各位前辈,请问在电气设计中什么时候应该选线为3+2,什么时候选4+1,为什么要这样选呢?还有在什么情况下选用BV线BYJ线和YJV 线,新手问的问题比较低级,还望大家理解。。。望大家踊跃回答,非常感谢
由中国建筑电气网http://www.zjbew.com/Soft_Class.asp?ClassID=7下载转来的2005年浙江注册电气培训资料,大家可以到那儿去看与下载资料,在这我也把下载的部分资料上传给各位同行!!
10、电气、电信、火灾报警安装GB50303-2002 建筑电气工程施工质量验收规范GBJ147-90 电气装置安装工程高压电气施工及验收规范GBJ148-90 电气装置工程电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范GBJ149-90 电气装置安装工程母线装置施工及验收规范GB50034-2003 工业企业照明设计标准GB50150-2006 电气装置安装工程电气设备交接试验标准(代替GB50150-91)GB50168-2006 电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范(代替GB50168-92)GB50169-2006 电气装置安装工程接地装置施工及验收规范(代替GB50169-92)GB50170-2006 电气装置安装工程旋转电机施工及验收规范(代替GB50170-92)GB50171-92 电气装置安装工程盘、柜及二次回路接线施工及验收规范GB50172-92 电气装置安装工程蓄电池施工及验收规范GB50173-92 电气装置安装工程35KV及以下架空电力线
电击防护和电气火灾1、 电击伤亡电击伤亡的定义:“当人体同时触及不同电位的导电部分时,电位差使电流流经人体,称之为电接触。” 电击(eIectric shock)是电流流经人体或动物体,使其产生病理生理效应。当接触电流小时于人体无害,用于诊断和治病的某些医疗电气设备,这种电接触称为微电接触。当通过人体的电流较大,持续时间过长,则可使人受到伤害甚至死亡,这种电接触称作电击。这里说的电击主要是指电压不大于1000V,频率不大于100Hz 的交流电流的电接触。此外尚存在着高电压造成的破坏性伤害,它是指在雷击和高压触电事故发生时,有安培级以上的大电流流经人体时产生的热效应、化学效应和机械效应所引起的伤害。直流电流也会流过人体,试验证明,直流电流对人的危险性要比交流电流小的多,大约仅为50Hz 交流电流的25%左右。这是因为直流电流通过人体的有机组织时,只引起电解现象,因极化而削弱了电流的作用。对低压(1000V以下)50Hz 的交流电流而言,人体有三个主要效应阈值: 1)感觉阈值:0.5mA2)
电气设计中什么时候应该选线为3+2,什么时候选4+1,为什么要这样选呢?还有在什么情况下选用BV线BYJ线和YJV 线,新手问的问题比较低级,还望专家理解。 3+2三根相导体同线径,中性导体和PE导体同线径;4+1是三根相导体和中性同线径,PE导体单独一种线径;五等芯就是相导体中性导体和PE导体同线径。16以下用五等芯电缆是因为三相四线及单相三线电路中导体材料为铜时16平方及以下规格相导体和中性导体同线径,(铝导体为25及以下)此情况下PE导体材料与相导体相同时也应与相导体同线径。“1进线电缆的芯数与接地形式有关,TN-C、TN-C-S接地系统均采用L1,L2,L3,
配网设计主要就是设计农村架空线路吗?像小区变配电房设计还有业扩工程属于配网设计的内容吗?还是属于建筑电气的范畴。配网设计和建筑电气,配电设计有什么区别呀,万分感谢。
19DX101-1-建筑电气常用数据
如有侵权,请联系删除
关心低碳、关爱地球、关注国际低碳产业博览会,让我们一起行动! 节能、环保、低碳 行业的最佳展示、推广、营销、沟通、交流、投融资平台! 为贯彻落实党中央、国务院关于“推进节能减排、发展低碳经济和循环经济”的方针政策,树立科学发展观,展现环保成果,促进产业发展,协助企业了解行业导向、拓展市场渠道、把握历史机遇。经批准由中国低碳产业协会、联合国工业发展组织、国际太阳能技术转让中心等15家权威机构强强联合于2012年3月21日-23日在北京展览馆举办“2012中国低碳建筑及节能环保建材展览会会”。本次展会得到了政府的重视与支持和社会各界的肯定与认可,将成为国内外政府间、企业间、政府与企业间就低碳产业、绿色经济、节能减排和循环经济领域进行广泛交流与合作的重要窗口。
连锁 和 联动 一直都在困惑着设计师,原本在国家标准《建筑机电术语标准》(该标准目前处
《建筑电气》2005年第1期 各目录如下; 1Control Net技术及其在冷站控制系统中的应用 2采用熔断器保护电气设备控制回路分析 3干式变压器有功及无功功率损耗的简化计算 4干式配电变压器宜选IP20防护外壳 5钢筋混凝土卫星发射脐带塔防雷过压保护 6合理选择与使用自动转换开关电器ATSE 7建筑物金属构架对近区雷击的磁场屏蔽效果 8楼宇自控网络BACnet中的广播技术 9绿色UPS 10汽车销售服务4S店的供配电及照明设计 11浅谈电气竖井内主干电缆的分支 12浅析住宅小区智能化总体设计质量的几个问题 13轻钢结构建筑物防雷设计浅论 14视频会议系统在企业中的实现 15消防用电设备供电可靠性问题探讨 16一种新型照明控制设备——双链盘 17议住宅电源总进线处漏电保护器的设置1Control Net技术及其在冷站控制系统中的应用
全部文章,文章单篇发布2005年《建筑电气》第5期 内容如下: 1、100_4kV单台大容量变压器设计的几点思考 2、DDC配置应注意的问题 3、EPS工程应用设计一 4地下车库的电气设计 5对《确定办公建筑负荷密度的浅见》的几点看法 6多Agent系统技术在智能建筑中的应用 7鼓浪屿法定图则电力、电信规划多Agent系统技术在智能建筑中的应用 8基于智能测控单元的高速路照明远程监控系统 9考虑直接雷击情况的建筑物等电位连接讨论 10克林开关的安装及其应用 11三级、四级生物安全实验室的电气设计 12应取消规范中现在这种负荷分级的规定1、100_4kV单台大容量变压器设计的几点思考
《建筑电气》2005年第3期 1.从一次执行强制性条文的争论看规范的不足 2低压智能断路器应用中非正常跳闸及解决措施 3各类民用建筑的用电量及变压器容量的估算 4过大PE线电流对信息设备的干扰及其防范措施 5建筑吊顶内电线导管材质选择与相关防火对策 6民用建筑电气设计中容易被忽视的几个问题 7.民用建筑中电缆的选择 8浅谈柴油发电机组的并联 9嵌入式系统在制冷控制系统集成中的应用 10施耐德新电涌保护器的特制热脱扣技术 11实验仪器外壳电击现象的安全方法研究 12推动绿色照明实施的重大举措——国标《建筑照明设计标准》GB500342004颁布实施 13游泳馆照明设计要点 14照明灯调光器技术和控制系统网络的发展 15值得推广的套接紧定式镀锌钢导管配线 16智能小区供水泵站控制策略探讨 17自动转换开关电器ATSE的选用 1、
《建筑电气》2005年第2期各内容如下: 1《建筑照明设计标准》主要修订内容介绍 2北京金融街地下通道工程智能化系统方案设计 3避雷针设置不当造成的雷击事故事例 4超高层商住楼电气设计的探讨 5对重复接地电阻有关问题的分析 6建筑工地临时用电施工组织设计 7建筑物亮化设计之浅见 8浅谈城市立交桥景观照明的设计思路 9确定办公建筑负荷密度的浅见 10提高认识实施标准推进建筑照明节能 11现代住宅配电系统需要系数K_x选择的探讨 12用滚球法确定避雷针保护范围的修正计算法 1《建筑照明设计标准》主要修订内容介绍
1、从电气设计看设计标准的严谨性及可操作性
名称 LION-FS系列智能安全系统 XB_3100微处理机报警器在消防系统中的应用 办公楼综合布线系统设计 采用变压器_电动机组起动大型电动机 环式配电及环网柜的特点和运用 景观照明设计 三表户外远传计量收费管理系统 停车库自动管理系统 真空断路器的操作过电压保护 珠海电视演播楼接地设计 自动切断供电的保护与等电位联结
避雷针保护范围及其物理模型发电机容量和型式的选择高层建筑物防雷公用电网用户的谐波抑制关于智能建筑水平布线方式的讨论计算机网络设计探讨建筑物泛光照明设计结合监理工作谈电动机两地控制的改进可换性开关柜对提高供电可靠性的作用实现局域网的建筑物综合布线系统自制多芯线校线器
Multi9终端电器在小康住宅中的应用不可忽视的功率因数平衡澄清对避雷针的几种误解电缆桥架设计和施工监理中的若干问题高层建筑中变配电所的设置工厂变配电所计算机监控系统设计公路隧道的防灾设施建筑电气总目次建筑物防雷综述二深圳高层建筑电气设计的一些体会屋顶风机的控制舞厅环境设计的探索住宅能耗参数自动检测计量收费管理系统探讨
名称 _消雷器_专题研讨会纪要 BEC2型住宅耗能自动抄收系统 EES电气设计软件的特点 成型煤加工工艺及电气控制设计 单相负荷计算浅析 低压母线分断与联络的一种应用方式 地下靶场的照明设计 电压损失计算公式的准确性分析 法国依丽达提前放电避雷针的应用 试谈小康住宅安全防范设施的设计 西昌卫星发射场的_消雷器_实际作为避雷针使用 小康型住宅设计的初步设想 小康住宅负荷计算浅析 智能大厦与楼宇自控系统的实施 综合布线系统应用中的问题