12DX011 建筑电气制图标准
公司新买了一本《建筑电气制图标准》GB/T 50786-2012,翻了一下,发现里面很多图例和自己现在画图所用的图例不一样,比如说照明灯、电源插座、灯具开关、线路线型符号等。以前看别人画的图,也大都不是和这个标准上的一样,不知道大家现在是否严格按这个新出的标准画图呢?大家也说说自己的意见吧^-^
收录于话题
12DX011建筑电气制图标准图示
建筑常用CAD电气制图标准图形
各位前辈,请问在电气设计中什么时候应该选线为3+2,什么时候选4+1,为什么要这样选呢?还有在什么情况下选用BV线BYJ线和YJV 线,新手问的问题比较低级,还望大家理解。。。望大家踊跃回答,非常感谢
10、电气、电信、火灾报警安装GB50303-2002 建筑电气工程施工质量验收规范GBJ147-90 电气装置安装工程高压电气施工及验收规范GBJ148-90 电气装置工程电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范GBJ149-90 电气装置安装工程母线装置施工及验收规范GB50034-2003 工业企业照明设计标准GB50150-2006 电气装置安装工程电气设备交接试验标准(代替GB50150-91)GB50168-2006 电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范(代替GB50168-92)GB50169-2006 电气装置安装工程接地装置施工及验收规范(代替GB50169-92)GB50170-2006 电气装置安装工程旋转电机施工及验收规范(代替GB50170-92)GB50171-92 电气装置安装工程盘、柜及二次回路接线施工及验收规范GB50172-92 电气装置安装工程蓄电池施工及验收规范GB50173-92 电气装置安装工程35KV及以下架空电力线
12DX011 建筑电气制图标准.part1 12DX011 建筑电气制图标准.part2
高层建筑电梯电气自动控制图
实用的建筑施工电气制图符号
为什么没有建筑电气专业的国家制图标准?给排水、暖通的都有国家制图标准,却唯独建筑电气专业没有?难道电气专业不重要吗?那些制图标准的人都到哪里去了呢?难道中国就没有这方面的人才?现在电气图上的表示方法五花八门,令人眼花僚乱啊各有各的表示方法强烈呼吁要求统一!!!
电气设计中什么时候应该选线为3+2,什么时候选4+1,为什么要这样选呢?还有在什么情况下选用BV线BYJ线和YJV 线,新手问的问题比较低级,还望专家理解。 3+2三根相导体同线径,中性导体和PE导体同线径;4+1是三根相导体和中性同线径,PE导体单独一种线径;五等芯就是相导体中性导体和PE导体同线径。16以下用五等芯电缆是因为三相四线及单相三线电路中导体材料为铜时16平方及以下规格相导体和中性导体同线径,(铝导体为25及以下)此情况下PE导体材料与相导体相同时也应与相导体同线径。“1进线电缆的芯数与接地形式有关,TN-C、TN-C-S接地系统均采用L1,L2,L3,
19DX101-1-建筑电气常用数据
连锁 和 联动 一直都在困惑着设计师,原本在国家标准《建筑机电术语标准》(该标准目前处
如有侵权,请联系删除
配网设计主要就是设计农村架空线路吗?像小区变配电房设计还有业扩工程属于配网设计的内容吗?还是属于建筑电气的范畴。配网设计和建筑电气,配电设计有什么区别呀,万分感谢。