建筑防雷与电气安全技术
【论文关键词】建筑电气;安全性措施;检查要点 【论文摘要】文章探讨了加强电气安全性而采取的技术措施,分析了建筑电气的检查要点,提出要在设计、施工、检查、验收和设备交接中予以高度重视才能落到实处。 近年来,住宅建筑的电气设计,已受到有关方面的关注,从政府主管部门制订政策法规,到开发单位、设计人员不懈地改进创新,不仅适应了大量家用电器进人家庭和多种信息消费猛增的需要,而且在用电安全方面,也相应有了许多的保护措施。 但是,各类电气事故仍然逐渐增多。针对此情况,文章对建筑电气的安全性措施进行了探讨。
随着我国城镇化建设的不断推进,现代高层建筑越来越多,高层建筑的电气设计质量成为保证建筑工程整体质量的关键内容。当前,我国设计者需要遵循的国家标准包括《高层民用建筑设计防火规范(GB50045-95)》、《火灾自动报警系统设计规范(GB50116-98)》和建设部行业标准《民用建筑电气设计规范(JGJ/T16-92)》等。 电气工程设计人员需要对其设计施工的电气工程质量具备高度负责的态度,做好电气工程的技术、质量以及安全管理工作。1、建筑电气安全的主要危险因素1.1触电危险触电危险是指由于工程人员在电气设备的设计、安装上的疏忽,以及在系统运行过程中疏于维护或操作不当,造成的设备或线路等出现的过热、绝缘失效以及PE线断线等故障,从而对用户或工作人员的人身安全构成的威胁。1.2电气火灾或爆炸电气火灾危险是指由于设计过程或运行中存在的不合理、不规范操作造成供电系统中出现的运行短路、过载、铁芯短路、发热等故障,导致局部系统过热,从而带来的火灾或爆炸隐患。1.3静电危害静电维护由于系统缺乏必要的检修及维护,或接地、跨接装置的不完善,以及工作人员的
探讨高层建筑电气安全与节能 论文栏目:高层建筑论文 1照明用电的安全节能设计照明系统是建筑电气中的一大核心系统,也是一个大的电能消耗单元。电气照明系统的电能消耗受很多因素的影响,包括电气照明设备总共使用的时间;整个配套电气照明设备的损耗。另外,电气照明设备把电能转换成可见光过程中的能量损耗,也受照明设备的发光效率影响。1.1确定安全、合理的电气系统照明方案首先,要在保证安全可靠的前提下选择合理的照明搭配方案。在艺术照明设计上,应按经济、适用、实际等原则进行设计,不能为片面追求艺术形式而降低整个照明系统的经济性和可靠性。在对智能高层建筑进行照明设计时,在有空调的区域中,可以选用照明空调组合式节能系统。对于需要高照度或改善光色要求的场合进行照明设计时,应综合场地的实际情况,选用2种或2种以上光源组成一个完善的混光照明系统。建筑电气照明系统中常用的4种混光搭配特性参数如表1
刚才看到关于建筑的施工的安全的帖子,我有些感触:在工地上的大部分是我们这样的农民工呀!他们出来多么的不容易呀!赚的都是辛苦钱,如果施工的安全不能够得到保障,那他们的家庭该如何呢?请那些包工头为他们以及他们的家庭考虑一下!!!
请问各位大神,《建筑物电气装置 第4-41部分:安全防护和电器防护》GB16895.21今年执行的版本是多少啊?好像有2012版的了,今年考试应当根据这个版本的吧?
各位前辈,请问在电气设计中什么时候应该选线为3+2,什么时候选4+1,为什么要这样选呢?还有在什么情况下选用BV线BYJ线和YJV 线,新手问的问题比较低级,还望大家理解。。。望大家踊跃回答,非常感谢
10、电气、电信、火灾报警安装GB50303-2002 建筑电气工程施工质量验收规范GBJ147-90 电气装置安装工程高压电气施工及验收规范GBJ148-90 电气装置工程电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范GBJ149-90 电气装置安装工程母线装置施工及验收规范GB50034-2003 工业企业照明设计标准GB50150-2006 电气装置安装工程电气设备交接试验标准(代替GB50150-91)GB50168-2006 电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范(代替GB50168-92)GB50169-2006 电气装置安装工程接地装置施工及验收规范(代替GB50169-92)GB50170-2006 电气装置安装工程旋转电机施工及验收规范(代替GB50170-92)GB50171-92 电气装置安装工程盘、柜及二次回路接线施工及验收规范GB50172-92 电气装置安装工程蓄电池施工及验收规范GB50173-92 电气装置安装工程35KV及以下架空电力线
近年来,住宅建筑的电气设计,已受到有关方面的关注,从政府主管部门制定政策法规,到开发单位,设计人员不懈的改进创新,不仅适用了大量家用电器进入家庭和多种信息消费猛增的需要,而且在用电安全方面,也相应有了许多保护措施。但是,各类电气安全事故依然逐渐增多。针对此情况,文章对建筑电气的安全性措施进行探讨。 一、加强电气安全的重要意义 建筑施工中的电气操作是高危险、事故多发行业,因此,必须做好建筑施工时的安全保障措施。有资料统计显示,电力施工中的各种事故,绝大多数不是施工着技术能力低造成的,而是由于其没有安全意识所造成的,这表明提高施工人员的安全意识是防止事故的关键。由此可见,对建筑施工人员进行安全教育的必要性和重要性,必须始终坚持“安全第一,预防为主”的方针,在员工中树立安全意识,着力制定并完善企业的事故防范机制及长效管理机制。监督部门要做好自己的本职工作,加强对
近些年来,经济的快速发展和城市化进程的不断加快促使建筑业有了前所未有的发展。而随着人们生活水平的不断提高,他们对建筑的功能方面也提出了更好的要求,对居住环境越来越重视,这时对电气方面的是设计也就要求更高,不断要保证安全,还要考虑到节能。基于此种情况,我们在进行电气设计的时候,在保证电气设计安全性的基础上,同时要注意电气设计的节能性。由于人们对居住环境要求的提高,为了改善居住环境就使得建筑的能耗增加,而当前能源和人类发展之间的矛盾显示的很突出,这也是缓解人类和能源之间的矛盾的必然要求,也是可持续发展的必然要求。 一、建筑电气控制设计应遵循的基本原则 首先,应遵循满足使用功能的原则,在进行建电气控制设计的时候,必须要保证所设计的电气可以满足建筑物的使用功能,应满足照明以及温度方面的要求,以为人民提供舒适的居住环境为原则。第二,建筑电气控制设计应确保使用的安全性,安全性也作为设计需要重点考虑的方面,建筑电气控制设计会直接关系到人们的居住安全,所以必须引起高度的重视,否则所有的功能都是浮云。第三,在保证安全和基本使用功能的基础上,应考虑到节能。从相关资料中可以得知,建
建筑智能化?自动化使建筑用电量猛增?这些都要求建筑电气工程师发挥才智,既要满足建筑功能要求,给居民提供舒适?方便的生活空间,还要尽可能地做到减少建筑耗能,在建筑电气优化设计安全和节能两个方面尤其如此? 安全性分析 建筑电气优化设计的安全性需要从电力供应?供电线路?电气设备的接地?建筑消防控制方面进行考虑? 电力供应?电力在现在建筑中占有重要作用,没有了电,建筑就会处于瘫痪状态?保证建筑电力的稳定供给是保证居民正常生活的基础?因此,为了保证供电可靠性,现代高层建筑至少应有两个独立电源,具体数量应根据负荷大小及当地电网条件而定?两路独立电源原则上是两路同时供电,互为备用?此外,还须装设应急备用柴油或燃汽轮发电机组,要求在15秒钟内自动恢复供电,以保证事故照明?消防设备?电梯等事故用电?对于高压开关柜应根据建筑标准,选用具有“五防”功能的真空开关手车式高压开关柜?对于电力变压器,根据防火要求,主楼内不允许装设大容量的油浸电力变压器?对于容量低压配电屏的出线,应做成手车式? 供电线路?居住建筑中各种电路繁多?为保证各种设备电路的稳定?安全运行,供电电路的
引言 随着经济的增长和人们收入的增加,建筑智能化、自动化使建筑用电量猛增。城镇一体化建设的加速,我国的建筑面积以每年十几亿平方米的速度递增。据建设部和国家建材局的统计,我国建筑能耗约占全社会总能耗的27%。建筑节能在建筑行业势在必行。这些都要求建筑电气工程师发挥才智,既要满足建筑功能要求,给居民提供舒适、方便的生活空间,还要尽可能的做到减少建筑耗能。下面分别从建筑电气设计安全和节能两个方面进行了分析。 1. 建筑电气设计的原则
知识点:导线连接器
上次发了一个贴没有图,这次上图,大家讨论一下
关心低碳、关爱地球、关注国际低碳产业博览会,让我们一起行动! 节能、环保、低碳 行业的最佳展示、推广、营销、沟通、交流、投融资平台! 为贯彻落实党中央、国务院关于“推进节能减排、发展低碳经济和循环经济”的方针政策,树立科学发展观,展现环保成果,促进产业发展,协助企业了解行业导向、拓展市场渠道、把握历史机遇。经批准由中国低碳产业协会、联合国工业发展组织、国际太阳能技术转让中心等15家权威机构强强联合于2012年3月21日-23日在北京展览馆举办“2012中国低碳建筑及节能环保建材展览会会”。本次展会得到了政府的重视与支持和社会各界的肯定与认可,将成为国内外政府间、企业间、政府与企业间就低碳产业、绿色经济、节能减排和循环经济领域进行广泛交流与合作的重要窗口。
电气设计中什么时候应该选线为3+2,什么时候选4+1,为什么要这样选呢?还有在什么情况下选用BV线BYJ线和YJV 线,新手问的问题比较低级,还望专家理解。 3+2三根相导体同线径,中性导体和PE导体同线径;4+1是三根相导体和中性同线径,PE导体单独一种线径;五等芯就是相导体中性导体和PE导体同线径。16以下用五等芯电缆是因为三相四线及单相三线电路中导体材料为铜时16平方及以下规格相导体和中性导体同线径,(铝导体为25及以下)此情况下PE导体材料与相导体相同时也应与相导体同线径。“1进线电缆的芯数与接地形式有关,TN-C、TN-C-S接地系统均采用L1,L2,L3,
在任何给定时刻,世界上都有1800场雷电在发生,每秒大约有100次雷击。在美国,雷电每年会造成大约150人死亡和250人受伤。全世界每年有4000多人惨遭雷击。在雷电发生频率呈现平均水平的平坦地形上,每座300英尺高的建筑物平均每年会被击中一次。每座1200英尺的建筑物,比如广播或者电视塔,每年会被击中20次,每次雷击通常会产生6亿伏的高压。 每个从云层到地面的闪电实际上包含了在60毫秒间隔内发生的3到5次独立的雷击,第一次雷击的峰值电流大约为2万安培,后续雷击的峰值电流减半。最后一次雷击之后,可能会有大约150安培的连续电流,持续时间达100毫秒。 经测量,这些雷击的上升时间大约为200纳秒或者更快。通过2万安培和200纳秒,不难计算得到dI/dt的值是每秒10^11安培。可见雷电是不可阻止的其危害也是无穷大的,所以我们要不但提高防雷技术,提高防雷意识并曾加防雷措施。
随着人们用电需求的加大,电厂的电气设备呈现一种长期运行的工作状态。因此,电厂电气的安全管理工作就显得非常重要。本文主要对电厂电气安全管理进行了分析和探讨。 一、电厂电气的安全管理意义 1、是满足人们用电需求的必行之事,时代和社会在不断地发展进步,人们的工作和生活需求也发生了不小的变化。新能源的开发和使用逐渐走入人们的视野,并日益发挥着重要的作用。而电力资源,也成为了时下社会中流行而普及的能源,现代人的生活当中已经不能缺少电的使用而存在。有了电,人们可以进行多方面的娱乐消遣,如看视频、听音乐、上网等。人们的工作中需要有大量的信息传递,掌握第一手资料对于注重时效的人而言,意味着工作的成败。而这些环节的完成和有序进行,也不能离开电的支持。总而言之,电的广泛使用是当今人们的生活和工作的需要,而维护这种需要就显得尤为重要了。人们工作和生活用电需求量在逐步加大,这已经是一个不争的事实了。那么,要满足这些需求,
配网设计主要就是设计农村架空线路吗?像小区变配电房设计还有业扩工程属于配网设计的内容吗?还是属于建筑电气的范畴。配网设计和建筑电气,配电设计有什么区别呀,万分感谢。