为什么有的接地,有的不呢?就是在电源线进户的时候,我看有的图就明确说要重复接地,并也在图上有表示,如图但有的没说,还有我不明白重复接地和基础接地有关系吗?
一个两层的地下车库,一层不到20万平米,接地网格做多大呢?地上的住宅楼是33和34层的,是按二类防雷做的。这个有没有规范要求啊?
真心请教通常变配电所水平接地均压带间距是如何来确定的?接地电阻为10的情况,均压带用40*4的镀锌扁铁,埋深0.6米.变电所面积在100平米以内.
图纸上说明利用底板基础内上下两层钢筋中不小于16的两根钢筋按图走向通长焊接,那么是上下两层的16钢筋都要焊接,然后用钢筋把两层钢筋连通吗?如果底板钢筋小于16,用扁钢怎么做,如果不做扁钢的情况下,是不是还有其他做法?跨接钢筋有没有什么强制性要求?谢谢啦
准备安装几台箱变,目前箱变基础已经做好了,基础预埋了一圈槽钢。如果在箱变周围做接地极,通过扁钢连接接地极后,怎么把预埋的槽钢和接地扁钢连接起来?箱变安装后底座和槽钢要焊接起来,能不能在箱变底座上焊接一个螺栓,把接地线连接到箱变底座,就不用再和预埋槽钢连接了?这样做行不行?
请问有做过发电厂接地的前辈吗?如果按照IEEE标准的方形栅格接地网应该怎么做?如果有这方面的图纸希望各位前辈能不吝赐小弟一份,多谢!小弟邮箱是yueq1977@yahoo.com.cn
独立基础的基础形式,在考虑接地网的时候,大家是怎样做的呢?我的审图说,要在所有的独立基础之间敷设2根12的钢筋,作为接地网。由于地梁的埋设深度较高,故没法利用。大家是怎么考虑的呢?
摘 要 接地网等间距布置存在地电位分布不均匀的问题。在建 220 kV 新塘变电站采用了不等间距布置,即从地网边缘到中心,均压导体间距按负指数规律增加。运用 GPC 接地参数计算程序对两种方法进行分析和计算,结果表明接地网优化设计能显著地改善导体的泄漏电流密度分布,使土壤表面的电位分布均匀,提高安全水平,节省钢材和施工费用。 随着电力系统容量的不断增加,流经地网的入地短路电流也愈来愈大,因此要确保人身和设备的安全,维护系统的可靠运行,不仅要强调降低接地电阻,还要考虑地网上表面的电位分布。在以往接地设计中,接地网的均压导体都按 3 m,5 m,7 m,10 m等间距布置,由于端部和邻近效应,地网的边角处泄漏电流远大于中心处,使地电位分布很不均匀,边角网孔电势大大高于中心网孔电势,而且这种差值随地网面积和网孔数的增加而加大。本文结合在建工程 220 kV 新塘变电站的接地网设计,阐释了接地网不等间距布置的方法及其合理性。1 接地网优化设计的合理性1.1 改善导体的泄漏电流密度分布 图1是面积为190 m×170 m的新塘变电站接地网,在
请教一些问题,请各位高手帮助,谢谢。一、35KV变电站接地网:(1)用于设备引线的接地扁钢,具体怎么统计长度?(2)扁钢抱箍用在什么地方,具体怎么统计长度?二、35KV变电站电缆埋管,具体怎么统计钢管长度?三、求35KV变电站隔离开关GW4-35(双接地)电气安装图。
请问接地网和直埋的YJV22 1kV电缆在水平和垂直方向上的间距应为多大?谢谢[ 本帖最后由 xyedri 于 2010-3-26 11:53 编辑 ]
一般做基础接地时,都是利用土建的桩基做接地体,然后在桩基头上的2根大于16的钢筋上各焊一根圆钢到上层钢筋来完成接地网格。请问:在图纸没明确规定所用来连接桩基头钢筋和上层钢筋的圆钢的直径时,最小能用的圆钢是多少?麻烦请提供下相应的规范或者图集名称,谢谢![ 本帖最后由 ytkof2005 于 2011-1-23 19:40 编辑 ]
有些变电站为何要使用双层接地网?底层网的投资应比做垂直电极及接地深井的价格高吧,而且底层网无法进行开挖检查,遇到含水量较丰富的土层,在原电池效应的影响下,不是会更快被腐蚀吗(大面积使用降阻防腐剂除外)?单纯为了降低电阻率,多采用接地深井不可以吗?
低阻抗接地网的设计与施工 文中介绍了接地系统的作用,分析了独立接地系统和共用接地系统的性能和特点,阐述了接地电阻的构成及施工和降阻方法。简介了接地装置的施工接地电阻测量方法及测量注意事项。[ 本帖最后由 xxggff 于 2011-3-25 13:43 编辑 ]
一、 防雷分类问题:建筑物应根据其重要性、使用性质、发生雷电事故的可能性和后果,按防雷的要求分为一、二、三类防雷建筑物。具体来说就是根据建筑物的是否处于易燃易爆场所或者是否处于火灾危险环境;是否属于国家、省、市级重要办公场所,或者是否属于重点文物保护单位;是否处于地理、地质环境易遭受雷击的地方,或者是否属于孤立旷野的高耸建筑物等等来划分防雷类别。根据新的GB50057-94《建筑物防雷规范》的在关规定,一、二、三类防雷建筑物的滚球半径分别为了30M,45M,60M。滚球半径越少,保护范围越窄,受保护的建筑物越安全,遭受雷击的概率越低,因此,凡是属于易燃易爆场所、重要的办公场地、人员密集的公共场所、孤立旷野的高耸建筑物都属于一、二类的防雷建筑物。 二、 接闪器和引下线的问题:接闪器在一般情况下多数采用避雷针、避雷网、
35kV及以上变电站接地网边缘经常有人出入的走道处,应铺设碎石、沥青路面或在地下装设两条与接地网相连的均压带。若利用后面的在地下装设两条与主接地网相连的均压带,这句话施工时具体怎么实施呢?有做过的吗?谈谈怎么施工的?这两条均压带有间隔距离要求吗?
以前做变电站的接地网都是用扁钢,5500mm×5500mm分布,现在用14的镀铜圆钢一般隔多少布?还有比如接地网我7000×8000这种非正方形布置可不可以?
某水电站接地网测试方案
根据规范DL/T 620-1997《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合》第7.1.7条,装在构架上的避雷针应与接地网相连。怎么理解这句话?而7.1.6条,说独立避雷针宜设独立的接地装置。
任意形状接地网的接地电阻计算公式为:式中 Rn——任意形状边缘闭合接地网的接地电阻,Ω;Re——等值(即等面积、等水平接地极总长度)方形接地网的接地电阻,Ω;ρ——土壤电阻率,Ω·m; S——接地网的总面积,m2; d——水平接地极的直径或等效直径,m; h——水平接地极的埋深,m; L0——水平接地网的外缘边线总长度,m; Ls——水平接地极的总长度,m。 (1)式是以文献[1]给出的Re公式为基准,考虑形状修正系数α1而得出的[2]文献[1]推导Re公式的假设条件是:无垂直接地极,即Re公式只适用于计算水平接地网的接地电阻。因此(1)式只能适用于水平接地网。当垂直接地极总长度在接地网中所占比例很小时,用(1)式近似计算复合接地网的接地电阻也是可以的。但是,随着电气设备的小型化和城市变电站征地的困难,变电站可占用的面积越来越小,单靠水平接地网达到所要求的接地电阻值比较困难,且限于环境又很难施行引外接
一住宅的镀锌扁钢防雷环型接地网,设计埋深为自然地面下1米,但施工单位施工时,埋深深度有3米了,监理说不行,请问大家行不?