浅析降低接地电阻的方法
降低接地电阻的方式方法
1 更换土壤这种方法是采用电阻率较低的土壤(如:粘土、黑土及砂质粘土等)替换原有电阻率较高的土壤,置换范围在接地体周围0.5m以内和接地体的1/3处。但这种取土置换方法对人力和工时耗费都较大。 2 人工处理土壤(对土壤进行化学处理) 在接地体周围土壤中加入化学物,如食盐、木炭、炉灰、氮肥渣、电石渣、石灰等,提高接地体周围土壤的导电性。采用食盐,对于不同的土壤其效果也不同,如砂质粘土用食盐处理后,土壤电阻率可减小1/3~1/2,砂土的电阻率减小3/5~3/4,砂的电阻率减小7/9~7/8;对于多岩土壤,用1%食盐溶液浸渍后,其导电率可增加70%。这种方法虽然工程造价较低且效果明显,但土壤经人工处理后,会降低接地的热稳定性、加速接地体的腐蚀、减少接地体的使用年限。因此,一般来说,是在万不得以的条件下才建
本人目前在山上施工一地震监测站,建筑面积为30平方米,高度为4米,屋面为Φ12圆钢避雷带,基础用40*4扁钢环通,四个角有两个用40*4扁钢引至山下(每根大约有150米)。现在实测接地电阻值为10.8欧姆,而设计要求为不大于1欧姆,请教如何处理?谢谢!(山上的土层大约只有20厘米左右,下面都是石头)[ 本帖最后由 cywk 于 2010-5-13 21:48 编辑 ]
随着社会经济的不断发展,对电力的需求逐年攀升,各种用电设备剧增。每年仅我司新增、移位安装的配电变压器很多,在实际工程中,发现很多配电变压器的安装位置或其它需要接地装置的杆塔,接地阻值有的较高,如高山、坡地、河滩等处,均需要特殊处理,才能达到规程的要求。在去年由我司实施的西部农网完善工程中的太兴乡五村高低压配电工程等,在这几年中涪江边新增了很多采砂取石的砂石场,均有不同长短距离的高低压线路,或安装了配电变压器,有的采取了特殊措施,降低接地电阻,才达到了安全运行的要求。在雷雨季节配电变压器经常遭受雷击,由于接地电阻过大,达不到规程规定值,雷电流不能迅速泄入大地,造成避雷器自身残压过高,或在接地电阻上产生很高的电压降,引起变压器烧毁事故。因此,接地装置的接地电阻必须符合规程规定值。对10kV配电变压器:容量在100kVA及以下,其接地电阻不应大于10Ω;容量在100kVA以上,其接地电阻不应大于4Ω。接地装置施工完毕应进行接地电阻测试,合格后方可回填土。同时,变压器外壳必须良好接地,外壳接地运用螺栓拧紧,不可用焊接直接焊牢,以便检修。
有的变频器开关电源,会造成一定的干扰,电源线及电机线就是干扰器的天线,地线接地不良则干扰信号,也可通过接在外壳的地线发出去。接地电阻柜厂家介绍线路越长则干扰范围就越大,大功率电阻柜不仅干扰周围的电子设备,也可干扰变频器本身。 有的变频器在防止干扰信号辐射及输入下了一定的工夫,变频器不会经常误动作,一些偷工减料的变频器,则有时因干扰问题令你头痛,如果你的控制系在使用变频器的同时,还有一些靠模拟信号、脉冲信号通讯的电子设备,如电脑,人机界面、感应器等,在选购变频器及布线时就要很小心。 制动电阻柜要求耐高温,功率大,过电流大,耐冲击。重要的感抗值,电感值要求很小,否则放电时产生会产生巨大的冲击。这些要求市场上很多产品来说要求太苛刻,所以很难找到能够满足使用要求的产品。大功率电源,变频电源,继电器,医疗器械及各类仪器,在使用中往往会产生一些多余的功率需要散发出去,这个时候就要用到大功率制动电阻柜作为负载,进行放电,以消耗多余的功率。 制动电阻柜在变频调速系统中,电机的降速和停机是通过逐渐减小频率来实现的,在频率减小的瞬间,电机的同步转速随之
某建筑物地下各层已经施工完毕,出了地面,现施工一层,要测量接地电阻,怎么测?现在最新最好的测量方法是什么?还是用以前的摇表吗?
有以下这样一道题目:某厂区测得土壤电阻率为1000Ωm,用摇表测得避雷针的接地电阻为15.0Ω,引下线接地点到接地体最远端为25.3m,则计算出接地冲击电阻为多少欧姆?有哪位大虾帮我计算一下,最好能写出计算过程!谢谢啦!
第三类建筑的防雷接地,规范上说每根引下线的冲击接地电阻不宜大于30欧姆,这个“冲击接地电阻”是不是就是我们平常所说的接地电阻啊?另外,见好多图纸施工说明里乱七八糟的,同样是第三类防雷,接地电阻有写不大于1欧姆的,也有10欧姆的,还有30欧姆的,到底应该是多少啊?
接地电阻柜是如何命名的? 接地电阻柜是电力系统中的重要设备,主要用于控制接地电阻值,保障电力系统的安全稳定运行。那么,接地电阻柜是如何命名的呢? 接地电阻柜的命名主要涉及两个部分:一部分是“接地电阻”,另一部分是“柜”。 “接地电阻”是指设备与大地之间的电阻值,用于衡量设备接地的良好程度。在电力系统中,接地电阻的测量和控制非常重要,可以确保电力系统的安全稳定运行。 “柜”是指设备的外观特征,通常是一种柜式结构。接地电阻柜通常是一种专门用于测量和控制接地电阻的柜式设备,包括电阻测量、信号处理、控制等功能。 综合起来,接地电阻柜的命名主要是基于其功能和外观特征,用于测量和控制电力系统的接地电阻值。
采用ZC-8接地电阻测试仪测量建筑的接地电阻,电气的施工技术员说两个探针只要在距离建筑物外围5米处跟测试点分别保持20米、40米的距离就可以了!不知道各位高手们是怎么认为的,兄弟我郁闷啊!
《建筑物防雷设计规范》第42页,5.4.6中写道:在高土壤电阻率的土地,降低防直击雷冲击接地电阻宜采用下列方法:1、采用多只线外引接地装置,外引长度不应大于有效长度,有效长度应符合本规范附录C的规定。2....3...4...请问什么叫采用多只线外引接地装置,具体应该怎么做啊,谢谢
影响土壤电阻率的主要因素有:土壤的种类、土壤含水量、温度和其它因素。土壤的种类(如泥土、黏土、砂土、砂岩等)是决定土壤电阻率的重要因素,不同种类的土壤其土壤电阻率会相差数百至数千倍;水是良导体,随着土壤中含水量的增加,土壤电阻率就越低;温度对土壤电阻率的影响是通过对土壤中水分的影响来实现的,当温度达到冰点及以下时,由于土壤中的水分结冰,土壤冻结,其电阻率急剧增大,所以在寒冷地区接地极要求埋设在冻土层以下;另外当土壤内含有酸、碱和盐类电解质时,和土壤结构较密实的情况下土壤电阻率都较低。在高土壤电阻率地区,降低接地电阻通常采用以下一种或几种方法:(1)更换土壤这种方法是采用电阻率较低的土壤(如黏土、黑土等)替换掉原有电阻率较高的土壤,但这种取土置换方法对人力和工时耗费较大。(2)对土壤进行化学处理在接地体周围土壤中加入酸、碱或盐类物质,提高接地体周围土壤的导电性。这种方法虽然工程造价较低且效果明显,但土壤经人工处理后,会降低接地系统的稳定性,加速接地体的腐
许多设备要求接地电阻4欧姆,为啥?有公式计算出来的吗?
即在下的疑问是如建筑物采用单个基础接地极(不知道实际是否存在这种情形),那接地电阻的计算是采用表4-12还是采用表4-13呢?下面图片的内容来自配电手册。提前谢谢您的回复。
下面图片中的内容来自GB50057。请教换算系数当土壤电阻率为120时是多少(我理解一个例题的参考答案为1,但感觉没有依据)?提前谢谢您的回复。
路灯灯杆及基础接地电阻到底应该不小于多少才合适??对于采用TN-S系统接地型式:武汉市道路照明设计规范给的是不大于10欧,对TT系统:不大于4欧,王厚余的建筑电气600问第24.109条明确提出,路灯采用TT系统+RCD保护(100mA),路灯接地电阻R<250欧,即可满足在潮湿环境下R*ΔI=250X100mA=25V, 武汉市的标准是不是定的太高了,还是他的TT系统没加RCD保护的结果。有没有熟悉的讨论一下。。。
知识点:检修接地
当接地电阻柜安装好后,打开前门,检查柜内的设备和接线的情况,以下事项要注意: 1.所有的包装材料必须从箱内取出,避免发生火灾。 2.检查绝缘子,套管有无损坏,如有任何问题应立即有运输商和产品供应商联系。 3.检查所有电气连接,确保连接牢固可靠。 4.检查所有的固定螺栓是否全部紧固。 5.接地电阻柜运行前试验:测量电阻元件的阻值,测量绝缘电阻,按照规定标准进行工频耐压试验。 6.关闭接地电阻柜柜门准备投入运行。 中性点通过电阻器接地可以把故障电流限制到适当值,一方面使继电保护有足够的灵敏度和选择性,同时又使故障点仅可能发生局部轻微损伤,把暂态过电压限制到正常线电压对中性点电压的2.6倍,限制电弧的重燃,防止弧光间隙过电压损坏主设备,同时对防止铁磁谐振过电压,也有显著作用。