最近在做一个10kV工程,在计算500kVA变压器的一次侧电流时,出现了些问题.我觉得公式应该用 S=1.732UI即电流 I= 500/1.732*10 = 28.9 A可是我师父说我是错的,还应该除以功率因素,0.95即 28.9 / 0.95 = 30.4 A ================为啥我一直觉得我是对的
知识点:变压器 对三相变压器的额定电流可用以下公式计算。<
根据公式计算,变压器电流 :I=S/U/3√ 负载功率P=S*cos? 口算 :一次电流 I=S*0.06 二次电流 I=S*1.5 S是变压器的容量,cos?是变压器的功率因数。 变压器的负荷率。变压器的负荷率一般如80%~90%。也就是说变压器的最佳工作状态为额定容量的85%,满载或过载都将减少变压器的使用寿命。 求电流:与三相负载求电流相同。 I=S/1.732×U。I=80/1.732×0.
请教各位大师。我公司一台400KVA的变压器,现用电电流将尽600A的电流。是否已超载?超载百分之几属正常?能给个真确的计算公式?谢谢!
变压器容量与额定电流的关系 变压器容量(KVA) 额定电流(A)
在单母线分段接线方式中,两台变压器分别给两段母线供电,并且两台变压器满足并列运行的要求,系统可能有三种工作状态:分列运行,并列运行,只运行一台变压器(另一台变压器故障或检修)。请问:1,当两台变压器容量相同时,母联的额定电流如何选择?2,当两台变压器容量不同时,母联的额定电流和如何选择?
容量处电流,系数相乘求。六千零点一,十千点零六。低压流好算,容量一倍半。说明:通常我们说变压器多大,是指额定容量而言,如何通过容量很快算出变压器一、二次额定电流?口诀说明了只要用变压器容量数(千伏安数)乘以系数,便可得出额定电流。“6千乘零点1,10千乘点零6”是指一次电压为6千伏的三相变压器,它的一次额定电流为容量数乘0.1,即千伏安数乘0.1。一次电压为10千伏的三相变压器,一次额定电流为容量数乘0.06,即千伏安数乘0.06。以上两种变压的二次侧(低压侧)额定电流皆为千伏安数乘1.5,这就是“低压流好算,容量一倍半”的意思。本文转自:赛尔社区. http://bbs.shejis.com/viewthread.php?tid=1547062&fromuid=147906
各位老师,三相变压器额定电流的计算公式为:I1n=Sn/(根号3*U1n),我想问一下,这里为什么要除以"根号3"呢?而单相变压器里面直接就是I1n=Sn/U1n。
知识点:额定电流
△/Y形配电变压器的高低压侧的额定电流计算方法都是一样的吗,求准确的计算公式?请各位高手指点啊. 还有电动机星三角起动,双速电机△形运行和Y形运行时,主接触器与星点的接触器如何选配.请大家给我分析下
两个问题请教大家:1、变压器低压侧实际负荷计算电流时,功率因数是选择0.9还是按照平均功率因数0.75~0.85计算(变压器旁带补偿柜),看了很多人的图,不统一,有的按照补偿后的功率因数计算,即0.9,有的还是按照平均功率因数0.8左右在计算,请教大家,到底按哪个功率因数?2、变压器低压侧总开关额定电流的选择到底是按照变压器的额定电流值来定,还是按照实际计算负荷计算出来的计算电流值来定,有时候两种方式选出来的额定电流值要相差一个档次。
配电手册P307表7-11中明显是按额定电压来算的;而《电力工程电气设计手册》二次部分P619文字说的是用平均电压而式29-53中用的是额定相电压;P623表29-7中使用的又显然不能是相电压吧;那么,到底依据哪个来计算呢?
口诀 a : 容量除以电压值,其商乘六除以十。 说明:适用于任何电压等级。 在日常工作中,有些电工只涉及一两种电压等级的变压器额定电流的计算。将以上口诀简化,则可推导出计算各电压等级侧额定电流的口诀: 容量系数相乘求。 已知变压器容量,速算其一、二次保护熔断体(俗称保险丝)的电流值 口诀 b : 配变高压熔断体,容量电压相比求。 配变低压熔断体,容量乘9除以5。 说明: 正确选用熔断体对变压器的安全运行关系极大。当仅用熔断器作变压器高、低压侧保护时,熔体的正确选用更为重要。这是电工经常碰到和要解决的问题。
我们单位原先一台2w 的 yy12变压器(35kv)要换掉了,换成20kv 12500kVA的星三角11的变压器,现在做比率差动实验,y侧的二次额定电流Ie=S/(根3*Un1*Nt1) Un1为20kv Ut1=600/5 三角侧二次额定Ie=S/(根3*根3*Un2*Nt2) Un2为10.5kv Ut2=1600/5、以上的公式是我的理解,可是在在同事实验时那个 根3都不用除的 做出来的 斜率也正确, 用他做的额定电流值做差动速断也正确。。。我困惑了。。 归纳:是否算额定电流值时 y侧不用除根3,三角侧只要除一个根3就可以了?还是南瑞的鬼东西都不用除的,约定俗称?有碰到过这个问题的没,求解,快被憋死了~_~!!!
长期以来,电流互感变压器作为仪器设备中的一种标准器件一直用来测量精密电流。即使在恶劣的环境和高温条件下,这种器件也非常精确,使用方便可靠。 在诸如开关电源、马达电流负载检测、照明及仪器等应用中,电流互感变压器一般作为控制、电路保护和监测器件来使用。随着电流互感变压器现货的日益增多,如何选择一款合适的电流互感变压器需要考虑多方面的因素,本文介绍一种简单的选择方法,这种方法在很多应用中对于选择合适的高性价比器件非常有帮助。虽然现货器件价格便宜,立等可取,但是在使用上有一些功能限制,某些应用可能需要特殊的产品,甚至需要完全定制。 电流互感变压器的选择要考虑多种因素,例如尺寸大小、频率、功能和电流范围等。 输入电流 首先,电流互感变压器的选择必须明确并验证多项指标,例如尺寸大小、频率、功能和采样电流的范围。它的精度和效率实际上取决于这些参数指标。除了可能会在电流互感变压器精度上进行折中之外,如果电流互感变压器使用时的电流超过了制造商规定的额定电流规范,那么其工作温度就会不断上升且无法控制,从而导致电路失效。 另外,如果某种电
目前小弟正在做一个别墅的电气设计,业主热水系统采用“美的”涌泉系列RSJ-72/400XH32热泵,铭牌上的额定功率为1.87KW,额定电流12.5A。目前我比较困惑的是为铭牌上何额定电流这么大?按手册功率因素取0.8,则输入功率=1.732*0.38*12.5*0.8=6.58KW,效率=输出功率/输入功率=1.87/6.58=0.28,效率为何会之么低,是否我算错了?我选择断路器整定是否按12.5A整定?而不能简单按1.87*2=3.74A?多谢了。
1600kva变压器额定电流
1600kva变压器额定电流专题,为您提供1600kva变压器额定电流相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与1600kva变压器额定电流 相关的专业交流讨论,更多1600kva变压器额定电流相关内容请访问
土木在线论坛相关帖子
分享用户量
下载热度
相关热门专题