1。请问发电机变压器中性点在接地方式,作用有什么不同?2。发电机中性点为什么要接地?3。接地变压器及接地滤波器或者接地接地电阻柜起做什么样的作用?4。发电机110kV以上等级中性点为什么都要求直接接地?5。电抗器需要工作接地吗?谢谢解答!
用万用表测量励磁回路接地情况时,测量同一点,用数字表测量正极对地为100V,因此判断负极接地(正负级电压为110V),而用机械表测量同一点却为15V,因此判断绝缘良好。换多个万用表测量还是同样结果。不知道到底哪个是正确的结果?
前几天我厂的发电机转子一点接地报警而且轴与地之间的电压为10V左右,刘厂说是“爬油”的原因但一直未解决这几天电压还是有的可是不报警了,我想知道是不是不只是“爬油”的原因而还有别的原因?
我所在的厂子最近拉来一台30干瓦的不并网自备发电机,按规定我们安装的时候应该将它的零线单独的可靠接地。现在我看了厂里所有建筑物的总配,发现它们都做了可靠的重复接地。那请教各位,像这种情况发电机的零线不倣单独的接地可以吗?望各位谈谈各自的看法。
施工临时用电,柴油发电机位于临电变压器附近,请问可以与临电变压器的接地系统共用吗?还是必须设置独立的接地网。有相关规范要求吗?谢谢!!
发电机检修规程
本帖最后由 faqinting 于 2016-5-23 19:21 编辑 一台60MW发电机,进行微机保护改造,请问:发电机中性点PT是否必须安装,发电机中性点是否必须与发电机出线PT一次侧中性点用高压电缆连接,用于发电机定子接地保护及匝间短路保护? 我公司一台10KV 50MW发电机组,因为出线是PT柜,PT一次中性点与发电机中性点连接电缆用的是10KV,而PT柜内用于PT一次侧中性点连接用的电线是1KV、插头是690V,与电缆电压等级不符,是否合适?
发电机正常运行时,励磁回路对地之间有一定的绝缘电阻和分布电容,它们的大小与发电机转子的结构、冷却方式等因素有关。当转子绝缘损坏时,就可引起励磁回路接地故障,常见的是一点接地故障,如不及时处理,还可能接着发生两点接地故障。励磁回路的一点接地故障,由于构不成电流通路,对发电机不会构成直接的危害。对于励磁回路一点接地故障的危害,主要是担心再发生第二点接地故障。因为在一点接地故障后,励磁回路对地电压将有所增高,就有可能再发生第二个接地故障点。 发电机励磁回路发生两点接地故障的危害表现为: 1、转子绕组一部分被短路,另一部分绕组的电流增加,这就破坏了发电机气隙磁场的对称性,引起发电机的剧烈振动,同时无功出力降低。
各位帮忙分析一下啊:我厂新投运的135MW发电机,保护用许继的发变组保护,单元接线方式,起机后发"定子三次谐波接地"信号,我们查中性点接地变压器二次输出为零,查接线都正确,不知道哪位老大能够解释此类问题,或者碰见过啊
多大容量的发电机定子接地需要跳机端开关、灭磁开关呢?先说说我厂机组概况:18MW发电机,6.3KV额定电压。定子接地保护采用机端PT开口三角电压构成基波零序过压保护。定值为6V。动作结果为5秒跳机端开关和灭磁开关。在DL/T684-1999大型发电机变压器组继电保护定值计算导则里介绍,我国发电机中性点接地方式分三种方式:1、当机端单相金属性接地电容电流小于允许值时,发电机中性点应不接地,单相接地保护带延时动作与信号。2、若Ic大于允许值,宜以消弧线圈接地,补偿后残余容性电流小于允许值时,保护仍延时发信。3、发电机中性点经配电变压器高阻接地时,接地故障电流大于√2Ic时,一般情况下均大于允许值,所以单相接地保护应带时限跳机,其时限应与系统接地保护相配合。后面附录里标注国产汽轮发电机容量为50MW,额定电压10.5KV,单相接地电容电流为1.43A。而表A2注明50MW以下,额定电压6.3KV的发电机故障电流允许值为4安。那么,是不是说,设计上中性点不接地的发电机,单相定子接地不用跳机端开关和灭磁开关呢?
各位高手我想请教一个实际问题:发电机大修,自并励可控硅励磁系统的励磁变(与励磁PT共用一个刀闸)可不可以不装设接地线呢?发电机的励磁PT和测量PT要不要装地线呢?请给出要装与不装的理由或者依照某规程规定等。先谢了,等待回音。
大家对四极开关和发电机独立接地讨论较多,我也谈谈看法!一、如柴油发电机采用IT系统,有中性线引出则需要采用四级转换开关。IT中性线是不接地的,当然不需要独立接地了!二、如采用TN系统,不管采用独立接地还是共地,发电机PE和市电PE始终在转换屏、箱处要搭接在一起,独立是不可能的,只会增加一条接地故障的通路,会增加杂散电流。(当然新设计一种“五极开关”可以达到独立的要求;) 这种情况推荐采用在变压器低压屏处一点接地。三、当市电系统的高压侧接地出现的“转移电位”会通过PE、N传到发电机N和PE线上。不管采用三极和四极都无济于事,除非“五极”,但目前没这种通用产品。这些问题靠等电位联结手段比讨论所谓的三、四、五极更有效和简洁。四、目前建筑电气中发电机和市电变压器一般在同一建筑内,独立接地条件一般不容易具备,即使不在同一建筑内,相隔较远距离,如若柴油发电机采用TN系统,主备用系统接地也无法分开,对此也推荐采用一点接地。 综合结论:一、独立接地没有必要;二、除考虑所谓的杂散电流影响,四极在TN-S系统中没有必
发电机转子接地是发电机励磁回路绝缘下降后出现的,而其两点接地后,会破坏转子定子间的气隙平衡,使发电机发生震动,转子间的大电流还有可能烧毁转子,引起发电机停运的大事故。我想问的是,转子接地保护用的接地点也是防止轴电压产生的大轴接地点,这二者之间有没有什么联系,比如说,转子接地后,破坏气隙平衡后,会不会轴电压也上升,有没有个因果关系。大家各抒己见,说说看!
在通信枢纽楼中,柴油发电机作为备用电源供通信设备负荷。以前做的设计中柴油发电机中性点都是接地的,但是有的厂家不建议用户在安装时采用中性点接地,原因是:1)实践中发现中性点接地机组的雷电故障率偏高。2)接地质量要求较高、一般用户无法办到。不安全的工作接地不如不接地。3)中性点接地的机组会掩盖负荷的漏电故障及接地错误,而这些故障和错误在市电大电流供电情况下无法暴露。问题是:作为备用电源的时候,柴油发电机到底要不要中性点接地呢?如果中性点不接地,就构成了IT系统,IT系统供电可靠性要高,这个时候是不是要加绝缘监测器呢?如果加,加在什么地方呢?
一台三相12KVA的柴油发电机,TN-S系统发电机定子绕组N线与机壳连接,3P+N+PE五线给一个配电箱供电配电箱出线带的所有负载设备外壳均和发电机机壳做等电位连接还需要从发电机机壳往地下打接地极吗?
标准对系统接地的实施有严格的要求,它不允许在变压器室或发电机室内将中性点就地接地,如图l.8所示,还规定自变压器(发电机)中性点引出的PEN线必须绝缘,并只能在低压配电盘内一点与接地的PE母排连接而实现系统接地,在这点以外不得再在其他处接地,不然中性线电流将通过不正规的并联通路而返回电源。这部分中性线电流被称作杂散电流,它可能引起下述电气灾害: 杂散电流可能因不正规通路导电不良而打火,引燃可燃物起火。 杂散电流如以大地为通路返回电源,可能腐蚀地下基础钢筋或金属管道等金属部分。 杂散电流通路与该中性线正规回路通路两者可形成封闭的大包绕环,环内的磁场可能干扰环内和近环处敏感重要信息技术设备的正常工作,从而导致严重后果。 显而易见,杂散电流一个危害是使电气装置内的剩余电流动作“漏电
我公司的一条生产线由配电变压器和自备发电机组同时供电. 变压器为Y/Y.-12的.发电机为Y.-400V的. 运行方式:生产线部分设备由变压器供电,主要是电子设备,因为电压质量好.另外的动力设备由自备发电机供电. 问题:1.配电变压器和自备发电机组的工作接地能否共用? 2.配电变压器和自备发电机组各自所带设备的保护接零能否同时存在? 设备在一个钢铁基座上.请大师指教.先致谢意!!!
现有一工程,变压器及低压配电房在二层。而发电机房则在配电房下方首层。那么配电房与发电机系统的接地时候可以和防雷接地做成一个联合接地系统。本建筑防雷等级为二级。接地电阻小于1欧姆。还是变压器及发电机系统的接地都要分开,也与防雷接地分开????
发电机同期并网技术条件成立,我们需要并网,需要办理什么手续,谁来设计并网方案,还有列如:我们的负载为20MVA负载,我们的发电量为16MVA,我们可以由电网并网后,电网补充剩下的4MVA容量吗,这个怎么保证我发的16MVA发电量只用在我的负载上,而不反送给电网