混凝土女儿墙设计计算excel表格
我考虑了风荷载,检修荷载和地震荷载,大家看算的对不
女儿墙、阳台、栏板等一般情况下都是按经验进行配筋的。但是如果要进行计算时如何进行计算呢。还请大家进行讨论。这是一个很普遍的问题。
混凝土女儿墙在挑板上生根可以吗,由于建筑装修造型限制板厚只能限制在100mm.:(
建筑为三层框架结构 屋顶有2M的女儿墙(一圈) 女儿墙厚200mm。 我现在的基本构造措施是每两米加200X200的构造柱,设压顶梁。可网上有人说这样只能做到1米多,我手算了下风荷载。 计算结果小的不能再小了。是不是还得按地震力计算?应如何考虑? 求高手帮助。 万分感谢
请问这个女儿墙的荷载该怎么计算
公共走廊一侧是墙,另一侧是500mm女儿墙+600mm护栏,护栏安在女儿墙体中心线位置,走廊净宽是算到女儿墙内侧墙面还是墙体上护栏即墙体中心线?
本帖最后由 倚风阙 于 2016-4-6 11:44 编辑 第一次做3.4米高的女儿墙,于是就抽空完成了这份计算书...有问题在这里提出!2013-05-15修正挠度工作好累好忙好久没上了,看到有人帮我排查错误我很高兴,谢谢你们,搜集问题多了楼主会重新编写~这么高的女儿墙我是做了构造柱的,这点在计算书中没有体现,只是自己估摸一下板配筋使用注:这个计算书并不全面,属于残次品,楼主只来得及编写完~肯定有问题 请帮忙排查~仅供学习交流楼主唯一完善的计算书仅有悬挑板计算书,地址:http://bbs.co188.com/thread-8583573-1-1.html
以前女儿墙用都用砌体,加构造柱,突然发现有的图纸女儿墙是用钢筋混凝土的悬臂板请问,有谁知道,怎么考虑女儿墙和屋面框架梁整体现浇对屋面梁的刚度影响呢?具体设计中怎么操作呢?是把女儿墙和梁一起建模,还是只把女儿墙当做荷载输入计算?
请问各位高手!我在做的一个钢结构厂房时!总是会有这样的问题即是在山墙上是墙架柱与女儿墙有问题?是这样我的墙架柱在顶部 是焊接了一个H型钢,这使得在山墙上的压型板包边时,只能把外墙上的包住,而里面的没有办法,由于是在墙架柱顶焊接了一型钢,所以向着厂房的一侧总是要再在型钢上加一排檩条才可以把女儿墙与屋面板包住,请问可有身在几何尺寸上使抗风柱与排架住的间距,而不要加檩条!!
只需输入参量,自动生成配合比,有不对的地方,还请多多指教
混凝土柱轴压计算-^构件1
女儿墙可以不弄压顶吗?或者女儿墙达到什么条件就必须要压顶?
如建筑图,一个两层小框架,左侧的女儿墙是做在悬挑梁封口梁上,右侧是一般的做在框架梁上,求教有什么不同,具体需要注意些什么???:$另求女儿墙大样图集!!!
求教,高层(大概106m)建筑女儿墙有3米多高,用钢筋混凝土的话 荷载会不会太大了,如果改用砖墙砌筑怎样验算能否承受住风荷载而不倾覆???
问题补充:各位老师,请问一,楼地面做法,备注里有走廊、楼梯间。这个楼梯间到底指楼梯间的入户平台的楼地面,还是也包括了踏步面、休息平台。还有天棚抹灰也是,如果备注里有楼梯间,工程量到底算到哪里?我也见过说的很清楚的,如楼梯间装修做法。老师们一般怎么处理楼梯面层和梯段底板抹灰刷涂料的做法?二,楼梯两个梯段距离太大了,超过500,一般要求做防护网,这个防护网怎么列项,怎么套子目?三,两个梯段长短不一样,那么楼梯的混凝土量怎么计算?谢谢
关于混凝土计算案例共享