如图所示,红色的地方, 可不可以拆掉?希望能把客厅变大一点,不行的话再慢慢想办法。总26层,我的在22层
房子,已经建成。因为客厅的一扇窗户跨度3M,窗户上就是圈梁(窗户顶部没砖头了,直接顶圈梁),因为农村盖房子都是凭经验,谈不上设计,而客厅上的横梁一端又架在窗户上面的圈梁上。我担心圈梁承受过重,长久后会出问题。能不能在(窗户上面的圈梁)横梁架设在圈梁的位置下面加砌墙承重?横梁架设在圈梁的位置离窗户一侧距离50CM,我想把这50CM砌上砖墙,这样窗户只有2.5M,而横梁端得圈梁又可以架设在承重墙上。如果要砌的话,要如何才能保证能顶住圈梁?问题是要怎么砌墙,才能保证能顶住圈梁呢?谢谢帮助!
本帖最后由 csccbjs 于 2013-8-13 22:06 编辑 呜呜呜 刚来工地实习 都说剪力墙是砼墙 但是就是不知道剪力墙和承重墙怎么区分 求各位前辈指点迷津啊
如何区分这面墙是属承重墙?还是剪力墙? 一、什么是承重墙? 承重墙是指支撑着上部楼层巨大重量的墙体,它是支撑整个建筑的脊梁。如人体骨架中脊椎,支撑链接着整个身体。可想而知,他的作用相当重要,是决定室内安全的一个重要部分。在房屋户型图中,工程图上标注为黑色的墙体都是承重墙,不能随意拆除;标注为白色部分的墙体为非承重墙,这类墙体可以改造拆除,对房屋建筑不会有影响。 二、什么是剪力墙?剪力墙是房屋或构筑物中主要承受风荷载或地震作用引起的水平荷载的那部分墙体,它的存在是为了防止结构剪切破坏。又称抗风墙或抗震墙、结构墙。 在剪力墙中还分为两种:平面剪力墙、简体剪力墙 ① 平面剪力墙用于钢筋混凝土框架结构、升板结构、无梁
请教大家一个难题,公司接了一个砖混改造的活,为7度去,楼板全部采用预制板,甲方要求将首层的承重墙拆除做成大空间,这种做法该怎么做的?用什么办法能将上边的预制板和墙体支撑住并能满足抗震的要求?谢谢大家!!!最好那位高手能给一个类似的做法!!!
北京金旺钻孔安装技术服务公司 010-89901946我公司是多年从事专业打孔、空调打孔、油烟机打孔、热水器打孔、楼板打孔、承重墙打孔、工程打孔、空调安装、空调移机、空调维修的专业化技术服务公司,公司员工有着多年的丰富实际经验和技术,愿为您提供高质量,高素质的服务,24小时服务热线;010-89901948 (一)打孔部; 专业打孔、空调打孔、油烟机打孔、热水器打孔、暖气过墙孔、楼板打孔、玻璃打孔、浴霸打孔、承重墙打孔、砖墙钻孔、穿线管钻孔、水钻切割开门、开窗、开通风道、(1cm-25cm)均可一次性钻孔,承接各种墙体的钻孔工程,公司技术力量雄厚,拥有一支有丰富实际经验的技术的队伍,专业的打孔机械,专业的技术人员^_^作承接工程打孔、空调打孔、油烟机打孔、热水器打孔、水管打孔、墙壁开门和开窗及各种大小孔、楼房加固、拆除房屋等工程。(二)空调部: 空调安装、空调移机、空调打孔、空调制冷、空调维修、空调保养、空调清洗、空调加氟、空调消毒本公司承接所有空调的一切服务,海尔空调安装移机, 格力空调安装移机,美的空调安装移机,松下空调安装移机,三菱空调安装
北京金旺钻孔安装技术服务公司 010-89901946我公司是多年从事专业打孔、空调打孔、油烟机打孔、热水器打孔、楼板打孔、承重墙打孔、工程打孔、空调安装、空调移机、空调维修的专业化技术服务公司,公司员工有着多年的丰富实际经验和技术,愿为您提供高质量,高素质的服务,24小时服务热线;010-89901948 (一)打孔部; 专业打孔、空调打孔、油烟机打孔、热水器打孔、暖气过墙孔、楼板打孔、玻璃打孔、浴霸打孔、承重墙打孔、砖墙钻孔、穿线管钻孔、水钻切割开门、开窗、开通风道、(1cm-25cm)均可一次性钻孔,承接各种墙体的钻孔工程,公司技术力量雄厚,拥有一支有丰富实际经验的技术的队伍,专业的打孔机械,专业的技术人员^_^作承接工程打孔、空调打孔、油烟机打孔、热水器打孔、水管打孔、墙壁开门和开窗及各种大小孔、楼房加固、拆除房屋等工程。(二)空调部: 空调安装、空调移机、空调打孔、空调制冷、空调维修、空调保养、空调清洗、空调加氟、空调消毒本公司承接所有空调的一切服务,海尔空调安装移机, 格力空调安装移机,美的空调安装移机,松下空调安装移机,三菱空调安装
三层砖混结构(别墅),楼板为现浇结构,现业主要求增大厨房面积,需拆除一层3.6m长240厚承重外墙,并增加楼板.。该承重墙两端均为240*240构造柱,墙体顶部设置240*180的圈梁,基础采用了桩基与冠梁结合。请教各位大侠,该如何加固?本人的想法是采用植筋法将构造柱截面扩大为240*480,再在圈梁下增加一根240*600的梁,不知行不?
主体封顶的20层楼房,现在开始填充墙施工。发现在5楼电梯间与管道间之间的承重墙上出现横向裂缝。看了这面承重墙的两面,同一位置都有裂缝,是贯通缝。高度在离地面2米处的地方,上方是梁。请问,这种情况楼体安全吗?出现这种情况是什么原因?能解决吗?
这样插进承重墙会影响主体吗?
论坛的朋友们,想请大家帮个忙,这事有点急。我朋友拜托我帮忙画一个房屋平面CAD图的承重墙以及水电。分别是两个图,关于承重墙怎么个画法呢,他这个图应该是砌体结构,麻烦高手指教下。
本帖最后由 tiantian1638 于 2013-3-19 09:40 编辑 此建筑为砖混结构,业主要求大起居室,想把图示的卧室并到起居中去,需要把中间承重墙去掉,该户位于6楼,上部是阁楼。墙段最两边有构造柱。卧室开间3600,进深4500,起居开间4500,进深7800。 请问各位这个承重墙可以去掉吗?如果可以的话,还得请教各位加固专业前辈,该如何加固处理呢?先谢谢各位了!
本帖最后由 xb9359 于 2015-2-17 20:04 编辑 我是小白,我住顶楼,2009年的商品房全框架。几天前刚在楼上新加建了一层,用的实心砖,外圈砌18墙,内墙都是12墙,最大开间客厅3.5米X4米,现浇板10厘米厚,还没拆模。墙大多座在楼下原来的墙上位置,只有一面18墙(如图:现场图)没座在楼下原来的墙上(平行距墙60厘米)。我楼下的墙面一直就有斜向和横向裂缝,我们这栋楼的住户家里都有,工程部的看过,说没大问题,是用了什么新材料砌墙导致的,后来物管来补过,但没什么效果。如墙面图
圆圈中的墙那个是承重墙。大神帮忙分析一下,96年一层,砖混结构;
房龄20年以上老式砖混结构板楼,非顶层,外楼梯,外公用走廊,原采光不好,我想在改造一下进户侧的承重墙。套内墙宽3.55米,这种结构的墙体改如何改造+拆除?求教!!!!!
说要改一下热水器位置、抽风位置、空调位置,装修师傅也没说什么就直接给我弄了,本来说要问物业我叫他自己去谈他就自己给我打了3个洞,应该都在12厘米左右的洞,钢筋是肯定打到了的!肯定是打断一些钢筋的。都是在外墙承重墙上,外墙厚40CM。所以我家有一面墙上加上以前的洞有5个洞,,而且以前开发商打的洞他没有堵上也没有用水泥封上,已经装修完1年多了,现在应该怎么办?要不要自己找公司来把以前开发商的2个洞堵住?PS:我家在顶层,幻想着受影响应该没那么大,但是查资料怕的要死,说又要找物业还要房管局还要找有资质的公司来堵上。害怕!!请问是找人来加固墙面还是说一定要把洞堵上!?
说要改一下热水器位置、抽风位置、空调位置,装修师傅也没说什么就直接给我弄了,本来说要问物业我叫他自己去谈他就自己给我打了3个洞,应该都在12厘米左右的洞,钢筋是肯定打到了的!肯定是打断一些钢筋的。都是在外墙承重墙上,外墙厚40CM。所以我家有一面墙上加上以前的洞有5个洞,,而且以前开发商打的洞他没有堵上也没有用水泥封上,已经装修完1年多了,现在应该怎么办?要不要自己找公司来把以前开发商的2个洞堵住? PS:我家在顶层,幻想着受影响应该没那么大,但是查资料怕的要死,说又要找物业还要房管局还要找有资质的公司来堵上。害怕!!请问是找人来加固墙面还是说一定要把洞堵上!?
在黑龙江四线小城市的郊区小村子买了一套二手房。价值4-5万块。小区建于1989年,砖混结构。很老的小区,总层高五层,5个单元一共50户,小区邻居平均年龄有60岁左右。前几天一楼新搬进来一家60多岁的夫妻,开始装修,结果看到房子已经变成这样:
共四层,半地下地下室外墙,打了一个120孔装换气扇,结果打完发现打断了4根横向的钢筋,14的吧。我查了下,感觉应该是打在圈梁上了。问了几个人,说一个孔问题不大。但还是不太放心,请教专家,影响大吗?整面墙都是承重墙的情况下,承重应该问题不大吧,但是我查了圈梁的作用,有句话是 抵消不均匀沉降产生的副作用,这句话如何理解?会因为我打断几根钢筋导致产生裂纹吗?