试夹或测试头
给了配66/11KV电网接地布置图,包括埋件规格型号长度,计算参数,3层土壤电阻率,层高,短路电流2700A,假设计算短路电流通过时间1秒,50KG的人。如何求该接地网的阻抗?我只知道求电阻[ 本帖最后由 the2 于 2011-4-4 04:42 编辑 ]
IT接地接地系统中性点接1000欧姆阻抗的原理,是什么?接此阻抗后,当发生单相接地时,流过故障点的电流增加,使故障点的电压升高可能大于安全电压,人员遭受电击的可能性增加。是这样吗?
我在做一个220kV变电站的接地网,土壤电阻率挺高的,我大致计算了一下单相接地短路电流,总的短路接地电流为13kA(稳态值),主变中性点入地电流为10.68kA(起始周期有效值),请问我这个计算结果偏差大不?一般的220kV变电站高压侧中性点入地电流大概为多少呢?(稳态值)希望搞这行的朋友能帮助一下我。
如果说埋完覆土后测设,不合格怎么办,再开挖再焊接不就浪费钱么?筏板制作时焊接接地,焊完后测试的数据是否准确。打完混凝土后测试不合格,总不能把混凝土砸了吧,那么什么时候测试能避免费钱啊。
容量不一样,一个是300,一个500,它们的零序阻抗能量同样为100Ω/ph吗? 接地变压器 规格 500KVA 300KVA 应用区域 户外 户外 应用标准 IEC/VDE IEC/VDE 额定一次电压 33KV 33KV 额定地次电压 0.415KV 0.415KV 额定频率 50Hz 50HZ 联结方式 Znyn1 Znyn1 额定功率 500KVA 300KVA 冷却方式 ONAN ONAN 零序阻抗 100Ω/ph 100Ω/ph 10秒额定电流 1100A 525A
容量不一样,一个是300,一个500,它们的零序阻抗能量同样为100Ω/ph吗?接地变压器规格 500KVA 300KVA应用区域Application 户外 户外应用标准standard application IEC/VDE IEC/VDE额定一次电压rated primary voltage 33KV 33KV额定地次电压rated secondary voltage 0.415KV 0.415KV额定频率rated frequency 50Hz 50HZ一次联结primary connection Zig-Zag Zig-Zag二次联结secondary connection Star启动? Star启动?联结方式Vector group Znyn1 Znyn1额定功率Rated power 500KVA 300KVA高压分级(分-合)Taps(off-load)high voltage side ±2 x 2.5 ±2 x 2.5
请教一下各位大大,防雷接地体钢筋跨接应采用多大的圆钢或者钢筋,图集用的是不小于10mm的圆钢或者螺纹钢,有没有某些地方规定要用16mm或者以上的。
我们做了一个别墅的项目,现在原有配电系统从变压器引到室内配电柜的电缆是4芯的,带铠,没有地线,只是把铠接在PE母排上,我们不放心,又在这个建筑外砸了一组地线,与这个PE排想连,问题一:这样做合理么?问题二:现在一有点问题,尤其是用电动工具,或用电较少的时候,我这一路共3级配电箱都不跳闸,只有变压器底下那个漏电跳,请问是什么原因,和我砸的那根地线有关系么? 请教专家,不吝赐教!!!
请教:在TN-C-S接地系统中,电源要在进线处做重复接地,进线箱(柜)的PE排接至MEB端子箱用的是25mm2的铜芯线,而进线箱(柜)出去的PE线往往大于25mm2,这是为什么?求解!先谢啦!
今天在现场,测试电机保护接地的接地电阻,所用仪器是类似于钳形表。情况如下:4芯电缆穿管敷设至电机,电缆零线接钢管接地螺栓(就是钢管上焊接一个螺栓),又从接地螺栓出接25平方的铜编织带到电机外壳。当测试零线时,为0.0000*,当测试铜编织带时,为200,总之远远大于4欧姆。当,又从接地螺栓出接25平方的铜编织带到电机外壳的另一处,就是说,此时电机外壳上连着两条接地线,那再次测试之前的那条铜编织带时,为0.00000*。钢管有无接地,还没有查清。麻烦大家分析一下。
话不多缩,需要的拖走。15D500 防雷与接地设计施工要点15D501建筑物防雷设施安装15D502 等电位联结安装15D503 利用建筑物金属体做防雷与接地装置安装15D504 接地装置的安装15D505 古建筑防雷设计与安装<
变压器阻抗电压相对于标准值变大或变小对变压器价格和外型的影响;变压器的阻抗电压值体现了什么主要材料的质量?变压器所供实际负荷比实际容量小或大,则阻抗电压有何变化规律?当初没学好呀……
大家好,我是新人一枚,想请教下大家关于工程接地施工问题。在工厂车间内的接地干线(40x5)是不是必须要行成闭环?接地支线(25x4)不能串联两个设备,但是当两个设备在一起垂直于接地干线时,是通过接地干线(40x5)引到两个设备旁边还是用接地支线(25x4)单独引到干线(40x5)上?用干线(40x5)引到两个设备旁时是否还需要继续形成闭环?或是直接通过设备形成闭环? 内容有点杂乱,希望有高手能帮忙解决。