工作中遇到一个问题 :一个面积为40X50平方米的工作区域内 ,使用柴油机发电机供电 .电力系统是TT系统, 为了安全起见使用了漏电保护装置( I额 =200 mA),并在用电设备的金属外壳上做了保护接地. 按照<<低压配电设计规范>> GB50054 - 95 上说的Ra*Ia不大于50V就可以了. 但是公司的安全部门非要按接地电阻值4欧的标准来验收. 我也理解这样子要求的原因是为了保证漏电保护失效的情况下还能保障人员的安全,然而现实条件来说达到这个标准很难,起码是有限的工作人员和有限的工期内不可能实现. 我想请教一下对于我这种保护接地点离发电机工作接地点距离在50M范围以内 并且在不安装漏电保护的情况下,到底要怎么确定保接接地电阻值,有什么法定依据或是标准依据么?
防雷接地的标准图集即将废止,建设部文件见附件。谁有新的图集,还请在这里发一下,先代表大家谢谢你!!
为什么有的接地,有的不呢?就是在电源线进户的时候,我看有的图就明确说要重复接地,并也在图上有表示,如图但有的没说,还有我不明白重复接地和基础接地有关系吗?
一般规定 智能化系统设备的供电与接地应做到安全可靠、经济合理、技术先进。 设计要素 应对智能化系统设备进行分类,根据分类配置相应的电。 为满足将来扩容的需要,电源设备机房应留有裕量。 供电电源质量应符合国家现行有关规范和产品使用的技术条件的规定。 根据智能化系统的规模大小、设备分布及对电源需求等因素,采取UPS分散供电方式或UPS集中供电方式。 电力系统与弱电系统的线路应分开敷设。 应采用总等电位联结,各楼层的智能化系统设备机房、楼层弱电间、楼层配电间等的接地应采用局部等电位联结。接地极当采用联合接地体时,接地电阻不应大于1Ω;当采用单独接地体时,陵地电阻不应大于4Ω。 智能化系统设备的供电系统应采取过电压保护等保护措施。<
工业供电系统是比较复杂的,尤其是有变频器、可控硅整流器、电焊机、高频电炉等用电设备的系统,如果接地做的不好轻者干扰模拟信号,严重的甚至会烧毁plc。这里先说说PLC的供电,一般300、400PLC都有独立的电源,它的输入电压一般是220V AC,按目前国内的供电方式接一个L和一个N似乎就可以了,其实这样做是忽视了工厂里的N(工作零线)的复杂性,很多人也许认为零线的电位就是零,其实不然,工厂里的N线由于种种原因对真正的零(大地)是有电位的,而且很不稳定,所以最佳的供电方式应该用一台带初次级静电屏蔽的双绕组变压器,用两个火线(R/S)把380V变成220V再通过一台滤波器供给PLC的电源模块。再来说说PLC的接地问题,大家把地线想得很神秘,其实不然充其量就是一个等电位基准线,对三相五线制
前些日子在搞变电站接地设计,地网和避雷针设计的方法同国内还是有些不同,供大家参考。
我们都知道雷击对于建筑伤害威胁是巨大的,所以为了使建筑物(含构筑物,下同)防雷设计因地制宜地采取防雷指施,防止或减少雷击建筑物所发生的人身伤亡和文物、财产损失,做到安全可靠、技术先进、经济合理,制定本规范,即防雷接地标准规范。
防火封堵标准--江苏地标
接触电位差U1定义:地面上设备水平距离0.8米处与设备外壳、构架或墙壁离地面的垂直距离1.8处的两点电位差;最大接触电位差U2定义:接地网孔中心对接地极的最大电位差。是不是说U2大于U1,还是说U2就是那么定义的,总是理解不了“最大”二字。请大侠解释一下
小配电箱在门上有元件时焊接地螺栓,没有器件时也要焊接地螺栓嘛?有没有最新标准?当里面有二层门时,外门怎么焊接地螺栓?
图纸简介: 景观铺地标准做法大样图,设计说明,适合我国北方季节冻土的气候 投稿网友: syy342382467 上传时间: 2013-10-25
发电机中性点采用电阻接地方式的目的是为了限制定子绕组单相接地故障的间歇性弧光暂态过电压和两次(或多次)重烧的动态过电压。美国在30-40年代,对高阻接地方式进行暂态仿真试验,给出了重燃弧过电压与中性点接地电阻之间的关系曲线,如图2所示[4]。研究表明,发电机单相接地、任意重燃次数的过电压数值Utr与中性点电阻的功耗(kW)、三相定子绕组对地电容的无功伏安(kVA)有关,当二者的比值γ≈1.0时,Utr=2.6Eph(Eph为额定相电压),这相当于新机出厂试验电压3.5Eph的75%,进一步减小中性点接地电阻值R(即增大电阻的功耗),对减小Utr的作用已不明显,因此得出结论:为确保发电机单相接地故障的暂态过电压 (式中C0为发电机电压回路每相对地电容值),IEEE的相关标
希望大家支持
网球场的照明为7米高的高杆灯,每个灯设一个接地极,并用接地母线连接,这样的设计合理吗?我想知道这方面的设计标准:)希望有老师能给与指导:)
请教各位大神,屋面桥架的防雷接地安装标准是什么。查了一下规范,《04D701-3电缆桥架安装》只适用于室内,室外架空的桥架安装,那这个屋面的以什么为标准?
对于电压与用途分别不一样的电气设备,在没有特别要求时,祥泰电气提示通常只需要一个总的接地体,坚持等电位联接的原则,把建筑物的金属管道、构件连接到总接地体上; 1)为确保设备与人身安全,各个电气设备必须按照国家标准采取保护接地。且保护接地的线仅用于进行规定的保护接地或工作接地外,不可用于其他; 2)接地中有特别要求的,例如中压系统和弱电,经小电阻或者用中性点接地时,祥泰电气提示必须按照相应专项的规定来实行; 3)人工的总接地体千万不可在建筑物内,接地时必须按照接地的最小接地电阻的需求来设置总接地体所具备的接地电阻
搜到几条,不知道对不对,大家给参谋下,说说为什么,依据在哪,谢谢(1)接地线一般用40mm×4mm的镀锌扁钢 (2)接地体用镀锌钢管或角钢。钢管为50mm,管壁厚不小于3.5mm,长度2~3米。角钢以50mm×50mm×5mm为宜。 (3)接地体的顶端距地面0.5~0.8m,以避开冻土层,钢管或角钢的根数视接地体周围的土壤电阻率而定,一般不少于两根,每根的间距为3~5m (4)接地体距建筑物的距离在1.5m以上,与独立的避雷针接地体的距离大于3米 (5)接地线与接地体的联接应使用搭接焊。
施工工地标准化管理word.doc