请教下面图片中的变电站110KV配电装置保护接地的接地电阻是应按发电厂变电所选还是按高压配电装置选?提前谢谢您的回复。
1.超载 当电流大于过载电流设定值oL(70A),且持续时间超过设定时间oΓ(0秒)时,过载输出继电器动作,其动作有反时限。 过载继电器根据电流产生的热量 Q (Q=kI?t) 工作。 式中,I为参数oL,t为oΓ,即电流越大,过载继电器动作时间越短。例如设置参数oL=60A,oΓ=30秒时,实际检测电流为70A时,继电器动作时间=60?×30/70?=22(秒)。 2.过流 当检测电流大于过流设定值时,HI(80A)过流输出继电器立即动作。 过流动作的迟滞区间可调,如下图: AB 段代表过流保护区域,过流继电器动作,发信号给 Diesel 使 Diesel 供电关断保护,OA和BE段的过流继电器关闭。打开状态。合理设置HI/L0值可以避免在临界值附近继电器频繁动作。 当控制器检测到地线电流大于80A(HI)时,启动过流保护,过流继电器动作;当测量到地线电流为 78A(LO)时,过流继电器将恢复正常工作。
有的变频器开关电源,会造成一定的干扰,电源线及电机线就是干扰器的天线,地线接地不良则干扰信号,也可通过接在外壳的地线发出去。接地电阻柜厂家介绍线路越长则干扰范围就越大,大功率电阻柜不仅干扰周围的电子设备,也可干扰变频器本身。 有的变频器在防止干扰信号辐射及输入下了一定的工夫,变频器不会经常误动作,一些偷工减料的变频器,则有时因干扰问题令你头痛,如果你的控制系在使用变频器的同时,还有一些靠模拟信号、脉冲信号通讯的电子设备,如电脑,人机界面、感应器等,在选购变频器及布线时就要很小心。 制动电阻柜要求耐高温,功率大,过电流大,耐冲击。重要的感抗值,电感值要求很小,否则放电时产生会产生巨大的冲击。这些要求市场上很多产品来说要求太苛刻,所以很难找到能够满足使用要求的产品。大功率电源,变频电源,继电器,医疗器械及各类仪器,在使用中往往会产生一些多余的功率需要散发出去,这个时候就要用到大功率制动电阻柜作为负载,进行放电,以消耗多余的功率。 制动电阻柜在变频调速系统中,电机的降速和停机是通过逐渐减小频率来实现的,在频率减小的瞬间,电机的同步转速随之
接地电阻柜是如何命名的? 接地电阻柜是电力系统中的重要设备,主要用于控制接地电阻值,保障电力系统的安全稳定运行。那么,接地电阻柜是如何命名的呢? 接地电阻柜的命名主要涉及两个部分:一部分是“接地电阻”,另一部分是“柜”。 “接地电阻”是指设备与大地之间的电阻值,用于衡量设备接地的良好程度。在电力系统中,接地电阻的测量和控制非常重要,可以确保电力系统的安全稳定运行。 “柜”是指设备的外观特征,通常是一种柜式结构。接地电阻柜通常是一种专门用于测量和控制接地电阻的柜式设备,包括电阻测量、信号处理、控制等功能。 综合起来,接地电阻柜的命名主要是基于其功能和外观特征,用于测量和控制电力系统的接地电阻值。
第三类建筑的防雷接地,规范上说每根引下线的冲击接地电阻不宜大于30欧姆,这个“冲击接地电阻”是不是就是我们平常所说的接地电阻啊?另外,见好多图纸施工说明里乱七八糟的,同样是第三类防雷,接地电阻有写不大于1欧姆的,也有10欧姆的,还有30欧姆的,到底应该是多少啊?
某建筑物地下各层已经施工完毕,出了地面,现施工一层,要测量接地电阻,怎么测?现在最新最好的测量方法是什么?还是用以前的摇表吗?
有以下这样一道题目:某厂区测得土壤电阻率为1000Ωm,用摇表测得避雷针的接地电阻为15.0Ω,引下线接地点到接地体最远端为25.3m,则计算出接地冲击电阻为多少欧姆?有哪位大虾帮我计算一下,最好能写出计算过程!谢谢啦!
采用ZC-8接地电阻测试仪测量建筑的接地电阻,电气的施工技术员说两个探针只要在距离建筑物外围5米处跟测试点分别保持20米、40米的距离就可以了!不知道各位高手们是怎么认为的,兄弟我郁闷啊!
接地电阻柜接地保护的优势,电阻柜不断得到了很好的发展,而且还具有广泛的应用范围,通常情况下可以将其安装于发电厂厂用电系统、变电所供电系统、工矿企业配电系统中,实现这些电网采用中性点接地电阻柜的系统运行方式。电阻柜还是比较适用于系统中性点采用
许多设备要求接地电阻4欧姆,为啥?有公式计算出来的吗?
即在下的疑问是如建筑物采用单个基础接地极(不知道实际是否存在这种情形),那接地电阻的计算是采用表4-12还是采用表4-13呢?下面图片的内容来自配电手册。提前谢谢您的回复。
浅析降低接地电阻的方法
降低接地电阻的方式方法
路灯灯杆及基础接地电阻到底应该不小于多少才合适??对于采用TN-S系统接地型式:武汉市道路照明设计规范给的是不大于10欧,对TT系统:不大于4欧,王厚余的建筑电气600问第24.109条明确提出,路灯采用TT系统+RCD保护(100mA),路灯接地电阻R<250欧,即可满足在潮湿环境下R*ΔI=250X100mA=25V, 武汉市的标准是不是定的太高了,还是他的TT系统没加RCD保护的结果。有没有熟悉的讨论一下。。。
下面图片中的内容来自GB50057。请教换算系数当土壤电阻率为120时是多少(我理解一个例题的参考答案为1,但感觉没有依据)?提前谢谢您的回复。
知识点:检修接地
当接地电阻柜安装好后,打开前门,检查柜内的设备和接线的情况,以下事项要注意: 1.所有的包装材料必须从箱内取出,避免发生火灾。 2.检查绝缘子,套管有无损坏,如有任何问题应立即有运输商和产品供应商联系。 3.检查所有电气连接,确保连接牢固可靠。 4.检查所有的固定螺栓是否全部紧固。 5.接地电阻柜运行前试验:测量电阻元件的阻值,测量绝缘电阻,按照规定标准进行工频耐压试验。 6.关闭接地电阻柜柜门准备投入运行。 中性点通过电阻器接地可以把故障电流限制到适当值,一方面使继电保护有足够的灵敏度和选择性,同时又使故障点仅可能发生局部轻微损伤,把暂态过电压限制到正常线电压对中性点电压的2.6倍,限制电弧的重燃,防止弧光间隙过电压损坏主设备,同时对防止铁磁谐振过电压,也有显著作用。
电阻柜接地电阻怎么测试 电阻柜接地电阻的测试一般需要使用电阻测试仪,具体步骤如下: 断电:在测试之前, 首先需要切断电源,确保电阻柜内部没有电流通路,避免测试过程中发生意外。 测试电阻:将电阻测试仪的两个测试钳分别夹在接地电阻的两个引出端子上, 然后按下测试按钮进行测试。 记录测试结果:待测试仪器自动完成测试后,记录测试结果, 并与电阻柜的接地电阻标准值进行对比。如果测试结果符合标准要求, 则接地电阻正常;如果测试结果偏离标准值过大,则需要进行维修或更换电阻柜。 恢复电源:测试完成后,需重新接通电源,确保电阻柜可以正常工作。 需要注意的是, 接地电阻测试过程中,应保持测试钳与电阻柜接地电阻的引出端子良好接触, 并避免测试仪与其他电气设备的干扰,以保证测试结果的准确性。