工程为屋面高度90m,剪力墙伸出屋面高度5m,截面为T型截面,怎样计算风荷载作用下的强度及挠度?主要疑点:ωk=βzμsμzω0 式中 ωk-----风荷载标准值,kN/m2; βz----z高度处的风振系数; μs----风荷载体型系数; μz----风压高度变化系数; ω0----基本风压值,kN/m2。 按照规范的计算方法,上式中的βz应该怎样取?
建筑为三层框架结构 屋顶有2M的女儿墙(一圈) 女儿墙厚200mm。 我现在的基本构造措施是每两米加200X200的构造柱,设压顶梁。可网上有人说这样只能做到1米多,我手算了下风荷载。 计算结果小的不能再小了。是不是还得按地震力计算?应如何考虑? 求高手帮助。 万分感谢
请问这个女儿墙的荷载该怎么计算
因为高楼顶楼,冬冷夏热,耐不住,心里有漏雨畏惧感,又不能搞一个明显的雨棚(违建)。一直想搞一个隐藏的矮雨棚,比女儿墙矮的,就没人发现 ,应该没事,就不会有人管了。 但不知道怎么设计,用什么材料好一点。请大家出出主意。
当指定“面壳”-“风压系数”时候,显示坐标都是垂直于面的,这样就形成了各面风力面向圆的圆心,那么怎样改变其坐标轴以模型实际的风力呢
[ 本帖最后由 marcowoo 于 2010-2-26 12:07 编辑 ]
在图纸上看到建筑女儿墙和结构女儿墙,不知道两个是怎么区别的?“建筑女儿墙标高23.0米,结构女儿墙22.0米”结构女儿墙的标高是指圈梁或结构柱的标高,建筑女儿墙指的是结构女儿墙外面的装饰面?[ 本帖最后由 ri7ja 于 2011-5-24 17:43 编辑 ]
如图所示,这个楼梯风荷载怎么输入才是准确的呢?
如建筑图,一个两层小框架,左侧的女儿墙是做在悬挑梁封口梁上,右侧是一般的做在框架梁上,求教有什么不同,具体需要注意些什么???:$另求女儿墙大样图集!!!
请教大侠们一个问题,本人用3D3S做的网架模型,荷载已经导好。然后Sap2000导入s2k文件,风荷载已经作为节点力施加在节点上。那么,在荷载模式中,我还需不需要修改风荷载的中文规范,和侧向荷载模式呢?恳请各位热情解答。
请问各位高手!我在做的一个钢结构厂房时!总是会有这样的问题即是在山墙上是墙架柱与女儿墙有问题?是这样我的墙架柱在顶部 是焊接了一个H型钢,这使得在山墙上的压型板包边时,只能把外墙上的包住,而里面的没有办法,由于是在墙架柱顶焊接了一型钢,所以向着厂房的一侧总是要再在型钢上加一排檩条才可以把女儿墙与屋面板包住,请问可有身在几何尺寸上使抗风柱与排架住的间距,而不要加檩条!!
在荷载规范中,对于封闭式带女儿墙的双坡屋面的风荷载体型系数,备注栏中是 当屋面坡度不大于15°时,屋面上的体型系数可按无女儿墙的屋面采用,意思是当屋面坡度大于15°时,迎风屋面体型系数为+1.3,背风面为0;当屋面坡度小于15°时,屋面体型系数按封闭式双坡屋面采用吗? 那女儿墙部分的体型系数就是迎风+0.8,背风-0.5吗?需要增大吗?
女儿墙可以不弄压顶吗?或者女儿墙达到什么条件就必须要压顶?
请教大家:在sfcad中,一个双坡屋面的网架,上弦支撑(腹杆和下弦都被砖墙包裹),由于屋面坡度较大:15度,在给上弦付水平向风荷载时,如果左风时体型系数为-0.6,-0.5;那么右风呢?同样的剖面上,是-0.5,-0.6吗?还是为0.5,0.6,需要反号么?如果不反号,最后得出的支座反力好象不对。
根据2012荷载规范7.2.1表中第9条,带女儿墙屋面雪荷载分布系数为1.5h/S0且取1~2间,根据计算一般都得取到2,这样靠檐口侧的檩条采用加大或加密间距处理,另对照该表5条,才取到1.4(对于坡度不大于25度的厂房),实际工业厂房屋面坡度基本在10%以内,角度也就5度多点,雪的滑移程度不大,这样按表9中计算檩条感觉不切合实际情况,请教大家在做这种厂房时该处的积雪分布系数怎么取值的?和审图单位怎么解释?
悬挑脚手架计算中,要用到风荷载计算高度,如脚手架从地面以上80m开始搭设到100m高,共搭设了20m高,风荷载计算高度是取100m,还是取100-80=20m,,,谢谢了!!!!在线等,,,谢了!!!!!!
civil小白,最近在做钢栈桥力学相关的小论文,贝雷架施加风荷载整不会了,跟着教学视频学加上弦杆那块,但是只能满足施工精度,求教怎么设置到贝雷中间,加不好了。
二注11年真题下午25题问题1、μs计算如何区分正负号?问题2、1m高度范围内Y向的风荷载标准值,解答中却并没有体现1m,风压高度变化系数仍然按照楼高58m计算。请高手指点,怎么理解呢?
STRAT风荷载信息总结 Strat 佳构软件依据《建筑结构荷载规范》( GB5009--2012 )以及 《高层建筑混凝土结构技术规程》的要求,采用四种风荷载布置方式,满足各种建筑结构的风荷载布置、计算要求。 本文描述了 strat 风荷载的参数信息、布置方法、计算计算信息。 一、风荷载——楼层 (适用于刚性楼层假定) 参数信息<
我对屋面暗敷避雷网格和女儿墙明敷避雷带的理解是选择其一即可,不知道设计有没有既做屋面暗敷避雷网格又在女儿墙上做明敷避雷带的。避雷网格和避雷带的功能都是迎接雷电属于一样的功能,是不是只需选择一个设计即可呢!这是刚刚在看的一份电气图纸:我对这份图纸的理解是只做了屋面避雷网格,并没有做女儿墙上的避雷带,不知道各位的理解呢!总说明中没说采用圆钢作为避雷网格是暗敷还是明敷,明敷影响美观和行走估计应该不会采用明敷,但是暗敷的话等屋面浇筑好,如何与突出屋面的金属构件做连接,难道是预先将圆钢露出屋面N米吗?还有采用圆钢作为避雷网格的材料,那圆钢如何与屋面的面层或者底层钢筋连接呢!采用点焊连接吗?避雷网格还需与四边圈梁做焊接连接吗?