如何快准识读建筑电气安装线路图,怎样看得出分几路线,在哪里分或断,这对工程量的准确性要求很高。大家有没有这方面的好资料,介绍一下。
我看了前面一个关于照明线路的帖子,认为以下结论比较重要(也供大家一起讨论):一、照明线要设置PE线吗?答:(一)当该回路中有灯具安装高度低于2.4米时,施工规范要求该灯具金属外壳、底座要接地。方便起见,照明线路中若多一根PE线,便于灯具接地。(二)、爆炸火灾危险场所建议专设PE线;(三)、卫生间的排气扇如果通过插座接入照明回路,也应设PE线。(四)地方有土规定的(如深圳),也只有设。二、撇开上述PE线,蓄电池灯具到底是几根线?答:“一对一”可控的蓄电池灯具回路,或者不可控的蓄电池灯具回路,线路是2根。“一对多”(指1个开关控制多个灯)的可控的蓄电池灯具回路,线路是3根。三、应急照明控制最容易忽视的问题?答:(一)当蓄电池灯具与非蓄电池灯同装于应急照明回路时,二者的控制开关(指跷板开关)必须分开设置;(二)当用断路器来做为灯具的开断时,蓄电池灯具与非蓄电池灯必须分设在不同回路。(三)消防发生时,如果蓄电池灯具不能满足照度要求,就必须设置消防
在GB50054中,吊顶内敷设的配电线路必须采用金属管,但在建筑设计防火规范GB50016-2006中,规定可采用难燃材料的塑料管,你通常使用何种管材,依据是什么?何谓难燃塑料管
怎样看电气线路图[1]
照明设计对灯具布线的要求越来越严格,使得布线的问题变得越来越复杂,尤其对于初学者来说,在设计过程中,极易出现多查线、少查线和错查线的现象,使设计进入混乱状态,造成用电设备的损坏,甚至引
现在很多高层建筑工程上的照明线路末端都没漏电保护,而又在上一级保护中使用漏电开关,这样常常会出现终端出现漏电情况时垮步跳闸,倒到其它无漏电事故的线路误动作.请问这样合理吗?照明线路是不是应该通过漏电保护呢?
电气照明线路导线根数几根线?如何确定?
如图 电气 群里各人意见都不同,大家怎么看,欢迎讨论
通过本章学习,了解变压器的作用;了解电气工程常用的材料和常用的工具;了解电气照明工程的基本知识。掌握室内照明供电线路的组成及室内照明干线的基本接线方式。12.2 建筑电气照明系统12.2.1 室内照明供电线路的组成1. 低压配电线路
专业中的经典OMG
本文从工业建筑电气照明节能设计的原则、建筑电气照明节能设计的主要措施、等具体内容进行阐述。 二、工业建筑电气照明节能设计的原则建筑电气领域节约用电蕴含着巨大的潜力,同时,节能具有重大意义,它不仅能有效地缓和电力供需矛盾,保证国民经济持续、高速、健康的发展,而且经济效益显著,是一种经济的电力开发形式。建筑电气节能过程,贯穿于项目的决策、设计、施工、投产、使用等整个周期。作为专业电气设计人员,应该在整个设计过程中精心考虑,严谨地进行方案比较,从安全性、可靠性、经济性及节能性等方面进行综合考虑,选择合理的供配电方案,采用先进技术,选用高效设备,实施电网的经济运行技术,在节约能源、促进科学技术进步的同时,又保护了环境,取得社会效益及经济效益的双赢,保证我们高速的经济发展势头,实行社会的可持续发展。 1、绿色照明 建筑照明节能设计的主要原则就是绿色照明,它是指在保证居民生活学习、工作、生产照明的基础上,尽可能地节约电能、然而在节能的过程中。也不能通过增加投资而追求节能效果。做到绿色照明、因此电气设计人员在进行节能设计时。一定要在
住宅中的卧室一般为节约成本采用预制板,那我们做电气设计的要不要在照明平面图中画线路时根据预制板的方向走线啊?我在别人图纸上从没见有这样画过。但带我的师傅要求我这样画平面图。各位前辈们是怎样画的啊?
最近设计新建车间厂房的照明,4垮,每垮两趟,每趟29盏灯,每盏400W,车间长180米,两头都有门。为控制方便,要求在两头进门处都有开关控制,请各位高手不吝赐教!!!!感激不尽………………
各位高手,这个双联双控照明线路如何穿线,请给我画个线路图,谢谢!
如何确定照明线路导线的根数?我在近来施工过程中,发现照明上导线的根数确定问题比较多,无话八门,希望那位大虾给出一个比较合理的方法来确定照明线路的导线根数,谢谢
建筑电气照明工程安装禁忌
照明线路所带的照明灯具原设计是按COSO=0。95计算,但施工后甲方将灯具采用电感式,功率因数只有0。4左右,使用后发现原计算电流只有8A,现实测电流20。0A,空气开关及线路非常热,现请各位大师提供解决方案。要求经济实用。不胜感激!!!!!!!!!!