为什么有的接地,有的不呢?就是在电源线进户的时候,我看有的图就明确说要重复接地,并也在图上有表示,如图但有的没说,还有我不明白重复接地和基础接地有关系吗?
工作中遇到一个问题 :一个面积为40X50平方米的工作区域内 ,使用柴油机发电机供电 .电力系统是TT系统, 为了安全起见使用了漏电保护装置( I额 =200 mA),并在用电设备的金属外壳上做了保护接地. 按照<<低压配电设计规范>> GB50054 - 95 上说的Ra*Ia不大于50V就可以了. 但是公司的安全部门非要按接地电阻值4欧的标准来验收. 我也理解这样子要求的原因是为了保证漏电保护失效的情况下还能保障人员的安全,然而现实条件来说达到这个标准很难,起码是有限的工作人员和有限的工期内不可能实现. 我想请教一下对于我这种保护接地点离发电机工作接地点距离在50M范围以内 并且在不安装漏电保护的情况下,到底要怎么确定保接接地电阻值,有什么法定依据或是标准依据么?
防雷接地的标准图集即将废止,建设部文件见附件。谁有新的图集,还请在这里发一下,先代表大家谢谢你!!
CAD版柜用带电标示和接地标示,这个标示还不错,我用彩色打印机打出来,用起来还是比较方便的。附件提供CAD版的。E
前些日子在搞变电站接地设计,地网和避雷针设计的方法同国内还是有些不同,供大家参考。
工业供电系统是比较复杂的,尤其是有变频器、可控硅整流器、电焊机、高频电炉等用电设备的系统,如果接地做的不好轻者干扰模拟信号,严重的甚至会烧毁plc。这里先说说PLC的供电,一般300、400PLC都有独立的电源,它的输入电压一般是220V AC,按目前国内的供电方式接一个L和一个N似乎就可以了,其实这样做是忽视了工厂里的N(工作零线)的复杂性,很多人也许认为零线的电位就是零,其实不然,工厂里的N线由于种种原因对真正的零(大地)是有电位的,而且很不稳定,所以最佳的供电方式应该用一台带初次级静电屏蔽的双绕组变压器,用两个火线(R/S)把380V变成220V再通过一台滤波器供给PLC的电源模块。再来说说PLC的接地问题,大家把地线想得很神秘,其实不然充其量就是一个等电位基准线,对三相五线制
我们都知道雷击对于建筑伤害威胁是巨大的,所以为了使建筑物(含构筑物,下同)防雷设计因地制宜地采取防雷指施,防止或减少雷击建筑物所发生的人身伤亡和文物、财产损失,做到安全可靠、技术先进、经济合理,制定本规范,即防雷接地标准规范。
如果说埋完覆土后测设,不合格怎么办,再开挖再焊接不就浪费钱么?筏板制作时焊接接地,焊完后测试的数据是否准确。打完混凝土后测试不合格,总不能把混凝土砸了吧,那么什么时候测试能避免费钱啊。
接触电位差U1定义:地面上设备水平距离0.8米处与设备外壳、构架或墙壁离地面的垂直距离1.8处的两点电位差;最大接触电位差U2定义:接地网孔中心对接地极的最大电位差。是不是说U2大于U1,还是说U2就是那么定义的,总是理解不了“最大”二字。请大侠解释一下
大家在做接地时,强电井里怎么做?弱电井怎么做?弱电机房怎么做?弱电机房,弱电井的专用工作接地起什么作用,他不要保护接地吗?
对于小电流接地系统,零序过电流保护是否投入,对电机单回路是否把零序接入跳闸,我单位有一台大电机,没有投入零序保护,电机绕组接地一分钟,发生相间短路。但是零序还有一些问题,不知如何,请大家指导。
从小区10KV环网上,不同地点的两台箱变(TN-C-S),各引一路低压三相四线到某一双电源,两路电源的PEN线重复接地是独自做还是共同做,有何区别?
20031113-高频感应电热装置的屏蔽网、滤波器、电源装置金属屏蔽外壳、高频回路中外露导体和电气设备的所有屏蔽部分和其连接的金属管道是否均应接地? 答案:B 根据:GB50169-92《接地装置施工及验收规范》-2.3.16
电气装置的分类:1)交流标称电压500kV及以下发电、变电、送电和配电电气装置(含附属直流电气装置)简称为A类电气装置;2)建筑物电气装置,简称为B类电气装置。规范复习的内容主要是电气装置接地的要求和方法。
1、在中性点不接地系统中,三相五柱式PT二次采用B相接地,一次A相接地,二次辅助线圈有变化,如你所说,二次基本线圈也有变化,但是线电压不会变化,变化指的是什么呢?
有一台2000KVA变压器,保护接地与中心线相连接,在一次实际测量中A:800A B:850A C:780A N:195A PE:40A 在末端PE与N线相接触有火花,用1.5平方的线发烫。 有一台500KVA380V变190V变压器A:90A B:95A C:100A N:125A 以上正常么、为什么?
三相电度表的3\6\9端接地,是否应该单独接地?还是可以并在一起在接地,还是两种接线方式都可以,这个问题困惑了我好长时间,请高手指点!!讲清楚些好吗??
近期在一新建的电厂调试机组保护装置遇到的疑问,情况如下:我的装置共有两台工控机,一台为“前置机”所用电源为直流110V,一台为“后台机”所用电源为交流220V,在分别经直流空开和交流空开通电后,每当碰到“后台机”的机壳总有麻手的感觉,后用万用表测试机壳对地有180V的电压,当时将交流空开断开后测零线与火线对机壳的绝缘正常,在一直查不出原因情况下,将空开后侧L与N对调,再通电问题居然解决了,当时想可能机壳与电源部分的N之间绝缘问题可测试绝缘又没问题,一直没找到具体答案。希望有高手路过时给予解答,在这表示感谢了!!!
小弟前些天买了个电热水器,听到很多电死人的事故,所以很关注安全问题。后来查资料得知此类设备都必须可靠接地才能保证安全。而根据我的调查,我家楼房是没有地线的。我家的楼房是90年以后盖的,查资料国家规定86年后的必须3相5线制,而我家却还是3相4线制,同时得知同事很多90年以后的房子也都是3相4线(现在的已经是3相5线了)。虽然平时设备不漏电就没什么问题,但一但漏电就是性命有关的事情,居然可以这么不负责人。而且似乎和我同样情况的家庭不在少数,请问遇到这样的情况大家有什么好的建议,我希望能解决安全问题,毕竟谁也不希望在这样的条件下使用。是否可以追究房地产开发商的责任呢?如果可以该怎么办?希望大家勇于参与讨论。
就是说在,设备检修时,把设备接地,如果突然送电,是不是接地开关以上的断路器,就会因三相接地短路而跳闸?请大伙帮忙,具体说明一哈